FORUM ÉLECTRICITÉ

S'inscrire Aide

Câblage va-et-vient à 3 interrupteurs dont permutateur

Rechercher dans le forum électricité :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 26 504 questions dans le forum électricité


24981

Questions Branchement Électrique : Câblage va-et-vient à 3 interrupteurs dont permutateur

spyvx
Membre inscrit
spyvx
3 messages
Bonjour à tous.

Je sèche complètement, en pleine rénovation d'une maison ancienne je suis tombé sur un va-et-vient à 3 interrupteurs, avec permutateur, forcément je n'ai aucun schéma de câblage et rien n'est repéré.

Je vous laisse le soin de voir en photo chaque branchement.
Merci.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
câblage va-et-vient avec 3 interrupteurscâblage va-et-vient avec 3 interrupteurscâblage va-et-vient avec 3 interrupteurscâblage va-et-vient avec 3 interrupteurs

02 janvier 2024 à 18:12
Réponse 1 d'un contributeur du forum électricité

Câblage va-et-vient à 3 interrupteurs dont permutateur

CMT
Membre inscrit
CMT
10 932 messages
Bonjour.

La photo 3 est sans doute un des va et vient avec en marron les 2 navettes et en rouge la phase ou le retour lampe.
La photo 2 peut être le permutateur avec en marron les navettes en provenance du 1er va et vient et en noir vers le second.

La photo 4 est plus complexe car je vois 4 fils noirs, donc ce serait le 2ème va et vient avec :
- Les 2 navettes.
- Soit une phase et un repiquage de phase.
- Soit 2 retours lampes.
Mais vu que sur la lampe on voit du rouge, je pencherai pour phase et repiquage de phase.

Mais bon il va falloir de toute façon sortir le multimètre pour confirmer et identifier la phase au voltmètres et les navettes en testant la continuité à l'ohmmètre.
02 janvier 2024 à 18:49
Réponse 2 d'un contributeur du forum électricité

Câblage va-et-vient à 3 interrupteurs dont permutateur

spyvx
Membre inscrit
spyvx
3 messages
Concernant la photo 4, j'ai testé au multimètre le noir dans le neutre de la prise du dessous, voici le résultat en photo. On voit bien que les deux fils noirs à droite partent dans la même gaine, ceux de gauche dans une autre. Avez-vous une idée ? Merci pour votre aide.
Voici les photos :
Pour agrandir les images, cliquez dessus.
412621356 2430649743786565 6710779994122315035 n406777850 1094212485336917 8025810915480536834 n414430954 304261495923909 5039097732123756588 n414130802 373215965396715 70343597480795762 n413257258 653423220326947 8361183760332017924 n

03 janvier 2024 à 16:40
Réponse 3 d'un contributeur du forum électricité

Câblage va-et-vient à 3 interrupteurs dont permutateur

CMT
Membre inscrit
CMT
10 932 messages
Bonsoir.

Dans la prise, vous êtes sûr que le neutre est à droite (usuellement on le mets à gauche, mais ce n'est pas une obligation).
Mesurez par rapport à la terre, c'est plus sûr.

Vérifiez également la tension sur le rouge sur la photo 3.
03 janvier 2024 à 17:22
Réponse 4 d'un contributeur du forum électricité

Câblage va-et-vient à 3 interrupteurs dont permutateur

CMT
Membre inscrit
CMT
10 932 messages
Car si vos mesures sont bonnes, cela veut dire que les noirs ne sont pas 2 navettes + phases + repiquage de phase, mais 2 navettes + 2 retours lampes.

La tension sur le rouge confirmera.
03 janvier 2024 à 17:27
Réponse 5 d'un contributeur du forum électricité

Câblage va-et-vient à 3 interrupteurs dont permutateur

spyvx
Membre inscrit
spyvx
3 messages
Effectivement vous aviez raison, la phase est à gauche.

Une autre flopée de photos en pièce jointe, le fil noir en haut à droite à bien 230v donc je présume que c'est la phase.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
411912723 1559580328131426 8996042804839471436 n407330653 726434209165913 3105649346848266974 n409626128 414620414222917 433677723443457011 n412478556 721772619937574 2172093740500573087 n

03 janvier 2024 à 17:38
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Électricité

>>> Résultats suivants pour : Câblage va-et-vient à 3 interrupteurs dont permutateur >>>

Fiches techniques et Vidéos électricité :



information Informations sur le forum Électricité information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite