FORUM ÉLECTRICITÉ

S'inscrire Aide

Calcul section câbles triphasé / monophasé bout à bout

Rechercher dans le forum électricité :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 26 599 questions dans le forum électricité


23580

Question Forum Électricité : Calcul section câbles triphasé / monophasé bout à bout

hans29
Membre inscrit
hans29
11 messages
Bonjour,

Je comprends les différences entre les sections de câble nécessaires selon qu'on utilise du mono ou du triphasé.
Il y a des abaques et des calculatrices bien pratiques pour cela.
Ce que je me demande, c'est comment doit-on choisir la section de câble quand on a la première partie en triphasé PUIS qu'on sépare les phases pour des consommateurs en monophasé.

Exemple : J'ai 25 mètres de câble 5G2.5 vers une dépendance, où alors les phases sont séparées, puis 25 mètres de câble en 3G2.5 jusqu'au consommateur.
Quelle est la puissance maximale possible du consommateur pour respecter les abaques ?

Merci de m'avoir lu.
13 février 2023 à 08:53
Réponse 1 du forum électricité

Calcul section câbles triphasé / monophasé bout à bout

GL
Membre inscrit
GL
29 972 messages
Bonjour hans29.
On comprend que l'alimentation est triphasée, avec des conducteurs de section 2,5 mm², ce qui autorise une intensité par phase de 16 à 20 A suivant le calibre de la protection surintensité.
Sachant que les récepteurs sont normalement répartis sur les trois phases, l'intensité dans le neutre est la somme vectorielle des intensités dans les trois phases ce qui fait que l'intensité dans le neutre ne dépassera pas la valeur de 16 à 20 A et sera franchement inférieure (nulle si la charge est équilibrée en intensité, un moteur asynchrone triphasé par exemple).

Un récepteur monophasé seul branché en sortie de la ligne ne devra pas consommer plus de 16 à 20 A, à condition que d'autres récepteurs monophasés éventuels soient branchés sur deux autres phases.
Ceci pour une puissance apparente nominale de 16×230 = 3 680 VA.
Tout cela sans tenir compte des chutes de tension en ligne.

Une ligne triphasée permet de véhiculer rac(3).U.I = 1,732×400×16 = 11 100 VA ; on remarque que c'est trois fois la puissance nominale en monophasé.

Tout cela avec une intensité de 16 A pour laquelle la ligne est dimensionnée.
Il faudrait préciser quelle utilisation vous envisagez, car rien ne dit que les chutes de tensions en ligne seront acceptables ou non.

On retiendra donc la valeur limite de 3 680 VA pour un récepteur monophasé.

S'il y a des charges utilisant des moteurs asynchrones dont on sait que l'intensité au démarrage est très importante, il faudra surdimensionner la ligne.
Cordialement.
13 février 2023 à 10:33
Réponse 2 du forum électricité

Calcul section câbles triphasé / monophasé bout à bout

hans29
Membre inscrit
hans29
11 messages
Merci pour cette réponse élaborée, GL.

En fait, ma proposition d'exemple est proche de la réalité de ma problématique : j'ai un câble en 5G2.5 sur 25 m et je voudrais, après séparation des phases, alimenter 3 consommateurs en monophasé 16/20A, de même puissance, après 25 m supplémentaires en 3G2.5.

Je comprends donc que je peux faire passer 16/20A sur chaque phase dans mon cas de figure décrit ci-dessus ? Sachant que 3 % de perte sont parfaitement acceptables.

Encore merci.
13 février 2023 à 10:55
Réponse 3 du forum électricité

Calcul section câbles triphasé / monophasé bout à bout

GL
Membre inscrit
GL
29 972 messages
OK. Il faudra donc répartir vos trois récepteurs monophasés sur les trois phases. Donc trois lignes en 3G2,5 mm² en aval de votre ligne 5G2,5 mm².
Mais attention, des récepteurs résistifs ou pas loin, mais pas de moteurs asynchrones monophasés, ou alors il fait dimensionner différemment.
Cordialement.
13 février 2023 à 12:12
Réponse 4 du forum électricité

Calcul section câbles triphasé / monophasé bout à bout

hans29
Membre inscrit
hans29
11 messages
Merci beaucoup. Ce seront des charges électroniques de type, mais derrière des transformateurs qui acceptent 100-240V.
13 février 2023 à 13:12
Réponse 5 du forum électricité

Calcul section câbles triphasé / monophasé bout à bout

GL
Membre inscrit
GL
29 972 messages
Pas de problème si ce ne sont pas des postes à souder !
13 février 2023 à 14:18
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Électricité

  • 1. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
    N°18495 : Bonjour bonsoir, Ayant acheté une maison qui est déjà en triphasé je me demande quelle solution est la meilleure, sachant qu'EDF est déjà passé changer mon ancien à molette par un compteur et disjoncteur toujours en...
  • 2. Avis équilibrage phase en triphasé
    N°18727 : Bonjour. Je rénove entièrement une maison, j'ai donc pour le moment tirer tous mes réseaux électriques à mon futur tableau. Le compteur EDF qui est situé à 60m de l'habitation et composer d'un disjoncteur différentiel...
  • 3. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
    N°20296 : Bonjour, Nouveau sur ce forum, je vous envoie une demande de conseil sur mon tableau électrique que je voudrais rénover. Je l'ai mis en photo. J'ai vu sur internet l'intérêt d'avoir plusieurs interrupteurs différentiels...
  • 4. Section câble passage triphasé à monophasé
    N°19070 : Bonjour, J'ai pris rendez-vous avec un technicien de chez Enedis la semaine prochaine pour le passage de triphasé à monophasé. Le compteur se trouve sur le trottoir à 15m de disjoncteur d'abonné qui est dans mon garage...
  • 5. Détermination section câbles longues distances plusieurs tableaux
    N°21818 : Bonjour à toutes et à tous. Je suis un peu dans la même problématique que celle évoquée ici : Installer plusieurs tableaux divisionnaires sur de longues distances J'ai une succession de tableaux électriques sur de...
  • 6. Section des fils électriques en triphasé
    N°1009 : Bonjour, pourriez-vous me dire la section qu'il me faut pour tirer une ligne en triphasé du tableau EDF à mon tableau qui est dams mon garage (disjoncteur 30A) et longueur à tirer 30 mètres = section ? Merci de votre réponse....
  • 7. Estimation puissance contrat triphasé et section câbles
    N°9459 : Bonjour à tous, après un contact infructueux avec ERDF pour l'estimation de la puissance à souscrire, je me tourne vers vous car je ne sais plus comment trouver de réponses à mes questions... Si quelqu'un pouvait me renseigner,...
  • 8. Calcul puissance en triphasé
    N°16601 : Bonjour, J'ai sur plusieurs documents de conception des puissances en triphasé indiquées. Par exemple 12kW triphasé. Je dois inclure sous le même disjoncteur triphasé en tête la puissance en tri mais aussi celle...
  • 9. Section câble alimentation maison
    N°16368 : Bonjour, Je souhaite faire un raccordement électrique de maison individuelle 220v monophasé sur un terrain privé et la distance entre le compteur, en limite de propriété, et l'habitation est de 500ml. Par soucis de coût...
  • 10. Section des câbles et calibre contacteur
    N°22188 : Bonjour. Pour installation de 3 radiateurs de 1000W sur le même départ, j'ai utilisé un disjoncteur 20A Legrand réf 4500 13 comme protection et un contacteur Legrand 4125 23 protégé par un disjoncteur 2A pour le circuit de...
>>> Résultats suivants pour : Calcul section câbles triphasé / monophasé bout à bout >>>

Fiches techniques et Vidéos électricité :
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.
pince a denuder electricienreseau electrique franceampoule incandescence 03pince a denuder fil electrique



information Informations sur le forum Électricité information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite