Information câble électrique 2 fois 2.5mm² égal 4mm² ?
Actuellement
26 500
questions dans le
forum électricité
14241
Conseils branchement électrique PAC : Information câble électrique 2 fois 2.5mm² égal 4mm² ?
Bonjour,
Historique de la situation : Il y a environ 7 ans, nous avons fait installer une pompe à chaleur Viessmann (alimentation en monophasée).
L’installateur a utilisé du câble 5G en 2.5m² pour l'alimentation et protégé par disjoncteur 16A (il n'a utilisé que 3 des 5 câbles puisqu'en monophasé).
Pas de problème durant les premières années.
Puis le disjoncteur a commencé à sauter de plus en plus souvent (à la fin ça tient pas plus de 24h !).
Un spécialiste est venu la semaine dernière et m'informe que les précos du fabricant de la pompe sont de protéger avec un disjoncteur 25A.
Je dois donc poser un disjoncteur 25A courbe D et passer mon réseau électrique à 4m² (sauf erreur de ma part).
Mon problème :
Le câble entre la pompe et le panneau de contrôle de la pompe est à 1 mètre sous terre et d'un longueur d'environ 18m.
La solution proposée (ne pas casser tout), est d’utiliser les 2 câbles 2.5m restant pour doubler la phase et le neutre ce qui reviendrait au 4m² demandés.
Quel est votre avis ?
D'avance merci de vos réponses.
Historique de la situation : Il y a environ 7 ans, nous avons fait installer une pompe à chaleur Viessmann (alimentation en monophasée).
L’installateur a utilisé du câble 5G en 2.5m² pour l'alimentation et protégé par disjoncteur 16A (il n'a utilisé que 3 des 5 câbles puisqu'en monophasé).
Pas de problème durant les premières années.
Puis le disjoncteur a commencé à sauter de plus en plus souvent (à la fin ça tient pas plus de 24h !).
Un spécialiste est venu la semaine dernière et m'informe que les précos du fabricant de la pompe sont de protéger avec un disjoncteur 25A.
Je dois donc poser un disjoncteur 25A courbe D et passer mon réseau électrique à 4m² (sauf erreur de ma part).
Mon problème :
Le câble entre la pompe et le panneau de contrôle de la pompe est à 1 mètre sous terre et d'un longueur d'environ 18m.
La solution proposée (ne pas casser tout), est d’utiliser les 2 câbles 2.5m restant pour doubler la phase et le neutre ce qui reviendrait au 4m² demandés.
Quel est votre avis ?
D'avance merci de vos réponses.
13 février 2015 à 11:50
Réponse 1 d'un contributeur du forum électricité
Information câble électrique 2 fois 2.5mm² égal 4mm² ?
Bonjour. Avant de songer à augmenter la section des conducteurs, il faudrait connaitre l'intensité en régime permanent et le courant d'appel. D'autre part, le circuit de section 2,5 mm² peut être protégé par un DJ 20 A, et courbe D s'il y a un courant d'appel important.
On évite généralement de mettre des conducteurs en parallèle pour augmenter la section. Mais vu votre situation, les contributeurs feront une dérogation. En attendant vous voyez si avec le DJ conseillé le fonctionnement est sans incident.
Pour le moment on reste avec la section initiale.
A suivre.
Cordialement.
On évite généralement de mettre des conducteurs en parallèle pour augmenter la section. Mais vu votre situation, les contributeurs feront une dérogation. En attendant vous voyez si avec le DJ conseillé le fonctionnement est sans incident.
Citation :Avec les renseignements que vous communiquerez on verra si cette recommandation est justifiée ou non.
...sont de protéger avec un disjoncteur 25A
Pour le moment on reste avec la section initiale.
A suivre.
Cordialement.
13 février 2015 à 13:49
Réponse 2 d'un contributeur du forum électricité
Information câble électrique 2 fois 2.5mm² égal 4mm² ?
Bonjour.
J'avais fait le test avec un porte fusible de 20A et c’était le même résultat.
De plus je suis coincé car l'entreprise chargée de l'entretien et des réparations n’interviendra pas tant que l’installation n'est pas conforme aux précos Viessmann (fabricant de la pompe).
Je vais donc doubler les fils.
Pour les renseignements techniques : http://www.viessmann.com/vires/product_documents/5366009VSA00001_1.PDF
Il faut regarder page 213 => protection par fusible 25 Z
Merci.
J'avais fait le test avec un porte fusible de 20A et c’était le même résultat.
De plus je suis coincé car l'entreprise chargée de l'entretien et des réparations n’interviendra pas tant que l’installation n'est pas conforme aux précos Viessmann (fabricant de la pompe).
Je vais donc doubler les fils.
Pour les renseignements techniques : http://www.viessmann.com/vires/product_documents/5366009VSA00001_1.PDF
Il faut regarder page 213 => protection par fusible 25 Z
Merci.
13 février 2015 à 14:28
Réponse 3 d'un contributeur du forum électricité
Information câble électrique 2 fois 2.5mm² égal 4mm² ?
Bien reçu. Effectivement, il faut un calibre minimum de 25 A en courbe C (disjoncteur) puisque le courant pointe est limité. Par contre, il faut doubler les conducteurs si vous ne pouvez pas passer un nouveau câble.Il faudra soigner les connexions.
Cordialement.
Cordialement.
13 février 2015 à 18:19
Réponse 4 d'un contributeur du forum électricité
Information câble électrique 2 fois 2.5mm² égal 4mm² ?
Bonjour,
C'est le disjoncteur 16A qui disjoncte ? Pas un différentiel.
Même résultat c'est à dire ? Le fusible saute ?
Je dirai comme GL, vu votre cas faire un essai avec les fils doublés en prenant des précautions pour être sûr qu'ils ne se dédoublent pas dans le cas d'une intervention future sur ce câble, personnellement je les souderai à l'étain ensemble aux deux extrémités, mettre un disjoncteur de 25A de courbe D.
@+
C'est le disjoncteur 16A qui disjoncte ? Pas un différentiel.
Citation :
J'avais fait le test avec un porte fusible de 20A et c’était le même résultat.
Même résultat c'est à dire ? Le fusible saute ?
Je dirai comme GL, vu votre cas faire un essai avec les fils doublés en prenant des précautions pour être sûr qu'ils ne se dédoublent pas dans le cas d'une intervention future sur ce câble, personnellement je les souderai à l'étain ensemble aux deux extrémités, mettre un disjoncteur de 25A de courbe D.
@+
13 février 2015 à 18:27
Réponse 5 d'un contributeur du forum électricité
Information câble électrique 2 fois 2.5mm² égal 4mm² ?
Bonjour,
A ce jour j'en suis là :
- doublage des câbles 2.5mm² entre la pompe et la console de commande (la gaine étant dans un tuyau sous terre, je passerais en 4mm² cet été)
- passage en 4mm² de la console de commande et le panneau électrique
- mise en place d'un disjoncteur 25A courbe C
bilan : ça disjoncte encore (quand la température extérieure descend la nuit).
Question : Est-ce qu'avec une courbe D ou Z ça risque de tenir ? ou au contraire ces courbes sont plus sensibles ?
Ou moins appropriées ?
D'avance merci de vos réponses.
A ce jour j'en suis là :
- doublage des câbles 2.5mm² entre la pompe et la console de commande (la gaine étant dans un tuyau sous terre, je passerais en 4mm² cet été)
- passage en 4mm² de la console de commande et le panneau électrique
- mise en place d'un disjoncteur 25A courbe C
bilan : ça disjoncte encore (quand la température extérieure descend la nuit).
Question : Est-ce qu'avec une courbe D ou Z ça risque de tenir ? ou au contraire ces courbes sont plus sensibles ?
Ou moins appropriées ?
D'avance merci de vos réponses.
17 février 2015 à 12:43
Réponse 6 d'un contributeur du forum électricité
Information câble électrique 2 fois 2.5mm² égal 4mm² ?
Bien reçu. Avec courbe D, le déclenchement est entre 10 et 14 I nominal du disjoncteur. Avec courbe C entre 5 et 10 I nominal.
L'idéal serait de mesurer le courant d'appel avec une pince ampèremétrique adaptée.
Dans votre cas, la courbe D serait plus adaptée.
Cordialement.
L'idéal serait de mesurer le courant d'appel avec une pince ampèremétrique adaptée.
Dans votre cas, la courbe D serait plus adaptée.
Cordialement.
17 février 2015 à 13:30
Réponse 7 d'un contributeur du forum électricité
Information câble électrique 2 fois 2.5mm² égal 4mm² ?
Je vous dis ça dans quelques jours (je viens de commander un 25A courbe D).
17 février 2015 à 18:50
Réponse 8 d'un contributeur du forum électricité
Information câble électrique 2 fois 2.5mm² égal 4mm² ?
Bonjour,
Donc depuis le changement, la pompe à chaleur fonctionne normalement.
Merci pour votre aide.
Donc depuis le changement, la pompe à chaleur fonctionne normalement.
Merci pour votre aide.

26 mars 2015 à 13:37
Réponse 9 d'un contributeur du forum électricité
Information câble électrique 2 fois 2.5mm² égal 4mm² ?
Merci pour votre retour. Le diagnostic était bon.
Cordialement.
Cordialement.
26 mars 2015 à 14:08
Réponse 10 d'un contributeur du forum électricité
Information câble électrique 2 fois 2.5mm² égal 4mm² ?
Bonjour,
Et oui c'est encore moi avec mon problème.
Le 25A courbe D a tenu env. 1 mois / 1mois et demi, puis cette fois, c'est le différentiel du panneau qui saute, coupant ainsi le courant dans une partie de la maison...
Après de longues négociations, j'ai fait venir directement un technicien de la société Viessmann (fabricant de la pompe à chaleur) ainsi que le technicien de l'entreprise du contrat d'entretien.
Après une batterie de test, nous en arrivons au constat que le disjoncteur différentiel du panneau électrique est mal dimensionné et vieillissant (disjoncteur dif. actuel = 25A et 30mA).
Il faut donc changer ce %&@ç!!# de disjoncteur pour y installer un neuf.
Le problème c'est quoi mettre ?
40A, 63A, plus ?
30mA ou 40mA ?
Courbe A ou AC ?
Je fais donc appel à vos compétences pour m'aider.
Salutations.
Et oui c'est encore moi avec mon problème.

Le 25A courbe D a tenu env. 1 mois / 1mois et demi, puis cette fois, c'est le différentiel du panneau qui saute, coupant ainsi le courant dans une partie de la maison...
Après de longues négociations, j'ai fait venir directement un technicien de la société Viessmann (fabricant de la pompe à chaleur) ainsi que le technicien de l'entreprise du contrat d'entretien.
Après une batterie de test, nous en arrivons au constat que le disjoncteur différentiel du panneau électrique est mal dimensionné et vieillissant (disjoncteur dif. actuel = 25A et 30mA).
Il faut donc changer ce %&@ç!!# de disjoncteur pour y installer un neuf.
Le problème c'est quoi mettre ?
40A, 63A, plus ?
30mA ou 40mA ?
Courbe A ou AC ?
Je fais donc appel à vos compétences pour m'aider.
Salutations.
18 mai 2015 à 15:37
Réponse 11 d'un contributeur du forum électricité
Information câble électrique 2 fois 2.5mm² égal 4mm² ?
Bonjour darky.
Avant de conseiller un autre type (il y en a), vous regardez ses caractéristiques exactes afin de se faire une idée. 30 mA c'est certain, 40 ou 63 A à voir, et type A ou AC à voir (mais vous dites 25 A - on parle bien d'un interrupteur différentiel ?)
Combien de circuits sont en aval de cet ID et quels calibres intensité ?
Savez vous ce qui a été détecté comme défaut de l'ID ?
Déclenche-t-il lors de la mise en service de la pompe (ce, de façon à savoir s’il ne s'agirait pas d'un transitoire d'intensité de défaut normal pour certains équipements) ?
A suivre, avec des précisions.
Cordialement.
Citation :Il s'agit non d'un DJ différentiel, mais un interrupteur différentiel (ID) qui déclenche en cas de défaut d'isolement de l'ordre de 22 mA (seuil de déclenchement usuel pour un modèle 30 mA).
...le disjoncteur différentiel du panneau électrique...
Avant de conseiller un autre type (il y en a), vous regardez ses caractéristiques exactes afin de se faire une idée. 30 mA c'est certain, 40 ou 63 A à voir, et type A ou AC à voir (mais vous dites 25 A - on parle bien d'un interrupteur différentiel ?)
Combien de circuits sont en aval de cet ID et quels calibres intensité ?
Savez vous ce qui a été détecté comme défaut de l'ID ?
Déclenche-t-il lors de la mise en service de la pompe (ce, de façon à savoir s’il ne s'agirait pas d'un transitoire d'intensité de défaut normal pour certains équipements) ?
Citation :Oui, mais ce n'est plus lui qui déclenche, donc il est hors de cause normalement.
Le 25A courbe D a tenue env. 1 mois
A suivre, avec des précisions.
Cordialement.
18 mai 2015 à 16:56
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Sections câbles conducteurs et protection
- N°19804 : Bonjour, J'ai une série de Protection tableau divisionnaire obligatoire ou non au sujet de la préparation de mon installation en rénovation complète d'un chauffage électrique en remplacement d'un chauffage central au...
- 2. Choix boîte d'encastrement et sortie câble avec moulure
- N°19890 : Bonjour, J'ai un problème concernant le raccordement de radiateurs électriques sur des moulures : je ne trouve pas de solution, il y a des adaptateurs pour moulure mais que pour des interrupteurs ou des prises, rien pour les...
- 3. Information sur la section de câble
- N°4284 : Bonjour. Je ne vais pas tarder à faire construire (enfin j'espère) et je me renseigne sur la section de câble à utiliser pour alimenter la maison en sachant qu'il y a à peu près 110 mètres du compteur. En vous remerciant...
- 4. Quelle puissance et section de câble choisir construction neuve
- N°12754 : Bonsoir à tous, Je ne sais pas si ma demande est au bon endroit ou si ce sujet a déjà été abordé. Je construis une maison neuve, mon chemin d’accès entre la maison et la voirie est de 100 m, et mon câble de...
- 5. Contacteur chauffage Hager Es420 claque plusieurs fois de suite
- N°17957 : Bonjour. Dans mon tableau électrique, j'ai un contacteur Hager Es420, relié à un boîtier Delta dore GP36 (voir photo). Lors de la mise en route ou la coupure automatique du chauffage le contacteur claque une fois ce qui est...
- 6. Information câble électrique inconnu
- N°14232 : Bonjour à toutes et tous, Je me présente je suis Jérémie, je travaille dans ma propre boite dans le domaine du spectacle (sonorisation-éclairage-effet pyrotechnique). J'ai dernièrement récupéré du câble sur lequel...
- 7. Dimensionnement câble dépendance
- N°20375 : Bonjour, J'ai déjà monté quelques tableaux mais j'aimerais vos avis éclairés :titter: sur l'installation que je suis en train de faire. Il s'agit d'alimenter une petite maison, située à 43 m du disjoncteur de branchement...
- 8. Section câble à définir
- N°16902 : Bonjour à tous, J'ai une petite question concernant la section des câbles adéquate à mon projet. Mon projet est une cuisine d'été + piscine (à terme), donc gourmand en électricité (four, frigo, piscine chauffée,...
- 9. Pas de terre appartement et fuite qui dérive à la cuisine
- N°23681 : Bonsoir. Depuis quelques jours j'ai remarqué que l'appartement du quel je suis locataire il n'est pas raccordé à la terre. En plus il y a une fuite qui fait dériver le courant vers le câble de terre, ce qui fait que ce...
- 10. Prolongation câble raccordement radiateur de salle de bain
- N°15236 : Bonjour à tous, Je suis novice en électricité et j'ai besoin de votre aide. J'ai acheté un radiateur de salle de bain. Il m'a été livré avec un câble d'alimentation trop court pour atteindre ma prise de courant (il...
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite