Branchement interrupteur programmable sur ballon d'eau chaude
Actuellement
26 503
questions dans le
forum électricité
22821
Question Forum Électricité : Branchement interrupteur programmable sur ballon d'eau chaude
Bonjour à tous.
Je souhaite faire passer consommation de mon ballon d'eau chaude en heure creuse.
J'ai un compteur Linky à l'extérieur de mon domicile et trop éloigné de mon tableau électrique.
Pour y remédier j'ai un interrupteur horaire digital de chez Legrand REF 412681.
Quelqu'un peut-il si cela est possible de me faire un schéma simple sachant j'ai prévu de brancher un disjoncteur 2A pour l'horloge qui elle commandera le disjoncteur de commande du ballon d'eau chaude.
Merci d'avance.
Laurenbalade
Je souhaite faire passer consommation de mon ballon d'eau chaude en heure creuse.
J'ai un compteur Linky à l'extérieur de mon domicile et trop éloigné de mon tableau électrique.
Pour y remédier j'ai un interrupteur horaire digital de chez Legrand REF 412681.
Quelqu'un peut-il si cela est possible de me faire un schéma simple sachant j'ai prévu de brancher un disjoncteur 2A pour l'horloge qui elle commandera le disjoncteur de commande du ballon d'eau chaude.
Merci d'avance.
Laurenbalade
10 octobre 2022 à 14:40
Réponse 2 du forum électricité
Branchement interrupteur programmable sur ballon d'eau chaude
Merci à CMT pour la réponse.
Petite précision demandée.
Dans le schéma envoyé, un contacteur jour nuit apparait sur le schéma, celui ci est il nécessaire car le contacteur horaire digital coupe le aussi circuit ?
Peut-on le brancher directement celui sur le cumulus ?
Merci pour votre réponse.
Petite précision demandée.
Dans le schéma envoyé, un contacteur jour nuit apparait sur le schéma, celui ci est il nécessaire car le contacteur horaire digital coupe le aussi circuit ?
Peut-on le brancher directement celui sur le cumulus ?
Merci pour votre réponse.
10 octobre 2022 à 18:30
Réponse 3 du forum électricité
Branchement interrupteur programmable sur ballon d'eau chaude
Bonjour.
En théorie vous pouvez, mais je vous le déconseille :
- Même si en théorie elle est indiquée pour 16A, les contacts de l'horloge ne résisteront pas dans la durée à la coupure fréquente de la puissance d'un chauffe-eau.
Un contacteur lui est fait pour couper les circuits de forte puissance.
- Vous perdez la fonction de marche forcée avec retour automatique.
En théorie vous pouvez, mais je vous le déconseille :
- Même si en théorie elle est indiquée pour 16A, les contacts de l'horloge ne résisteront pas dans la durée à la coupure fréquente de la puissance d'un chauffe-eau.
Un contacteur lui est fait pour couper les circuits de forte puissance.
- Vous perdez la fonction de marche forcée avec retour automatique.
11 octobre 2022 à 07:59
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Installer horloge ballon d'eau chaude
- N°1353 : Bonjour, Je voudrais installer une horloge au niveau du fusible de mon ballon d'eau chaude (200 Litres), je pense que cela se monte en série ? Et est-ce que l'ampérage du fusible (16A) est suffisant ? Dans un magasin de...
- 2. Horloge programmable pour ballon d'eau chaude
- N°13618 : Bonjour à tous, Je dispose actuellement d'un compteur EDF HP/HC à l'ancienne. Je dispose aussi de 2 ballons d'eau chaude pour 2 parties de maison différentes qui ne sont pas reliés au compteur HC/HP via le fil témoin. Je...
- 3. Branchement horloge Schneider analogique sur ballon d'eau chaude
- N°17781 : Bonjour et bonne année à toute la communauté. Voilà j'ai branché mon ballon eau chaude sur une horloge pour bénéficier des contrats HP / HC d EDF car je ne peux avoir les fils pilotes le compteur étant trop loin. Sauf...
- 4. Alimentation électrique ballon d'eau chaude
- N°1694 : Bonjour, lorsque qu'EDF est venu installer mon nouveau compteur heures creuses et pleines, le technicien a laissé dépasser deux fils noirs du compteur, pour que je puisse brancher un ballon d'eau chaude. Mais comment se fait le...
- 5. Interrupteur horaire IH'clic pour commander un chauffe-eau
- N°16423 : Bonjour, J'ai acheté un interrupteur horaire IH'clic Schneider Electric référence 16654 sur les heures creuses d'ERDF. Apparemment j'ai vu qu'il devait être protégé par un disjoncteur 2A. Dans ce cas ma question est de...
- 6. Problème branchement ballon d'eau chaude électrique
- N°16552 : Bonjour, Après avoir effectué les branchements d'un ballon eau chaude sur le compteur électrique, je m'aperçois que le contacteur lorsqu'il est en marche forcée, ne passe pas automatiquement en "auto" au passage de l'heure...
- 7. Comment brancher une horloge analogique sur un ballon d'eau chaude
- N°12564 : Bonsoir, Comment brancher une horloge analogique sur un ballon d'eau chaude, sans fil pilote, avec possibilité de mettre un interrupteur pour marche forcée ? Un schéma serait le bienvenu. Merci d'avance pour la réponse.
- 8. Conseils dépannage ballon d'eau chaude
- N°15166 : Bonjour, Depuis une semaine que mon ballon d'eau chaude ne fonctionne plus. Il disjoncte à chaque mise en route le chauffe-eau en marche forcée. J'aimerais savoir votre impression en voyant les images envoyées... Comment...
- 9. Branchement ballon eau chaude et plaque chauffante
- N°19764 : Bonjour J'ai une question pour les spécialistes. J'ai jeté un coup d'oeil dans mon tableau électrique posé il y a une vingtaine d'année par un électricien (c'était du neuf). Je constate que mon ballon d'eau chaude et la...
- 10. Câbler disjoncteur et minuterie ballon d'eau chaude
- N°23103 : Bonjour à tous. J'ai besoin de vos lumières sur un sujet qui pour moi est plus que complexe. J'ai un tableau électrique bien rempli qui est dans mon entrée et le ballon d'eau chaude qui est dans une autre pièce. J'ai...
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite