Type câble dans gaine enterrée entre disjoncteur général et tableau
Actuellement
26 500
questions dans le
forum électricité
26414
Conseils Installation Électrique : Type câble dans gaine enterrée entre disjoncteur général et tableau
Bonjour à tous.
Suite à la pose d'une plaque de cuisson dans une maison ancienne, je dois changer le câble qui alimente le tableau depuis le coffret où se trouve le disjoncteur de branchement car il est sous-dimensionné.
Je suis en triphasé (j'ai refait le tableau en répartissant les phases sur 3 rangées, n'ayant plus de machines outil).
Le coffret EDF dans lequel se trouve le DB et le compteur est en limite de propriété à 25m du tableau, ce dernier étant installé dans la maison et la section des câbles alimentant le tableau est de 2,5 mm² , ce qui est insuffisant.
Je compte donc le changer pour du 6mm² (3phases + 1 neutre).
Comme je ne connais pas les normes, quel type de câble dois-je choisir à passer dans une gaine TPC ? Aussi, puis-je prendre du souple pour des raisons de commodité ?
Merci pour votre aide.
Suite à la pose d'une plaque de cuisson dans une maison ancienne, je dois changer le câble qui alimente le tableau depuis le coffret où se trouve le disjoncteur de branchement car il est sous-dimensionné.
Je suis en triphasé (j'ai refait le tableau en répartissant les phases sur 3 rangées, n'ayant plus de machines outil).
Le coffret EDF dans lequel se trouve le DB et le compteur est en limite de propriété à 25m du tableau, ce dernier étant installé dans la maison et la section des câbles alimentant le tableau est de 2,5 mm² , ce qui est insuffisant.
Je compte donc le changer pour du 6mm² (3phases + 1 neutre).
Comme je ne connais pas les normes, quel type de câble dois-je choisir à passer dans une gaine TPC ? Aussi, puis-je prendre du souple pour des raisons de commodité ?
Merci pour votre aide.
29 janvier 2025 à 12:00
Questions / Réponses Électricité 1
Type câble dans gaine enterrée entre disjoncteur général et tableau
Bonjour.
C'est normé par la NF C15-100 (paragraphe 10.1.4.3.2) :
- Si votre DB est un 10/30A, il faut du 4x10² ;
- Si votre DB est un 30/60A, il faut du 4x16².
Habituellement on prend du rigide (U1000 R2V).
Mais il est possible d'utiliser du souple, à condition de mettre des embouts de câblage.
C'est normé par la NF C15-100 (paragraphe 10.1.4.3.2) :
- Si votre DB est un 10/30A, il faut du 4x10² ;
- Si votre DB est un 30/60A, il faut du 4x16².
Habituellement on prend du rigide (U1000 R2V).
Mais il est possible d'utiliser du souple, à condition de mettre des embouts de câblage.
29 janvier 2025 à 13:48
Questions / Réponses Électricité 2
Type câble dans gaine enterrée entre disjoncteur général et tableau
A noter que même si hors norme, votre 2,5² est acceptable, tant que vous n'avez pas un abonnement qui excède 12kVA en tri.
29 janvier 2025 à 13:49
Questions / Réponses Électricité 3
Type câble dans gaine enterrée entre disjoncteur général et tableau
Petit complément
Je ne sais pas si c'est ce que vous avez prévu, mais je vous conseille de choisir une plaque qui fonctionne en triphasé (dans les faits sur 2 phases).
Cela répartira mieux les puissances utilisées et limitera les risques de surcharge.
Prévoir un interrupteur différentiel 30mA tetra 25A ou 40A type A suivi d'un disjoncteur tetra 20A courbe C et un câblage en 5G2,5².
Je ne sais pas si c'est ce que vous avez prévu, mais je vous conseille de choisir une plaque qui fonctionne en triphasé (dans les faits sur 2 phases).
Cela répartira mieux les puissances utilisées et limitera les risques de surcharge.
Prévoir un interrupteur différentiel 30mA tetra 25A ou 40A type A suivi d'un disjoncteur tetra 20A courbe C et un câblage en 5G2,5².
29 janvier 2025 à 16:04
Questions / Réponses Électricité 4
Type câble dans gaine enterrée entre disjoncteur général et tableau
Merci beaucoup pour toutes ces informations.
Mon DB est un 10/30A calibrer sur 30A et je suis avec un abonnement en 12KvA.
Merci pour le rappel normatif.
Je pensais que comme j'avais une plaque qui nécessite du 6 mm² , cela n'était pas logique que l'installation soit alimenté en 2.5 mm² . Mais apparemment, c'est acceptable.
La plaque est déjà achetée et elle est prévue pour du monophasé...
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Mon DB est un 10/30A calibrer sur 30A et je suis avec un abonnement en 12KvA.
Merci pour le rappel normatif.
Je pensais que comme j'avais une plaque qui nécessite du 6 mm² , cela n'était pas logique que l'installation soit alimenté en 2.5 mm² . Mais apparemment, c'est acceptable.
La plaque est déjà achetée et elle est prévue pour du monophasé...
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

30 janvier 2025 à 07:34
Questions / Réponses Électricité 5
Type câble dans gaine enterrée entre disjoncteur général et tableau
Bonjour.
Avec un abonnement 12kVA, vous ne disposez que de 20A par phase (4600W).
Donc vu que vous raccordez votre plaque en mono, vous ne pourrez jamais faire fonctionner tous les feux à fond (sauf à augmenter votre abonnement), à confirmer en fonction de la puissance maxi de la plaque.
D'autant plus qu'il y aura sans doute d'autres appareil en fonctionnement simultané sur cette même phase, donc encore moins de puissance dispo pour la plaque.
Bref, sans doute un achat pas pertinent.
Avec un abonnement 12kVA, vous ne disposez que de 20A par phase (4600W).
Donc vu que vous raccordez votre plaque en mono, vous ne pourrez jamais faire fonctionner tous les feux à fond (sauf à augmenter votre abonnement), à confirmer en fonction de la puissance maxi de la plaque.
D'autant plus qu'il y aura sans doute d'autres appareil en fonctionnement simultané sur cette même phase, donc encore moins de puissance dispo pour la plaque.
Bref, sans doute un achat pas pertinent.
30 janvier 2025 à 11:44
Questions / Réponses Électricité 6
Type câble dans gaine enterrée entre disjoncteur général et tableau
Bonjour.
Une autre solution, vus que vous avez refait le tableau avec un différentiel par phase et que vous n'avez pas de circuits en triphasés, c'est de repasser en mono.
Cela nécessitera de repasser en 2x16² (mais quitte à repasser un câble, autant le faire avec une solution pertinente et pratique), et demander à EDF de faire la modification.
Vous disposerez ainsi de 14kW avec un abonnement 12kVA, et plus de soucis avec votre plaque mono.
Une autre solution, vus que vous avez refait le tableau avec un différentiel par phase et que vous n'avez pas de circuits en triphasés, c'est de repasser en mono.
Cela nécessitera de repasser en 2x16² (mais quitte à repasser un câble, autant le faire avec une solution pertinente et pratique), et demander à EDF de faire la modification.
Vous disposerez ainsi de 14kW avec un abonnement 12kVA, et plus de soucis avec votre plaque mono.
30 janvier 2025 à 12:00
Questions / Réponses Électricité 7
Type câble dans gaine enterrée entre disjoncteur général et tableau
Ce forum est génial. Merci CMT !
J'ai maintenant différents scénarios à étudier.
Petit rebondissement : la plaque de cuisson peut être branchée en tri.
Et je découvre aussi qu'elle est connectée avec 2x2 câbles de 1.5 mm² (sans protection !) sur quelques mètres jusqu'au sous-sol avant d'être reprise par des câbles en 2,5mm² dans une boîte de dérivation jusqu'au tableau dont je me suis occupé.
Concernant le câble d'alimentation général entre le DB et le tableau, il y a 4 points de raccords (dans 4 boites de de dérivation).
Je pourrai en supprimer 3 si je le changeais.
Est-ce que ce serait une amélioration ou c'est inutile si tout a toujours fonctionné comme cela ?
Pour agrandir les images, cliquez dessus.




J'ai maintenant différents scénarios à étudier.
Petit rebondissement : la plaque de cuisson peut être branchée en tri.
Et je découvre aussi qu'elle est connectée avec 2x2 câbles de 1.5 mm² (sans protection !) sur quelques mètres jusqu'au sous-sol avant d'être reprise par des câbles en 2,5mm² dans une boîte de dérivation jusqu'au tableau dont je me suis occupé.
Concernant le câble d'alimentation général entre le DB et le tableau, il y a 4 points de raccords (dans 4 boites de de dérivation).
Je pourrai en supprimer 3 si je le changeais.
Est-ce que ce serait une amélioration ou c'est inutile si tout a toujours fonctionné comme cela ?
Pour agrandir les images, cliquez dessus.




31 janvier 2025 à 10:59
Questions / Réponses Électricité 8
Comme la plaque ne se branche que sur 2 phases, concrètement après avoir mis le les peignes, je ne tire que 2 phases du disjoncteur et 1 neutre de même calibre ?
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Type câble dans gaine enterrée entre disjoncteur général et tableau
Citation :Hormis la partie "tetra", mon tableau ressemble à l'image ci-dessous. Étant donné que la puissance de la plaque de cuisson est de 5200W et que cela dépasse la puissance liée à mon abonnement (4600W), je compte donc rajouter un tableau avec les équipements en tetra que vous mentionnez.
Petit complément.
Je ne sais pas si c'est ce que vous avez prévu, mais je vous conseille de choisir une plaque qui fonctionne en triphasé (dans les faits sur 2 phases).
Cela répartira mieux les puissances utilisées et limitera les risques de surcharge.
Prévoir un interrupteur différentiel 30mA tetra 25A ou 40A type A suivi d'un disjoncteur tetra 20A courbe C et un câblage en 5G2,5².
Comme la plaque ne se branche que sur 2 phases, concrètement après avoir mis le les peignes, je ne tire que 2 phases du disjoncteur et 1 neutre de même calibre ?
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

01 février 2025 à 11:46
Questions / Réponses Électricité 9
Type câble dans gaine enterrée entre disjoncteur général et tableau
Bonjour.
Vous pouvez faire cela.
Mais vous pouvez également tirer 3 phases+neutre, ce qui vous permet de choisir au niveau de la plaque, les 2 phases que vous aller utiliser et facilement changer si besoin.
Vous pouvez faire cela.
Mais vous pouvez également tirer 3 phases+neutre, ce qui vous permet de choisir au niveau de la plaque, les 2 phases que vous aller utiliser et facilement changer si besoin.
02 février 2025 à 11:45
Questions / Réponses Électricité 10
Type câble dans gaine enterrée entre disjoncteur général et tableau
Bonjour.
Vous avez raison, pour l'équilibre des charges, ça laisse plus de liberté.
Concernant le matériel en tetra qui est plus couteux, cela va du simple au quadruple selon les sites et les fabricants.
Avez-vous des sites / enseignes bon marché à recommander ?
Merci.
Vous avez raison, pour l'équilibre des charges, ça laisse plus de liberté.
Concernant le matériel en tetra qui est plus couteux, cela va du simple au quadruple selon les sites et les fabricants.
Avez-vous des sites / enseignes bon marché à recommander ?
Merci.
03 février 2025 à 11:32
Questions / Réponses Électricité 11
Type câble dans gaine enterrée entre disjoncteur général et tableau
Bonjour.
Cela dépend du type de matériel et des marques, il faut donc se faire des paniers sur plusieurs sites.
Parfois il faut mixer sur plusieurs sites, car il peut y avoir de gros écarts d'une référence à l'autre.
Voici quelques sites habituellement compétitif : elecdirect, 123elec, elec44, alm-automation, maisonmoderne-electricite, e-planetelec...
Mais ils n'ont pas forcément toutes les références et attention aux délais s'ils n'ont pas en stock.
Si je ne trouve pas les références dans les sites au dessus j’achète chez materielélectrique.com
Les prix restent corrects, le nombre de références disponibles et les stocks sont très importants, en particulier en Legrand
Les délais de livraison sont rapides.
Ne pas oublier que ce genre de boutique évolue dans le temps : certains autrefois très bien, sont victimes de leur succès n'arrivent plus à fournir s'ils n'ont pas une logistique suffisante, d'autres finissent par déposer le bilan.
Cela dépend du type de matériel et des marques, il faut donc se faire des paniers sur plusieurs sites.
Parfois il faut mixer sur plusieurs sites, car il peut y avoir de gros écarts d'une référence à l'autre.
Voici quelques sites habituellement compétitif : elecdirect, 123elec, elec44, alm-automation, maisonmoderne-electricite, e-planetelec...
Mais ils n'ont pas forcément toutes les références et attention aux délais s'ils n'ont pas en stock.
Si je ne trouve pas les références dans les sites au dessus j’achète chez materielélectrique.com
Les prix restent corrects, le nombre de références disponibles et les stocks sont très importants, en particulier en Legrand
Les délais de livraison sont rapides.
Ne pas oublier que ce genre de boutique évolue dans le temps : certains autrefois très bien, sont victimes de leur succès n'arrivent plus à fournir s'ils n'ont pas une logistique suffisante, d'autres finissent par déposer le bilan.
03 février 2025 à 12:18
Questions / Réponses Électricité 12
Type câble dans gaine enterrée entre disjoncteur général et tableau
Merci pour ces infos et références.
Vive la concurrence.
En effet, même avec les frais de livraison il peut être intéressant de panacher en s'approvisionnant via différentes boutiques.
J'ai remarqué aussi qu'un même produit de marque connue comme Schneider par exemple va avoir un prix très différent selon qu'il est estampillé juste CE ou CE+NF.
Aussi, un vendeur m'a dit que les produits Lexman vendus par Leroy Merlin sont fabriqués par Legrand mais j'ai vu que certains sont juste CE et d'autres CE+NF.
Et je ne sais pas si c'est produit dans les mêmes usines...
Vive la concurrence.
En effet, même avec les frais de livraison il peut être intéressant de panacher en s'approvisionnant via différentes boutiques.
J'ai remarqué aussi qu'un même produit de marque connue comme Schneider par exemple va avoir un prix très différent selon qu'il est estampillé juste CE ou CE+NF.
Aussi, un vendeur m'a dit que les produits Lexman vendus par Leroy Merlin sont fabriqués par Legrand mais j'ai vu que certains sont juste CE et d'autres CE+NF.
Et je ne sais pas si c'est produit dans les mêmes usines...
04 février 2025 à 09:51
Questions / Réponses Électricité 13
Type câble dans gaine enterrée entre disjoncteur général et tableau
Bonjour à toutes et à tous.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum électricité.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum électricité.
04 février 2025 à 10:14
Questions / Réponses Électricité 14
Type câble dans gaine enterrée entre disjoncteur général et tableau
J'ai une question au sujet de la plaque de cuisson.
Comme j'ai réparti mes 3 phases sur un tableau 3 rangées et que j'ai 2 ID type A, est-ce que je peux connecter les 2 phases de la plaque en les répartissant sur ces 2 rangées avec ID type A avec deux disjoncteurs 20A ?
Ceci me permettrait d'éviter d'ajouter du matériel en tétrapolaire, ce qui réduirait grandement les coûts.
Comme j'ai réparti mes 3 phases sur un tableau 3 rangées et que j'ai 2 ID type A, est-ce que je peux connecter les 2 phases de la plaque en les répartissant sur ces 2 rangées avec ID type A avec deux disjoncteurs 20A ?
Ceci me permettrait d'éviter d'ajouter du matériel en tétrapolaire, ce qui réduirait grandement les coûts.
07 février 2025 à 10:09
Questions / Réponses Électricité 15
Type câble dans gaine enterrée entre disjoncteur général et tableau
Bonjour Ester.
*Ce n'est pas le problème, même si ce ne sont pas les contributeurs qui payent les factures.
L'organe de coupure et protection surintensité doit être omnipolaire concernant un récepteur polyphasé, ce qui est le cas de la plaque de cuisson.
Celle-ci étant connectée en triphasé, il faut protéger la ligne par un disjoncteur tétrapolaire.
*Vous devez travailler comme un professionnel. Ce dernier passerait un câble 5G2,5 mm² protégé par DJ tétrapolaire 16 A. Pas besoin de 20 A.
Cordialement.
Citation :Pas tant que cela. De toute façon, c'est interdit par la réglementation, ce qui est technologiquement normal.
Ceci me permettrait d'éviter d'ajouter du matériel en tétrapolaire, ce qui réduirait grandement les coûts*.
*Ce n'est pas le problème, même si ce ne sont pas les contributeurs qui payent les factures.
L'organe de coupure et protection surintensité doit être omnipolaire concernant un récepteur polyphasé, ce qui est le cas de la plaque de cuisson.
Celle-ci étant connectée en triphasé, il faut protéger la ligne par un disjoncteur tétrapolaire.
Citation :C'est évident.
Mais vous pouvez également tirer 3 phases+neutre
*Vous devez travailler comme un professionnel. Ce dernier passerait un câble 5G2,5 mm² protégé par DJ tétrapolaire 16 A. Pas besoin de 20 A.
Cordialement.
07 février 2025 à 16:32
Questions / Réponses Électricité 16
Type câble dans gaine enterrée entre disjoncteur général et tableau
Bonjour.
Il est impossible techniquement de mettre chaque phase de la PAC sous un ID mono différent.
Le neutre étant commun, les ID sauteraient immédiatement.
Il est impossible techniquement de mettre chaque phase de la PAC sous un ID mono différent.
Le neutre étant commun, les ID sauteraient immédiatement.
07 février 2025 à 17:22
Questions / Réponses Électricité 17
Type câble dans gaine enterrée entre disjoncteur général et tableau
Merci beaucoup pour vos réponses.
Depuis que je suis sur ce forum, mes connaissances en électricité se démultiplient grâce à vos retours !
Je vais donc brancher la plaque de cuisson comme il se doit.
En matériel, j'ai sélectionné cet ID et ce DJ de marques différentes. Cela pose un problème ? Le choix est correct ?
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Depuis que je suis sur ce forum, mes connaissances en électricité se démultiplient grâce à vos retours !
Je vais donc brancher la plaque de cuisson comme il se doit.
En matériel, j'ai sélectionné cet ID et ce DJ de marques différentes. Cela pose un problème ? Le choix est correct ?
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


08 février 2025 à 12:21
Questions / Réponses Électricité 18
Type câble dans gaine enterrée entre disjoncteur général et tableau
Bonjour Ester,
Technologiquement des marques différentes sont possibles. Mais il est d'usage d'éviter de panacher, ne serait-ce que pour assurer les raccordements avec peignes compatibles, et bien sûr, l'esthétique qui fait partie des critères de choix quand on travaille comme un pro soigneux.
Et sur le forum, cela fait partie des recommandations permanentes, on ne bricole pas.
Pour un seul DJ différentiel, il y a celui-ci par exemple : 411186 Legrand Disjoncteur différentiel tétrapolaire 16A 30mA type AC - DX³6000 10kA 4P
S'il y a plusieurs DJ multipolaires à brancher, il faudra un ID tétrapolaire en amont. Un DJ 16 A pour la cuisson et un 10 A pour un chauffe-eau.
On vous laisse affiner vos choix et choisir la marque des équipements de votre tableau de répartition.
Cordialement.
Rappel : Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Technologiquement des marques différentes sont possibles. Mais il est d'usage d'éviter de panacher, ne serait-ce que pour assurer les raccordements avec peignes compatibles, et bien sûr, l'esthétique qui fait partie des critères de choix quand on travaille comme un pro soigneux.
Et sur le forum, cela fait partie des recommandations permanentes, on ne bricole pas.
Pour un seul DJ différentiel, il y a celui-ci par exemple : 411186 Legrand Disjoncteur différentiel tétrapolaire 16A 30mA type AC - DX³6000 10kA 4P
S'il y a plusieurs DJ multipolaires à brancher, il faudra un ID tétrapolaire en amont. Un DJ 16 A pour la cuisson et un 10 A pour un chauffe-eau.
On vous laisse affiner vos choix et choisir la marque des équipements de votre tableau de répartition.
Citation :Ce DB 650 mA serait à changer gratuitement par Enedis au titre de la vétusté, et l'absence de bouton test. Il faudra un DJ de branchement tétrapolaire 30 A de type F. Et bien sûr, assurer la liaison vers le tableau de répartition avec des conducteurs de section 10 mm².
Mon DB est un 10/30A calibrer sur 30A et je suis avec un abonnement en 12KvA.
Cordialement.
Rappel : Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
08 février 2025 à 14:18
Questions / Réponses Électricité 19
Type câble dans gaine enterrée entre disjoncteur général et tableau
Il est vrai que ce n'est pas très beau et pro de mixer deux marques.
Vous indiquez la possibilité d'utiliser un disjoncteur différentiel tétrapolaire 16A 30mA type AC, soit un tout-en-un "Inter-Dif + disjoncteur" et je n'y ai pas pensé car je ne savais même pas que ça existait :)
C'est une solution intéressante car je n'ai pas d'autres besoins en triphasé.
> Par contre comme cela est destiné à une plaque de cuisson, ne faudrait-il pas un type A plutôt ?
Concernant le disjoncteur de branchement, j'imaginais qu'Enedis était pro-actif s'il fallait le changer, d'autant que le compteur Linky a été installé récemment et que ce vieux DB n'a pas dû passer inaperçu.
Je vais donc faire la demande de changement.
> Pour la liaison vers le tableau de répartition, je comptais plutôt le faire avec des conducteurs de 6mm², sachant que le 2,5mm² est déjà acceptable. Est-ce une faute ?
Vous indiquez la possibilité d'utiliser un disjoncteur différentiel tétrapolaire 16A 30mA type AC, soit un tout-en-un "Inter-Dif + disjoncteur" et je n'y ai pas pensé car je ne savais même pas que ça existait :)
C'est une solution intéressante car je n'ai pas d'autres besoins en triphasé.
> Par contre comme cela est destiné à une plaque de cuisson, ne faudrait-il pas un type A plutôt ?
Concernant le disjoncteur de branchement, j'imaginais qu'Enedis était pro-actif s'il fallait le changer, d'autant que le compteur Linky a été installé récemment et que ce vieux DB n'a pas dû passer inaperçu.
Je vais donc faire la demande de changement.
> Pour la liaison vers le tableau de répartition, je comptais plutôt le faire avec des conducteurs de 6mm², sachant que le 2,5mm² est déjà acceptable. Est-ce une faute ?
09 février 2025 à 07:58
Questions / Réponses Électricité 20
Si votre installation ne comporte pas d'autres récepteurs triphasés, un DJ différentiel pour la cuisson peut faire l'affaire.
Dans le cas contraire si les besoins évoluent, un ID tétrapolaire et au moins un DJ tétrapolaire 16 A fera l'affaire.
Vous regardez les coûts respectifs.
6 mm² en triphasé est limite. Faites les choses bien en passant 4×10 mm², souple ou rigide.
Les sections normalisées ont déjà été présentées par l'ami CMT le 29 janvier 2025 à 13:48.
On ne mixe pas les marques. Si vous parcourrez certains sujets du forum vous verrez des horreurs où les marques classiques et surtout celles de bricotruc se côtoient.
Cordialement.
Type câble dans gaine enterrée entre disjoncteur général et tableau
Citation :Oui (pas vu - mea culpa), vous avez l'oeil. Il n'y a pas de risque particulier à employer un type AC. Essayez de trouver un type A, sachant que notre mantra sur ce forum est que les invités travaillent comme des professionnels.
ne faudrait-il pas un type A plutôt ?
Si votre installation ne comporte pas d'autres récepteurs triphasés, un DJ différentiel pour la cuisson peut faire l'affaire.
Dans le cas contraire si les besoins évoluent, un ID tétrapolaire et au moins un DJ tétrapolaire 16 A fera l'affaire.
Vous regardez les coûts respectifs.
Citation :Le technicien ne fait que ce qui est indiqué sur sa feuille de route.
j'imaginais qu'Enedis était pro-actif s'il fallait le changer
6 mm² en triphasé est limite. Faites les choses bien en passant 4×10 mm², souple ou rigide.
Les sections normalisées ont déjà été présentées par l'ami CMT le 29 janvier 2025 à 13:48.
On ne mixe pas les marques. Si vous parcourrez certains sujets du forum vous verrez des horreurs où les marques classiques et surtout celles de bricotruc se côtoient.
Cordialement.
09 février 2025 à 12:10
Questions / Réponses Électricité 21
Type câble dans gaine enterrée entre disjoncteur général et tableau
Merci pour ce retour.
10 février 2025 à 10:50
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Validation tableau électrique triphasé
- N°23881 : Bonjour. J'ai acquis une maison dont (entre autre) toute l'électricité est à refaire. Après m'être bien renseigné, j'ai conçu l'installation suivante et souhaiterais savoir si je suis bien conforme à la norme NF C...
- 2. Avis équilibrage phase en triphasé
- N°18727 : Bonjour. Je rénove entièrement une maison, j'ai donc pour le moment tirer tous mes réseaux électriques à mon futur tableau. Le compteur EDF qui est situé à 60m de l'habitation et composer d'un disjoncteur différentiel...
- 3. Branchement type 2 pas aux normes
- N°22773 : Bonjour à tous. Ma maison est située à plus de 30 m du domaine public. Le coffret en limite de propriété contient le compteur Linky mais pas de disjoncteur de branchement. Celui-ci se trouve à l'intérieur de la maison....
- 4. Dimensionnement câble dépendance
- N°20375 : Bonjour, J'ai déjà monté quelques tableaux mais j'aimerais vos avis éclairés :titter: sur l'installation que je suis en train de faire. Il s'agit d'alimenter une petite maison, située à 43 m du disjoncteur de branchement...
- 5. Déplacer compteur électrique et disjoncteur
- N°19114 : Bonjour, dans le cadre de la rénovation de mon habitat, j’ai prévu de déplacer mon compteur électrique et disjoncteur. Enedis m’a envoyé ce jour un artisan local qui sera sous-traitant des travaux. Mon compteur...
- 6. Rénovation électricité réaménagement bâtiment corps de ferme
- N°25800 : Bonjour à tous. Je trouve ce site et cette communauté vraiment super. Je souhaite vous présenter mon projet et recueillir vos avis et conseils : - Motorisation du portail d'accès. - Éclairage de l'allée entre le...
- 7. Conseils installation tableau électrique
- N°13299 : Bonjour, Nous avons acheté une maison ancienne dans laquelle il y a un tableau général relativement récent et conforme (semble-t-il) aux règles. :biggrin: Mais il y a une pièce dans le sous-sol qui n'est pas alimentée...
- 8. Disjoncteur coupé 220V aux dominos
- N°22901 : Bonjour. J'ai une installation électrique des années 70 et je me suis rendu compte qu'au tableau principal j'ai le Neutre et la phase inversés. J'ai été vérifié sur le général partie basse et on a bien le câble bleu à...
- 9. Sections câbles conducteurs et protection
- N°19804 : Bonjour, J'ai une série de Protection tableau divisionnaire obligatoire ou non au sujet de la préparation de mon installation en rénovation complète d'un chauffage électrique en remplacement d'un chauffage central au...
- 10. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
- N°14318 : Bonjour, Je souhaite remettre en état l'électricité de l'appartement de ma belle mère qui date des années 1950. Je n'étais pas parti pour remettre un nouveau tableau électrique, mais à la vue de ce qui existe et de...
- 11. Conseils rénovation d'un tableau électrique
- N°25104 : Bonjour. J'ai pour projet de rénover mon tableau électrique à l'avenir. Voici la liste des fusibles actuellement en place. J'aimerais savoir quel matériel (de préférence de la marque Legrand) me conseillez-vous pour...
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite