Branchement relais temporisé Finder 80-01-240-0000
Actuellement
26 614
questions dans le
forum électricité
23794
Questions Forum Électricité : Branchement relais temporisé Finder 80-01-240-0000
Bonjour à tous.
Je souhaite créer une temporisation sur une VMC d'une SDB secondaire qui puisse être activé par l'intermédiaire de la lumière (tempo à la coupure de la lumière).
J'ai donc acheté un relais temporisé Finder 80-01-240-000 qui permet via la fonction BE de temporisé à la coupure à partir du signal de commande.
Pour la câblage, je sèche un peu.
De ce que j'ai compris, je devrais câbler le relais de la façon suivante :
Neutre ampoule sur la borne A2
Phase sur la borne A1
Phase interrupteur sur la borne B1
Phase VMC sur la borne 15
Neutre VMC sur la borne 18
Pour le VMC, je pensais remettre un disjoncteur entre le relais et ce dernier.
Qu'en pensez-vous ?
Merci.
Je souhaite créer une temporisation sur une VMC d'une SDB secondaire qui puisse être activé par l'intermédiaire de la lumière (tempo à la coupure de la lumière).
J'ai donc acheté un relais temporisé Finder 80-01-240-000 qui permet via la fonction BE de temporisé à la coupure à partir du signal de commande.
Pour la câblage, je sèche un peu.
De ce que j'ai compris, je devrais câbler le relais de la façon suivante :
Neutre ampoule sur la borne A2
Phase sur la borne A1
Phase interrupteur sur la borne B1
Phase VMC sur la borne 15
Neutre VMC sur la borne 18
Pour le VMC, je pensais remettre un disjoncteur entre le relais et ce dernier.
Qu'en pensez-vous ?
Merci.
29 mars 2023 à 11:29
Réponse 1 d'un contributeur du forum électricité
Branchement relais temporisé Finder 80-01-240-0000
Bonjour.
Pas exactement :
Neutre ampoule sur la borne A2 : OK
Phase sur la borne A1 : OK
Phase interrupteur sur la borne B1 : OK
Phase en provenance du disjoncteur de la VMC sur la borne 15 : OK
Neutre VMC sur la borne 18 Non surtout pas !
Phase vers la VMC sur la borne 18
Le neutre de la VMC ne se raccorde pas au relais
Non, garder le disjoncteur de la VMC au départ de son circuit dans le tableau (sauf s'il s'agit d'un aérateur et pas d'une VMC).
Pas exactement :
Neutre ampoule sur la borne A2 : OK
Phase sur la borne A1 : OK
Phase interrupteur sur la borne B1 : OK
Phase en provenance du disjoncteur de la VMC sur la borne 15 : OK
Neutre VMC sur la borne 18 Non surtout pas !
Phase vers la VMC sur la borne 18
Le neutre de la VMC ne se raccorde pas au relais
Citation :
Pour le VMC, je pensais remettre un disjoncteur entre le relais et ce dernier.
Non, garder le disjoncteur de la VMC au départ de son circuit dans le tableau (sauf s'il s'agit d'un aérateur et pas d'une VMC).
29 mars 2023 à 12:09
Réponse 2 d'un contributeur du forum électricité
Branchement relais temporisé Finder 80-01-240-0000
En complément pour bien comprendre :
15/18 c'est juste un interrupteur qui doit couper la phase du circuit de la VMC.
15/18 c'est juste un interrupteur qui doit couper la phase du circuit de la VMC.
29 mars 2023 à 12:39
Réponse 3 d'un contributeur du forum électricité
Branchement relais temporisé Finder 80-01-240-0000
Merci CMT pour cette réponse claire et rapide... et pour le complément qui me permet de comprendre le fonctionnement du relais. Je n'ai plus qu'à réaliser le câblage.
29 mars 2023 à 13:47
Réponse 6 d'un contributeur du forum électricité
Branchement relais temporisé Finder 80-01-240-0000
Bonsoir et merci pour la correction du schéma.
29 mars 2023 à 21:28
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Branchement relais temporisé Finder 80.01
- N°20995 : Bonjour. J'ai de nouveau besoin de vous afin de me valider ou de rectifier un schéma svp. J'ai le projet de mettre un portail motorisé et pour le moment, j'en suis à passer les gaines et câbles. Je ne peux donc rien...
- 2. Réglage relais temporisé Finder 80.01
- N°21830 : Bonjour aux membres du forum. Le relais temporisé Finder 80.01 a été installé pour commander le brassage de ma mini-station d'épuration VOR et fonctionne sur 2 minutes de brassage / 2 minutes de repos. Je souhaiterais...
- 3. Branchement relais temporisé Finder 80.01
- N°19837 : Bonjour à tous Voici 1/2 journée que je sèche. Je cherche quelqu’un qui me proposerait le schéma de câblage et réglage d'un relais temporisé Finder 80.01 pour faire ceci : J'actionne l'interrupteur une lampe N°1...
- 4. Relais temporisé Finder 80.01
- N°25601 : Bonjour à tous et merci de votre future aide. Ici à l'Acroparc, j'ai installé un nouveau toboggan aquatique. Afin de l'alimenter en eau de manière non continue, j'ai branché une électrovanne sur mon arrivée d'eau qui...
- 5. Relais Finder 80.01 temporise à la mise sous tension
- N°20370 : Bonjour le forum. J’aimerais utiliser mon relais Finder 80.01, il temporise à la mise sous tension. Déclencheur sur AI OK En A1 la phase. En A2 le neutre. Par contre la sortie c’est quel numéro ? Cordialement.
- 6. Branchement relais temporisé Finder 80.01
- N°23906 : Bonjour. J’ai besoin de conseil pour un branchement avec un relais temporisé Finder 80.01 J’aimerais branchement ce temporisateur pour que quand j’appuie sur un bouton poussoir ma lampe s’allume pendant 2h. Je pense...
- 7. Aide branchement relais temporisés Finder 80.01
- N°21611 : Bonjour. J'essaye de modifier une installation avec une gâche de porte lorsqu'elle se déclenche (ouverture de la porte) allume la lumière pendant la temporisation programmée. Je souhaite maintenant rajouter un bouton...
- 8. Plan branchement minuteur Finder 80.01
- N°19073 : Bonjour à tous, Je m'explique, j'aimerai de l'aide pour un schéma de branchement avec un minuteur Finder 80.01 un bouton poussoir un éclairage led. L'idée serait lorsque j'appuie sur le bouton poussoir le minuteur active ma...
- 9. Brancher un relais Finder pour la commande d'une ventouse
- N°13967 : Bonjour à tous et merci par avance pour vos réponses. Je souhaite brancher un relais Finder réf 5534 en 12V 4 contacts NF et NO pour la commande d'une ventouse en 12V et d'un clavier codé sur portier vidéo ne disposant pas...
- 10. Câblage relais Finder 80.01
- N°21078 : Bonsoir. Je viens de poser une motorisation de portail SCS Sentinel modèle Opengate 2 qui fonctionne en 24 V. Je souhaiterais utiliser la sortie "serrure 24 V" pour alimenter une lampe en 230 V dès l’ouverture du portail...
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite