Question Forum Électricité : Cumulus Fagor disjoncte après passage en heures creuses

jml82
Membre inscrit
jml82
4 messages
Bonsoir à tous.

J'ai un cumulus Fagor, il a disjoncté après son passage en heure nuit.
J'ai contrôlé le thermostat, les résistances avec un ohmmètre en individuel et en série.
Le cumulus saute en jour et en nuit.
J'ai mis en chauffe résistance par résistance et les trois chauffent séparément et aussi avec leur thermostat.
Si j'en branche 2, cela disjoncte.
Cela pourrait-il venir du disjoncteur jour/nuit Hager 25A ? Il a 12 ans.
Merci pour vos réponses !!! sleepy
08 mai 2018 à 20:10
Réponse 1 du forum électricité

Cumulus Fagor disjoncte après passage en heures creuses

CMT
Membre inscrit
CMT
10 973 messages
Bonsoir.
Peu probable.
Mais branchez le chauffe-eau en direct sur le disjoncteur sans passer par le contacteur J/N et vous serez fixé.
08 mai 2018 à 20:27
Réponse 2 du forum électricité

Cumulus Fagor disjoncte après passage en heures creuses

Berod
Membre inscrit
Berod
121 messages
Bonjour.
Un disjoncteur est un appareil électrique qui lui aussi peut tomber en panne....
C'est rare mais ça arrive, mon dernier dépannage galère, c'était ça.
Pour confirmer :
- Utilisation d'un testeur de disjoncteur, mais tout le monde n'en a pas dans son tiroir...
- Remplacer le chauffe eau par quelque chose qui a une consommation équivalente ou supérieure (radiateurs).
- Un disjoncteur devenu plus sensible sautera quelques fois en le tapotant dessus même en consommation faible.
Cordialement.
13 mai 2018 à 08:56
Réponse 3 du forum électricité

Cumulus Fagor disjoncte après passage en heures creuses

GL
Membre inscrit
GL
29 983 messages
Bonjour.
Citation :
Le cumulus saute en jour et en nuit... cela disjoncte
Le chauffe-eau ne saute pas. Quel est l'élément de protection qui déclenche ?
Cordialement.
13 mai 2018 à 09:16
Réponse 4 du forum électricité

Cumulus Fagor disjoncte après passage en heures creuses

Berod
Membre inscrit
Berod
121 messages
Bonjour GL.
Oui, exact.
Quel est l'élément de protection qui saute ?
Disjoncteur, protection thermique thermostat ?
Moi j'avais compris que c'était le disjoncteur 25A.
Cordialement.
13 mai 2018 à 12:42
Réponse 5 du forum électricité

Cumulus Fagor disjoncte après passage en heures creuses

GL
Membre inscrit
GL
29 983 messages
Bonjour Berod. Ce n'est pas flagrant. Il faudrait que jml82 précise ce point. Surintensité ou défaut d'isolement ?
Cordialement.
13 mai 2018 à 13:28
Réponse 6 du forum électricité

Cumulus Fagor disjoncte après passage en heures creuses

jml82
Membre inscrit
jml82
4 messages
C'est le disjoncteur jour/nuit qui disjoncte.
Cordialement.
13 mai 2018 à 16:28
Réponse 7 du forum électricité

Cumulus Fagor disjoncte après passage en heures creuses

GL
Membre inscrit
GL
29 983 messages
Bien reçu. Vous connectez le chauffe-eau en aval d'un autre disjoncteur de calibre 20 A maximum et vous verrez bien s'il déclenche.
Ce DJ devrait être de calibre maximum 20 A et non 25 A. Comme le suggère Berod il peut être fatigué.
En monophasé les trois résistances sont en parallèle.
Le DJ s'est-il mis à déclencher de façon inopinée ou suite à une intervention de votre part ?
Il faudrait pouvoir mesurer l'intensité absorbée par chaque résistance avec une pince ampèremétrique.
Cordialement.
13 mai 2018 à 20:21
Réponse 8 du forum électricité

Cumulus Fagor disjoncte après passage en heures creuses

jml82
Membre inscrit
jml82
4 messages
Merci tous de vos conseils, je ferai les tests demain ou après demain et je vous tiendrai au courant de mes essais.
Bonne semaine et encore merci.
Cordialement. JML82 loveliness
13 mai 2018 à 22:50
Réponse 9 du forum électricité

Cumulus Fagor disjoncte après passage en heures creuses

CanecoBT
Membre inscrit
CanecoBT
1 207 messages
Bonsoir.
Pouvez-vous mettre une photo de votre disjoncteur 25A, car je me demande s'il ne s'agit pas du relais heure creuse ?
Cordialement.
14 mai 2018 à 21:05
Réponse 10 du forum électricité

Cumulus Fagor disjoncte après passage en heures creuses

jml82
Membre inscrit
jml82
4 messages
Bonsoir.
Je ne peux pas ajouter des photos. Le volume des photos est-il limité ?
Cordialement.
JML82
14 mai 2018 à 21:56
Réponse 11 du forum électricité

Cumulus Fagor disjoncte après passage en heures creuses

Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 028 messages
Bonsoir.
Sur le forum, la taille des images est limitée à 9Mo par image.
Mais vous pouvez nous faire parvenir vos photos en nous les envoyant en pièce jointe par email à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
Cordialement, l'équipe du forum électricité.
14 mai 2018 à 22:00
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Électricité

  • 1. Inter différentiel 30mA disjoncte lors du passage en HC du cumulus
    N°17478 : Bonjour à tous, Depuis hier soir, l'Inter Différentiel 30mA de la ligne où se situe mon cumulus disjoncte vers 23h30. Le même phénomène s'est produit il y a 15 jours. Impossible de le réarmer hier soir à partir de...
  • 2. Cumulus fait disjoncter au passage heures pleines
    N°4533 : Bonjour, Depuis quelques temps, le signal des heures pleines que je reçois chaque matin vers 7h fait sauter un de mes interrupteurs différentiels. Après divers essais pour identifier le coupable sur la rangée, il s'avère que...
  • 3. Passage EJP vers heures creuses heures pleines
    N°18545 : Bonsoir Je viens de changer de contrat. Je suis passé d'EJP à la formule Heures creuses / heures pleines. J'ai un compteur Linky en dehors de ma maison en bordure de route et un tableau EDF dans ma maison avec le disjoncteur...
  • 4. Disjoncteur saute passage heures creuses
    N°291 : A la suite de l'installation d'un automatisme de portail qui marche très bien, tous les soirs, le différentiel de mon compteur saute lors du passage en heures creuses (22H30) et ne peut être réactivé que si je baisse la...
  • 5. Chauffe eau ne s'enclenche pas automatiquement pendant heures creuses
    N°16124 : Bonjour à toutes et à tous. Bref voilà j'ai un souci avec mon chauffe eau depuis qu'un agent a installé le nouveau compteur Linky à la place de mon vieux compteur mécanique... J'ai remarqué qu'il avait enlevé un...
  • 6. Enregistrement heures passage Heures Pleines/Heures Creuses
    N°24883 : Bonjour. Je recherche un appareil ou un montage qui me permettra de connaître les heures de passage HP/HC effectives. Brancher une ampoule sur le contacteur J/N je sais faire. Ce que je recherche est un dispositif qui me dira...
  • 7. Comment brancher mon cumulus en heures creuses
    N°7272 : Bonjours voila mon souci : j'ai installé un cumulus électrique ; edf est venue me changer mon compteur électrique pour que j'aie des heures creuse et pleines. mon souci est : que dois-je faire ou acheter pour le brancher en...
  • 8. Voyant chauffe-eau Heures creuses Heures pleines inversé
    N°13505 : Bonjour, J'ai un problème avec mon chauffe eau car il se met en marche quand je suis en HP au lieu de le faire en HC car sur la borne EDF il y a marqué HC donc il pense être en HC alors que je consomme des HP. Comment...
  • 9. Cumulus problème heures creuses
    N°7415 : Bonjour ; mon cumulus ne fonctionne qu'en marche forcée le contacteur heures creuses neuf, résistance ok, thermostat ok, si je le laisse en automatique plus d'eau chaude ! Pouvez-vous m'aider ? Merci.
  • 10. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
    N°18041 : Bonjour. J'ai un vieux relais LD01 Baco (en photo) pour le tarif heures creuses qui n'a plus l'air de fonctionner. La ballon fonctionne en marche forcée par contre ne fonctionne plus en automatique. Je pense qu'en faisant...
>>> Résultats suivants pour : Cumulus Fagor disjoncte après passage en heures creuses >>>

Fiches techniques et Vidéos électricité :
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.
brancher variateur eclairageprises interrupteurs chambordtableau electrique bvfusibles 50 amperes



information Informations sur le forum Électricité information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite