Astuces aux problèmes électriques : Four triphasé branché en monophasé


Invité
invité
Est-il possible de brancher un four triphasé sur du monophasé en reliant les phases ?
Réponse FAQ Électricité 1

Four triphasé branché en monophasé


Invité
invité
Si vous reliez les 3 phases ensemble, vous obtiendrez bien un neutre mais ça ne règlera pas votre problème. Car vous auriez 3 tensions de 220V à fournir : donc aucun intérêt dans votre cas.
Réponse FAQ Électricité 2

Four triphasé branché en monophasé


Invité
invité
Il vaut mieux coupler d'abord le four en triangle, ensuite relier 2 sommets du triangle aux 2 fils du secteur monophasé.
Réponse FAQ Électricité 3

Four triphasé branché en monophasé


Invité
invité
Bonjour, le triphasé est 3 phases indépendantes de 230 Volts et un neutre de 230 Volts + 1 terre soit 380 Volts. Vous ne pouvez donc pas fabriquer du 380 Volts avec du 230 Volts. Par contre si votre four est récent il vous explique sur la notice comment le brancher en 230 Volts. A vous les bons petits plats.
Réponse FAQ Électricité 4

Four triphasé branché en monophasé


Invité
invité
C'est faux on peut créer du triphasé à partir d'un réseau monophasé, cependant il est très coûteux d'utiliser un Altistart, cependant je ne le recommande pas car le changement d'abonnement est préférable, mais il faudra équilibrer les 3 phases. Kicker à votre service.
Réponse FAQ Électricité 5

Four triphasé branché en monophasé


Invité
invité
Un Altistart est un gradateur de marque Telemecanique et non un onduleur. Il fait varier une tension triphasée et non le type de tension (démarrage de moteur asynchrone). Par contre comme il est dit au-dessus un couplage doit peut-être être donné dans la boîte de raccordement du câble du four.
Pour préciser l'information du dessus : l'appareil permettant de créer du triphasé est un onduleur (comme certains variateurs industriels par exemple constitués d'un redresseur + filtre + onduleur Telemeca Siemens Omron...). Cependant cet appareil vous permettrait de créer seulement du 220 Volts triphasé et votre four est peut être en 400 Volts triphasé, de plus l'appareil un four est une simple résistance contrairement à un moteur de type inductif ce qui peut empêcher le bon fonctionnement d'un variateur industriel. Au cas où votre four ne possèderait pas de schéma, il faut se pencher sur le couplage des résistances :
- si four 400V tri et qu'elles sont couplées en étoile, alors il suffit de les brancher en parallèle
- si four 400V tri et qu'elles sont couplées en triangle, pas de modification simple possible
- si four 220V tri et qu'elles sont couplées en triangle, alors les mettre en parallèle
- si four 220V tri et qu'elles sont couplées en étoile pas de modification simple possible. Ne vous découragez pas et réfléchissez, c'est souvent payant. Bonne chance.
Réponse FAQ Électricité 6

Four triphasé branché en monophasé


Invité
invité
Bonsoir, certains devraient s'abstenir de répondre! Un onduleur est capable de créer un réseau triphasé (230V ou 380V) avec ou sans neutre selon le modèle d'après un réseau mono (230V ou 380V).
De plus, un triangle à 3 sommets et non 2 comme d'autre l'écrivent.
Si vous avez encore la brochure technique, il se peut que le constructeur est prévu l'éventualité de brancher le four en mono. Cependant il faudra savoir sous quelle tension celà est possible (230V ou 380V) sinon 2 solutions :
1) passer votre habitation au réseau triphasé
2) changer votre four
Réponse FAQ Électricité 7

Four triphasé branché en monophasé


Invité
invité
Sans s'occuper des autres réponses, pour parler simple, tous les éléments d'un four (résistances, ampoules, voyants, moteur ventilation, minuterie, etc.) sont prévus pour fonctionner en 220 volts (sauf certains fours industriels). S'il est possible d'alimenter ce four en 380V Triphasé, il est parfaitement possible de le mettre en 220 volts monophasé. Il suffit de mettre deux shunts (petits bout de métal, livrés avec les accessoires du four) que l'on peut remplacer par des petits bouts de fil en 2.5mm², entre les 3 connexions d'alimentation des phases, ce contact sera la phase unique et le fil de neutre se branchera sur une autre borne repéré N. Attention, il est obligatoire de connecter le fil de terre.
Pour la puissance consommée, vérifiez sur l'étiquette du four, la protection minimale doit être de 16 Ampères (Maxi 3200 Watts ; 220V x 16A) qui sera protégé par un porte fusible ou un disjoncteur dédié uniquement à ce four.
05 mars 2008 à 14:11
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Électricité

  • 1. Déséquilibrage installations électriques triphasé
    N°13244 : Bonjour, Locataire d'une maison de 60m², j'ai pour installation électrique 3 radiateurs radiant, un sèche serviette, un four électrique avec une une seule plaque en fonte, une machine à laver et un sèche linge. EDF m'a...
  • 2. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
    N°20296 : Bonjour, Nouveau sur ce forum, je vous envoie une demande de conseil sur mon tableau électrique que je voudrais rénover. Je l'ai mis en photo. J'ai vu sur internet l'intérêt d'avoir plusieurs interrupteurs différentiels...
  • 3. Four céramique 3kVa 380v triphasé passé en 230 en monophasé
    N°25760 : Bonjour à tous. Je cherche sur le forum depuis un moment et j'étudie les différentes solutions qui pourrait résoudre mon problème passé sur du 230 en monophasé sans risque. De ce que j'ai compris. Solution 1 demander à...
  • 4. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
    N°18495 : Bonjour bonsoir, Ayant acheté une maison qui est déjà en triphasé je me demande quelle solution est la meilleure, sachant qu'EDF est déjà passé changer mon ancien à molette par un compteur et disjoncteur toujours en...
  • 5. Compteur triphasé branché sur tableau préparé pour un monophasé ?
    N°19599 : Bonsoir, Je viens d'acheter une maison avec un compteur triphasé. J'ai refait l’électricité pour un futur compteur monophasé, j'ai fait la demande de changement auprès d'ENEDIS, 3 semaines d'attente pour un entretien...
  • 6. Brancher un four à pizza 380 triphasé sur 380 monophasé.
    N°24410 : Bonjour. Je voudrais savoir s'il est possible de brancher un four à pizza 2 chambres triphasé 380v, 8,4 kW sur du 380v monophasé disponible dans mon habitation. Photo de mon tableau électrique et du câblage du...
  • 7. Répartition tableau triphasé 15KVA
    N°23483 : Bonjour. Actuellement en cours de rénovation complète d'une ancienne maison des années 80, je dois refaire le tableau électrique qui est actuellement en triphasé. Je souhaite conserver l'alimentation en tri et j'ai souscrit...
  • 8. Connexion cuisinière en 380V triphasé vers 220V monophasé
    N°13153 : Bonjour, Je tente d'installer une cuisinière mixte 2 plaques, 2 gaz , un four électrique. Cependant elle était branchée sur du 380V triphasé, je veux la mettre chez moi en 220V monophasé, j'ai lu qu'en regroupant les 3...
  • 9. Four électrique sur prise 16A
    N°12235 : Bonsoir, Tout d'abord je tiens à préciser que je suis sur ce problème depuis 2 jours et même si effectivement il a déjà été abordé sur le forum, je n'y ai pas trouvé de réponse (tout est son contraire se dit). Mon...
  • 10. Installation électrique choisir triphasé ou monophasé
    N°9 : Bonjour. Quelles sont les modalités que je dois suivre pour passer du triphasé au monophasé? (edf, professionnel...), ou est-il préférable de garder le tri ? Mais dans ce cas comment faire pour mieux répartir les charges... Je...
>>> Résultats suivants pour : Four triphasé branché en monophasé >>>

Fiches techniques et Vidéos électricité :
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.
travaux electricite 03electricite saignee 01probleme branchement interrupteurbranchement electrique four encastrable



information Informations sur le forum Électricité information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite