Bonjour.
Je voudrais mettre en conformité mon installation électrique (installer des interrupteurs différentiels, remplacer les porte-fusible par des disjoncteurs …)
J’en suis actuellement au tableau de protection de la piscine.
La pompe 0,75CV triphasée est protégée par un coffret Télémécanique contenant un disjoncteur de puissance LC1 D09 10 et un relais thermique LR2 D13.
Le Télémécanique est actionné par une horloge (Schneider 15336).
Tout fonctionne depuis 1991 mais je me questionne sur le câblage de ce coffret et la fonction des poussoirs.
Il a deux poussoirs : un vert et un rouge
On pourrait s’attendre à ce que le poussoir rouge soit un arrêt d’urgence et le vert la réactivation après un arrêt d’urgence, mais pas du tout,
Appui sur le poussoir vert : aucun effet (que la pompe fonctionne ou non).
Appui sur le poussoir rouge (enfonce simultanément les boutons STOP et RESET du LR2 D13)
Si la pompe ne fonctionne pas : aucun effet.
Si la pompe est en service : arrêt de la pompe si appui continu, redémarrage de la pompe si relâche.
Que pensez-vous de ce fonctionnement ?
Si nécessaire quelles modifications faudrait-il apporter pour mettre en conformité ?
Pour info :
sur LR2 D13 RESET est en manuel.
Le bouton TEST fonctionne, après appui il faut réarmer par RESET.
Vous trouverez les schémas de câblage et photo.
Merci de vos avis et consignes pour modifier le câblage si nécessaire.
Cordialement.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



Je voudrais mettre en conformité mon installation électrique (installer des interrupteurs différentiels, remplacer les porte-fusible par des disjoncteurs …)
J’en suis actuellement au tableau de protection de la piscine.
La pompe 0,75CV triphasée est protégée par un coffret Télémécanique contenant un disjoncteur de puissance LC1 D09 10 et un relais thermique LR2 D13.
Le Télémécanique est actionné par une horloge (Schneider 15336).
Tout fonctionne depuis 1991 mais je me questionne sur le câblage de ce coffret et la fonction des poussoirs.
Il a deux poussoirs : un vert et un rouge
On pourrait s’attendre à ce que le poussoir rouge soit un arrêt d’urgence et le vert la réactivation après un arrêt d’urgence, mais pas du tout,
Appui sur le poussoir vert : aucun effet (que la pompe fonctionne ou non).
Appui sur le poussoir rouge (enfonce simultanément les boutons STOP et RESET du LR2 D13)
Si la pompe ne fonctionne pas : aucun effet.
Si la pompe est en service : arrêt de la pompe si appui continu, redémarrage de la pompe si relâche.
Que pensez-vous de ce fonctionnement ?
Si nécessaire quelles modifications faudrait-il apporter pour mettre en conformité ?
Pour info :
sur LR2 D13 RESET est en manuel.
Le bouton TEST fonctionne, après appui il faut réarmer par RESET.
Vous trouverez les schémas de câblage et photo.
Merci de vos avis et consignes pour modifier le câblage si nécessaire.
Cordialement.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



06 décembre 2022 à 17:47
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Problème raccordement LR1-D09 Télémécanique
- N°13775 : Bonjour à tous, Je dispose d'un boitier Télémécanique qui me servait à commander un aspirateur à copeau à distance (placé dans une autre pièce). Je souhaite le réinstaller dans mon nouvel atelier, mais entre temps,...
- 2. Remplacement boîtier télémécanique LR1-D09 et LC1-D093
- N°20100 : Bonjour. J'ai un puits avec une pompe immergée et un réservoir avec pressostat incorporé. Entre le disjoncteur et la pompe, j'avais un boitier Télémécanique LR1-D09 et LC1-D093 qui a grillé, il ne se déclenche plus...
- 3. Comment brancher pompe surpresseur sur télémécanique LC1 D09 13
- N°5726 : Bonjour à tous, J'ai un problème suite à de multiples changements de configuration électrique, je ne sais plus comment brancher mon surpresseur et ma pompe sur le boîtier télémécanique LC1 D09 13. J'ai relié mes arrivées...
- 4. Schéma branchement contacteur télémécanique Schneider LC1-D09
- N°12789 : Bonjour. Cherche un schéma pour un contacteur télémécanique Schneider LC1-D09 en triphasés et une bobine de 24 volts. Pour un cisaille pour tôle. Merci.
- 5. Plan câblage commande marche-arrêt Télémécanique moteur asynchrone
- N°18498 : Bonjour. Je recherche le câblage d'une commande marche-arrêt Télémécanique pour un moteur asynchrone. J'ai acheté une tronçonneuse à métaux sans boîtier de commande. Puis, je viens de trouver un boîtier...
- 6. Branchements contacteur LC1-D093 / relais thermique LR1-D09
- N°23323 : Bonjour à tous. J'ai cet ensemble qui est associé à un compresseur à air Toussaint Devilbiss. Le précédent ensemble (identique hormis le réglage du relais thermique qui était 2,5 A à 4A) contacteur / relais a...
- 7. Panne d'un contacteur Télémécanique
- N°20907 : Bonjour à tous. Ce contacteur LC1-D093, alimenté en triphasé, associé à la protection LR1-D09 d'un moteur de pompe d'arrosage, ne fonctionne plus. Le contact du ballon surpresseur est pourtant bien fermé, la phase arrive...
- 8. Branchement contacteur télémécanique LC1-D123 + LR1-D09
- N°10143 : Bonsoir. Je suis à la recherche du schéma de branchement de ce contacteur avec son relais thermique. Pourriez-vous me le fournir. Salutations.
- 9. Piloter à distance un contacteur Télémécanique LC1-D093
- N°20850 : Bonjour à toutes et tous, Je souhaite pouvoir piloter à distance via une application domotique mon système d'arrosage. L'ensemble de l'installation actuelle est en triphasé 380v et est composé des éléments suivants : -...
- 10. Raccordement contacteur Télémécanique LC1-D123 sur four céramique
- N°14020 : Bonjour, Après avoir surfé sur le forum et lu les posts liés au contacteur, j’aimerai avoir votre avis pour mon branchement. J’ai une prise 380V et une 220V. Un four de céramique avec 3 résistances. Un...
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite