Profil du membre hans29
Actuellement
26 504
questions dans le
forum électricité
Membre inscrit hans29 sur le forum Électricité

a posté 11 messages sur le forum Électricité :
Bonjour.
J’ai fini par trouver. Merci:)
J’ai fini par trouver. Merci:)
24 mars 2023 à 07:32

Ok merci!
Hélas je ne trouve pas une version récente disponible et gratuite de la norme. J'ai une vieille version qui n'a pas l'annexe E et les différents livres et guides électriques basés dessus. La seule possibilité est de l'acheter?
Hélas je ne trouve pas une version récente disponible et gratuite de la norme. J'ai une vieille version qui n'a pas l'annexe E et les différents livres et guides électriques basés dessus. La seule possibilité est de l'acheter?
23 mars 2023 à 08:20

Pardonnez mes hésitations.
Quand je regarde un tableau comme celui ci (lien plus bas) je lis pour 36kW (arrondi à 40kW) qu'il faut du 25 carré.
A 35kW, effectivement du 16 carré suffit...
Donc réalisant un tableau prévu pour du 36kW ne suis-je pas tenu d'arrondir au-dessus et de mettre du 25 carré ?
Merci encore:)
https://www.electricitebleu.com/content/7-comment-dimensionner-un-cable-electrique
Quand je regarde un tableau comme celui ci (lien plus bas) je lis pour 36kW (arrondi à 40kW) qu'il faut du 25 carré.
A 35kW, effectivement du 16 carré suffit...
Donc réalisant un tableau prévu pour du 36kW ne suis-je pas tenu d'arrondir au-dessus et de mettre du 25 carré ?
Merci encore:)
https://www.electricitebleu.com/content/7-comment-dimensionner-un-cable-electrique
22 mars 2023 à 23:29

Bonjour.
Après avoir parcouru une dizaine de pages sur le triphasé sans trouver de réponse, je me permets de poser ma question.
Je réalise un tableau triphasé alimenté en 36kVA.
Quelle section de câble devrais-je utiliser entre le répartiteur et le différentiel de chaque phase ?
J'ai vu des exemples avec 10 et d'autres avec 16 carrés.
Merci !
Après avoir parcouru une dizaine de pages sur le triphasé sans trouver de réponse, je me permets de poser ma question.
Je réalise un tableau triphasé alimenté en 36kVA.
Quelle section de câble devrais-je utiliser entre le répartiteur et le différentiel de chaque phase ?
J'ai vu des exemples avec 10 et d'autres avec 16 carrés.
Merci !
19 mars 2023 à 18:35

Merci bien pour vos réponses. J'ai dimensionné comme si 32A allaient passer dans le câble, la prise, etc. Le chargeur peut fournir de 11 à 22kW, donc autant faire les choses une bonne fois pour toutes.
L'entreprise qui fabrique ce chargeur est autrichienne, avec probablement une traduction automatique, ce qui peut expliquer les fautes. Personnellement, j'ai acheté ces bornes chez Oscaropower. Nous verrons bien leur fiabilité à l'usage.
L'entreprise qui fabrique ce chargeur est autrichienne, avec probablement une traduction automatique, ce qui peut expliquer les fautes. Personnellement, j'ai acheté ces bornes chez Oscaropower. Nous verrons bien leur fiabilité à l'usage.
18 mars 2023 à 17:33

Ligne et disjoncteur dédié : pas de problème.
Mais cela signifie-t-il différentiel dédié ?
Dans tous les cas, je pense que mon calcul de 2x32 = 64 rejoint votre remarque sur la prise en compte de l'intensité : on ne peut donc pas mettre deux prises 32A sous un interrupteur différentiel de 63A. Même si, dans les faits, je ne rechargerai chaque véhicule que sous 16A max en triphasé, j'anticipe pour une évolution vers de futurs véhicules acceptant le 32A.
Encore merci pour votre temps.
Oui, effectivement, je connais les qualifications requises pour une installation IRVE. En l'occurrence, le Go-e flex se branche sur une prise P17 32A, donc techniquement ce n'est pas une IRVE. Je sais que c'est contesté à cause de la sécurité de la prise.
Mais, étant donné que je l'installe dans un atelier/garage, je pense que c'est raisonnable.
Dans tous les cas, je le fais. :)
Mais cela signifie-t-il différentiel dédié ?
Dans tous les cas, je pense que mon calcul de 2x32 = 64 rejoint votre remarque sur la prise en compte de l'intensité : on ne peut donc pas mettre deux prises 32A sous un interrupteur différentiel de 63A. Même si, dans les faits, je ne rechargerai chaque véhicule que sous 16A max en triphasé, j'anticipe pour une évolution vers de futurs véhicules acceptant le 32A.
Encore merci pour votre temps.
Oui, effectivement, je connais les qualifications requises pour une installation IRVE. En l'occurrence, le Go-e flex se branche sur une prise P17 32A, donc techniquement ce n'est pas une IRVE. Je sais que c'est contesté à cause de la sécurité de la prise.
Mais, étant donné que je l'installe dans un atelier/garage, je pense que c'est raisonnable.
Dans tous les cas, je le fais. :)
18 mars 2023 à 11:12

Bonjour GL,
C'est pour deux chargeurs VE type Go-e flex triphasé. En fait, je corrige ma question initiale, je me demandais plutôt si je pouvais mettre deux prises 32A sous un seul interrupteur différentiel de 63A. Après réflexion, vu que pour les chargeurs VE on doit prendre 100 % de la valeur en aval, ça fait 32 + 32 = 64, donc supérieur à 63, même si on est qu'à 1A près.
Donc, il faut deux interdifs, un 40A par prise. Ai-je raison ? :)
Merci.
(PS : oui, je suis au courant que ce mode d'installation IRVE via une prise P17 n'est pas autorisé, bien que ce soit vendu comme tel. J'ai lu moult fois les réactions à ce sujet sur le forum avant de poster. J'assume, je suis au courant :) )
C'est pour deux chargeurs VE type Go-e flex triphasé. En fait, je corrige ma question initiale, je me demandais plutôt si je pouvais mettre deux prises 32A sous un seul interrupteur différentiel de 63A. Après réflexion, vu que pour les chargeurs VE on doit prendre 100 % de la valeur en aval, ça fait 32 + 32 = 64, donc supérieur à 63, même si on est qu'à 1A près.
Donc, il faut deux interdifs, un 40A par prise. Ai-je raison ? :)
Merci.
(PS : oui, je suis au courant que ce mode d'installation IRVE via une prise P17 n'est pas autorisé, bien que ce soit vendu comme tel. J'ai lu moult fois les réactions à ce sujet sur le forum avant de poster. J'assume, je suis au courant :) )
18 mars 2023 à 10:34

Bonjour.
Puis-je mettre deux prises P17 32A protégées par un seul différentiel 40A ?
Ou bien chaque P17 doit elle avoir son propre différentiel ?
Merci. :)
Puis-je mettre deux prises P17 32A protégées par un seul différentiel 40A ?
Ou bien chaque P17 doit elle avoir son propre différentiel ?
Merci. :)
18 mars 2023 à 04:18

Merci beaucoup. Ce seront des charges électroniques de type, mais derrière des transformateurs qui acceptent 100-240V.
13 février 2023 à 13:12

Merci pour cette réponse élaborée, GL.
En fait, ma proposition d'exemple est proche de la réalité de ma problématique : j'ai un câble en 5G2.5 sur 25 m et je voudrais, après séparation des phases, alimenter 3 consommateurs en monophasé 16/20A, de même puissance, après 25 m supplémentaires en 3G2.5.
Je comprends donc que je peux faire passer 16/20A sur chaque phase dans mon cas de figure décrit ci-dessus ? Sachant que 3 % de perte sont parfaitement acceptables.
Encore merci.
En fait, ma proposition d'exemple est proche de la réalité de ma problématique : j'ai un câble en 5G2.5 sur 25 m et je voudrais, après séparation des phases, alimenter 3 consommateurs en monophasé 16/20A, de même puissance, après 25 m supplémentaires en 3G2.5.
Je comprends donc que je peux faire passer 16/20A sur chaque phase dans mon cas de figure décrit ci-dessus ? Sachant que 3 % de perte sont parfaitement acceptables.
Encore merci.
13 février 2023 à 10:55

Bonjour,
Je comprends les différences entre les sections de câble nécessaires selon qu'on utilise du mono ou du triphasé.
Il y a des abaques et des calculatrices bien pratiques pour cela.
Ce que je me demande, c'est comment doit-on choisir la section de câble quand on a la première partie en triphasé PUIS qu'on sépare les phases pour des consommateurs en monophasé.
Exemple : J'ai 25 mètres de câble 5G2.5 vers une dépendance, où alors les phases sont séparées, puis 25 mètres de câble en 3G2.5 jusqu'au consommateur.
Quelle est la puissance maximale possible du consommateur pour respecter les abaques ?
Merci de m'avoir lu.
Je comprends les différences entre les sections de câble nécessaires selon qu'on utilise du mono ou du triphasé.
Il y a des abaques et des calculatrices bien pratiques pour cela.
Ce que je me demande, c'est comment doit-on choisir la section de câble quand on a la première partie en triphasé PUIS qu'on sépare les phases pour des consommateurs en monophasé.
Exemple : J'ai 25 mètres de câble 5G2.5 vers une dépendance, où alors les phases sont séparées, puis 25 mètres de câble en 3G2.5 jusqu'au consommateur.
Quelle est la puissance maximale possible du consommateur pour respecter les abaques ?
Merci de m'avoir lu.
13 février 2023 à 08:53
