Bonjour,
lorsque je fais fonctionner mon aspirateur (centralisé), un ID saute mais pas sur la ligne de l'aspirateur. L'aspirateur continue de fonctionner.
Pour essayer d'être clair. La prise de l'aspirateur est sur le boîtier 1 et l'ID qui saute protège les boîtiers 2. 3. 4.
Qu'en pensez-vous ?
Merci pour les futures réponses. Cordialement.
lorsque je fais fonctionner mon aspirateur (centralisé), un ID saute mais pas sur la ligne de l'aspirateur. L'aspirateur continue de fonctionner.
Pour essayer d'être clair. La prise de l'aspirateur est sur le boîtier 1 et l'ID qui saute protège les boîtiers 2. 3. 4.
Qu'en pensez-vous ?
Merci pour les futures réponses. Cordialement.
09 octobre 2009 à 11:33
Réponse 1 aux problèmes electricite
Problème ID saute mais pas l'appareil
Bonjour. Si l'aspirateur a fonctionné avant et qu'il y a désormais déclenchement d'un ID, c'est qu'un défaut d'isolement est apparu.
Mais le phénomène est curieux, et à distance, il est difficile d'imaginer un diagnostic.
Il faudrait faire intervenir un professionnel expérimenté et outillé qui fera les observations et mesures nécessaires.
Il faut notamment faire des essais lorsque tous les DJ en aval des ID sont coupés, puis les relever un à un, etc.
Mais le phénomène est curieux, et à distance, il est difficile d'imaginer un diagnostic.
Il faudrait faire intervenir un professionnel expérimenté et outillé qui fera les observations et mesures nécessaires.
Il faut notamment faire des essais lorsque tous les DJ en aval des ID sont coupés, puis les relever un à un, etc.
10 octobre 2009 à 08:50
Réponse 2 aux problèmes electricite
Problème ID saute mais pas l'appareil
Bonjour, je pense que vous avez un bouclage quelque part entre ces 2 ID. Cordialement.
10 octobre 2009 à 07:27
Réponse 3 aux problèmes electricite
Problème ID saute mais pas l'appareil
En 220 V, il doit y avoir une erreur de branchement sur le tableau, peut être installé sur le réseau lumière qui est protégé un peu moins fort.
Un mauvais équilibrage de phase (si en 380+N).
Votre appareil a un léger défaut d'isolement, à faire contrôler par un électricien. 10/10/09.
Un mauvais équilibrage de phase (si en 380+N).
Votre appareil a un léger défaut d'isolement, à faire contrôler par un électricien. 10/10/09.
10 octobre 2009 à 18:53
Réponse 4 aux problèmes electricite
Invité

Problème ID saute mais pas l'appareil
Invité

Bonsoir, inversion dans la filerie entre celui qui "saute" et celui de l'aspirateur (exemple : phase d'un circuit sur ID1 et neutre du même circuit sur ID2)
Cordialement. jp (électricien)
Cordialement. jp (électricien)
11 octobre 2009 à 08:35
Réponse 5 aux problèmes electricite
Invité

Problème ID saute mais pas l'appareil
Invité

Bonjour, techniquement ce n'est pas possible.
Il n'y a pas de déséquilibre de phase, ni de bouclage, ni d'inversion, c'est logique mais il y a 3 explications possibles et je parle en connaissance de cause :
1) Vous n'expliquez pas votre problème comme il se présente réellement.
2) Un esprit se moque de vous ou veut vous faire comprendre quelque chose (je ne plaisante pas ça m'est déjà arrivé).
3) C'est l'explication la plus plausible : lorsque que l'aspirateur démarre, il actionne par la même occasion un autre appareil grâce à un contacteur mais cet appareil n'est pas protégé par le même ID que l'aspirateur et cet appareil présente un défaut d'isolement.
Merci de nous donner des nouvelles pour cette panne un peu étrange au premier abord.
LF
Il n'y a pas de déséquilibre de phase, ni de bouclage, ni d'inversion, c'est logique mais il y a 3 explications possibles et je parle en connaissance de cause :
1) Vous n'expliquez pas votre problème comme il se présente réellement.
2) Un esprit se moque de vous ou veut vous faire comprendre quelque chose (je ne plaisante pas ça m'est déjà arrivé).
3) C'est l'explication la plus plausible : lorsque que l'aspirateur démarre, il actionne par la même occasion un autre appareil grâce à un contacteur mais cet appareil n'est pas protégé par le même ID que l'aspirateur et cet appareil présente un défaut d'isolement.
Merci de nous donner des nouvelles pour cette panne un peu étrange au premier abord.
LF
14 octobre 2009 à 23:19
Réponse 6 aux problèmes electricite
Invité

Problème ID saute mais pas l'appareil
Invité

Comme proposé par mes prédécesseurs, un défaut est apparu quelque part, surtout si l'aspirateur fonctionnait avant.
La meilleure solution serait de faire appel à un spécialiste de l'aspiration centralisée, afin de diagnostiquer et régler votre problème.
La marque Olympia est spécialisée en aspiration centralisée.
La meilleure solution serait de faire appel à un spécialiste de l'aspiration centralisée, afin de diagnostiquer et régler votre problème.
La marque Olympia est spécialisée en aspiration centralisée.
14 octobre 2010 à 17:35
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Problème court-circuit lumière de sdb
- N°20590 : Tout d'abord bonjour à tous, et d'avance merci pour vos conseils !! Je vous expose mon problème qui me fait gratter la tête depuis quelques jours... :mad: Tout a commencé un matin cette semaine... Après avoir pris ma...
- 2. Différentiel qui saute localiser le problème
- N°185 : Bonjour, j'ai récemment remis à la norme un vieux compteur électrique. Cependant, j'ai un différentiel qui saute inopinément. Comment trouver le Problème ? J'ai le frigo (neuf) qui est branché dessus et un peu...
- 3. Avis branchement plaque à induction correct ou pas ?
- N°15783 : Bonjour, Depuis plusieurs mois mon disjoncteur différentiel saute de manière aléatoire, même la nuit et pendant les vacances. Or il me semble que c'est depuis le moment où j'ai branché ma plaque à induction selon la...
- 4. Problème de disjoncteur installation électrique
- N°14565 : Bonjour, Je ne suis pas expert en la matière et vais essayer de me faire comprendre par tous. Un soir tranquillement devant la télé l'inter différentiel 30mA saute sans qu'aucun disjoncteur "intermédiaire" saute. Je...
- 5. Disjoncteur différentiel saute fusibles baissés
- N°25004 : Bonjour. J'ai également fait le test avec un autre disjoncteur différentiel, et le résultat est le même : Au bout d'un temps variable mon ID se déclenche alors que tous mes fusibles sont baissés. Je ne sais pas quoi...
- 6. Appareil qui fait sauter le disjoncteur de branchement
- N°14464 : Bonjour à tous, Depuis quelques temps, mon sèche linge qui est branché sur une prise quadruple fait sauter toute la maison au bout de quelques minutes de fonctionnement. Ce qui est étrange, c'est que lorsque je le branche...
- 7. Différentiel qui saute 30 mA
- N°16606 : Bonjour à tous, Je viens de déménager (Janvier 2017) dans une maison des années 50 qui a été en partie rénovée. L'installation électrique avait dû être refaite dans les années 90. Nous avons fait refaire...
- 8. Problème disjoncteur différentiel
- N°21079 : Bonsoir. Je suis en train d'intervenir sur un tableau qui a été posé par le propriétaire précédent de la maison de ma fille. Il s'agit d'un tableau divisionnaire dont la rangée qui me fait souci est protégée par un...
- 9. Brancher poêle de sauna de 6 Kwh interdiff qui saute
- N°12992 : Bonjour. Je dois brancher un poêle d'un sauna de 6 Kwh, le poêle possède 3 phases et un neutre, j'ai installé un inter diff de 40 A 30mA au tableau électrique, tiré un fil de 20 m de 4² entre le tableau et le sauna,...
- 10. Avis problème différentiel qui saute
- N°22252 : Bonjour. En rentrant chez moi aujourd’hui je me suis aperçu que le différentiel électrique avait sauté Donc j’ai essayé tous les divisionnaire et j’ai trouvé le coupable c’est celui écrit LL qui se baisse à...
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite