Profil du membre benjamin08
Actuellement
26 616
questions dans le
forum électricité
Membre inscrit benjamin08 sur le forum Électricité

a posté 4 messages sur le forum Électricité :
Bonsoir et merci pour la correction du schéma.
29 mars 2023 à 21:28

Pour être sur d'avoir bien compris, voici un croquis du câblage.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

29 mars 2023 à 16:46

Merci CMT pour cette réponse claire et rapide... et pour le complément qui me permet de comprendre le fonctionnement du relais. Je n'ai plus qu'à réaliser le câblage.
29 mars 2023 à 13:47

Bonjour à tous.
Je souhaite créer une temporisation sur une VMC d'une SDB secondaire qui puisse être activé par l'intermédiaire de la lumière (tempo à la coupure de la lumière).
J'ai donc acheté un relais temporisé Finder 80-01-240-000 qui permet via la fonction BE de temporisé à la coupure à partir du signal de commande.
Pour la câblage, je sèche un peu.
De ce que j'ai compris, je devrais câbler le relais de la façon suivante :
Neutre ampoule sur la borne A2
Phase sur la borne A1
Phase interrupteur sur la borne B1
Phase VMC sur la borne 15
Neutre VMC sur la borne 18
Pour le VMC, je pensais remettre un disjoncteur entre le relais et ce dernier.
Qu'en pensez-vous ?
Merci.
Je souhaite créer une temporisation sur une VMC d'une SDB secondaire qui puisse être activé par l'intermédiaire de la lumière (tempo à la coupure de la lumière).
J'ai donc acheté un relais temporisé Finder 80-01-240-000 qui permet via la fonction BE de temporisé à la coupure à partir du signal de commande.
Pour la câblage, je sèche un peu.
De ce que j'ai compris, je devrais câbler le relais de la façon suivante :
Neutre ampoule sur la borne A2
Phase sur la borne A1
Phase interrupteur sur la borne B1
Phase VMC sur la borne 15
Neutre VMC sur la borne 18
Pour le VMC, je pensais remettre un disjoncteur entre le relais et ce dernier.
Qu'en pensez-vous ?
Merci.
29 mars 2023 à 11:29