Réponse 1 d'un contributeur du forum électricité
Changement vieux va-et-vient plus poussoir
Bonjour LPL. Tout d'abord vous faites un repérage des connexions avant de démonter.
Pour le va et vient, il n'y a pas de problème une fois que vous avez repéré le commun (phase directe ou phase coupée vers la lampe) et les deux navettes.
Pour le bouton poussoir, en général il s'agit d'un inverseur.
Il faut donc repérer le commun, et la borne correspondant à l'état ouvert au repos.
Il se pourrait qu'il y ait un pont entre le commun du va et vient (phase directe) et le commun du BP .
Mais sur la photo 3 on ne voit pas grand chose.
Les conducteurs semblent courts.
Pour le va et vient, il n'y a pas de problème une fois que vous avez repéré le commun (phase directe ou phase coupée vers la lampe) et les deux navettes.
Pour le bouton poussoir, en général il s'agit d'un inverseur.
Il faut donc repérer le commun, et la borne correspondant à l'état ouvert au repos.
Il se pourrait qu'il y ait un pont entre le commun du va et vient (phase directe) et le commun du BP .
Mais sur la photo 3 on ne voit pas grand chose.
Les conducteurs semblent courts.
16 août 2022 à 12:22
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Différentiel saute suite branchement double va-et-vient
- N°25585 : Bonjour à tous. Suite à ma question tout d'abord, je remercie à GL pour son explication précise cependant le différentiel de l'éclairage du bas saute alors que que j'ai bien faut et revérifier les branchement de mon...
- 2. Remplacer vieux va et vient Arnould
- N°23950 : Bonjour. J'ai un vieux va-et-vient Arnould qui a lâché en haut de l'escalier. J'ai trois fils : deux marrons qui marquent au testeur et un bleu qui ne marque pas. Impossible de transposer sur un Legrand moderne en appliquant...
- 3. Changement de double va-et-vient
- N°17746 : Bonjour et bonne année 2018 ! Je suis un mauvais bricoleur du dimanche. J'ai voulu remplacé un vieux double va-et-vient par un nouveau. N'arrivant pas au résultat attendu, j'ai repris mon vieux double va-et-vient et ai...
- 4. Remplacement boutons poussoir va et vient par détecteur
- N°23697 : Bonjour à tous. Je suis en train d'essayer de remplacer deux boutons poussoirs que j'ai sur un escalier par des détecteurs de mouvement. Cela ne fonctionne pas bien car j'ai voulu croire qu'il me suffirait de brancher...
- 5. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
- N°14318 : Bonjour, Je souhaite remettre en état l'électricité de l'appartement de ma belle mère qui date des années 1950. Je n'étais pas parti pour remettre un nouveau tableau électrique, mais à la vue de ce qui existe et de...
- 6. Va et vient avec variateur Legrand
- N°2491 : Bonjour, j'ai remplacé un va-et-vient par un variateur Legrand 320W, je suis le schéma fourni avec le variateur, j'ajoute donc un cavalier sur l'inter-va et vient entre le L et le 1. Mais avec ce cavalier l'inter-va et vient ne...
- 7. Changement inter va et vient par inter minuteur
- N°15928 : Bonjour, Les enfants oublient tout le temps d'éteindre la lumière du couloir. Je souhaiterai changer mes 3 interrupteurs va et vient par 3 interrupteurs minuteur encastrés. Ce serait plus économique. Est-ce que cela est...
- 8. Problème câblage électrique modifier va et vient en deux éclairages distincts
- N°15051 : Bonjour à tous, C'est mon premier message sur votre site ! ;-) mes capacités en électricité sont très limité, je souhaite donc obtenir des réponses à mes problèmes grâce à vous !! ;-) Voici la situation : j'ai une...
- 9. Remplacement poussoir plus va et vient
- N°21798 : Bonjour à tous. Je viens vous voir car je suis embêté pour remplacer un bouton poussoir + va et vient. J'ai déjà parcouru le site (ce qui m'a permis de résoudre d'autres problèmes de remplacement d'interrupteur,...
- 10. Schéma va et vient
- N°593 : Bonjour. Pourriez-vous me donner le schéma d'un va et vient à 3 points d'allumage ? Merci.
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite