Branchement ballon eau chaude et plaque chauffante
Actuellement
26 504
questions dans le
forum électricité
19764
Question Électricité Forum : Branchement ballon eau chaude et plaque chauffante
Bonjour
J'ai une question pour les spécialistes. J'ai jeté un coup d'oeil dans mon tableau électrique posé il y a une vingtaine d'année par un électricien (c'était du neuf).
Je constate que mon ballon d'eau chaude et la plaque chauffante de la cuisine sont branchés avant le disjoncteur différentiel et non pas après.
Détail : les fils arrivent du disjoncteur EDF (9 kW) au disjoncteur différentiel (40A, 30 mA) et de cette entrée on part alimenter le ballon (disjoncteur simple 20A) et la plaque (disjoncteur simple 32A) par un pontage.
De la sortie du disjoncteur différentiel, on alimente les autres disjoncteurs (lumière, radiateurs,...). Le ballon et la plaque ne sont donc pas protégé par le différentiel.
Cela vous semble-t-il normal (norme de 2000)? N'ai je pas intérêt à corriger, mais dans ce cas mon disjoncteur différentiel (40A seulement) est il bien dimensionné ?
Merci pour votre aide.
Denis
J'ai une question pour les spécialistes. J'ai jeté un coup d'oeil dans mon tableau électrique posé il y a une vingtaine d'année par un électricien (c'était du neuf).
Je constate que mon ballon d'eau chaude et la plaque chauffante de la cuisine sont branchés avant le disjoncteur différentiel et non pas après.
Détail : les fils arrivent du disjoncteur EDF (9 kW) au disjoncteur différentiel (40A, 30 mA) et de cette entrée on part alimenter le ballon (disjoncteur simple 20A) et la plaque (disjoncteur simple 32A) par un pontage.
De la sortie du disjoncteur différentiel, on alimente les autres disjoncteurs (lumière, radiateurs,...). Le ballon et la plaque ne sont donc pas protégé par le différentiel.
Cela vous semble-t-il normal (norme de 2000)? N'ai je pas intérêt à corriger, mais dans ce cas mon disjoncteur différentiel (40A seulement) est il bien dimensionné ?
Merci pour votre aide.
Denis
26 février 2020 à 15:03
Réponse 1 du forum électricité
Branchement ballon eau chaude et plaque chauffante
Bonjour Denis. Il s'agit d'un interrupteur différentiel 40 A 30 mA qui coupe en cas de défaut d'isolement. La protection surintensité est assurée par les disjoncteurs modulaires.
Pour ce qui concerne la norme d'il y a 20 ans, il se pourrait bien que la protection différentielle 20 mA fut déjà obligatoire.
Si vous voulez être au top, vous rajoutez un ID 63 A 30 mA type A sur lequel vous pourrez faire le départ 32 A pour la plaque et 16 A pour le chauffe-eau.
La protection différentielle actuelle 500 mA est assurée par le DJ de branchement.
S'il n'y a pas la place dans le tableau actuel vous montez un petit tableau à côté de celui existant.
Cordialement.
Pour ce qui concerne la norme d'il y a 20 ans, il se pourrait bien que la protection différentielle 20 mA fut déjà obligatoire.
Si vous voulez être au top, vous rajoutez un ID 63 A 30 mA type A sur lequel vous pourrez faire le départ 32 A pour la plaque et 16 A pour le chauffe-eau.
La protection différentielle actuelle 500 mA est assurée par le DJ de branchement.
S'il n'y a pas la place dans le tableau actuel vous montez un petit tableau à côté de celui existant.
Cordialement.
26 février 2020 à 18:34
Réponse 2 du forum électricité
Branchement ballon eau chaude et plaque chauffante
Merci beaucoup. Je pense que je vais rajouter ce disjoncteur car j'ai la place.
Bien cordialement.
Denis
Bien cordialement.
Denis
26 février 2020 à 19:03
Réponse 3 du forum électricité
Branchement ballon eau chaude et plaque chauffante
Bonsoir.
La version de la norme qui rend obligatoire les différentiels 30mA pour tous les circuits date de 2002.
Entre 1991 et 2002, seuls les circuits de prises de courant et les circuits de la salle d'eau devaient être obligatoirement protégés par un différentiel 30mA.
Si votre installation a 20 ans, c'est logique que vous soyez dans le 2ème cas.
Mais, même si la norme n'est pas rétroactive, vous avez effectivement intérêt à protéger l'ensemble de vos circuits par un différentiel 30mA pour assurer la sécurité de vos proches, en procédant comme vous l'a suggéré GL.
La version de la norme qui rend obligatoire les différentiels 30mA pour tous les circuits date de 2002.
Entre 1991 et 2002, seuls les circuits de prises de courant et les circuits de la salle d'eau devaient être obligatoirement protégés par un différentiel 30mA.
Si votre installation a 20 ans, c'est logique que vous soyez dans le 2ème cas.
Mais, même si la norme n'est pas rétroactive, vous avez effectivement intérêt à protéger l'ensemble de vos circuits par un différentiel 30mA pour assurer la sécurité de vos proches, en procédant comme vous l'a suggéré GL.
26 février 2020 à 20:11
Réponse 4 du forum électricité
Branchement ballon eau chaude et plaque chauffante
Re.
Cordialement.
Citation :C'est un interrupteur différentiel. Les deux circuits à rajouter doivent être appairés : chacun avec sa phase et son neutre.
je vais rajouter ce disjoncteur
Cordialement.
26 février 2020 à 20:28
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Installer horloge ballon d'eau chaude
- N°1353 : Bonjour, Je voudrais installer une horloge au niveau du fusible de mon ballon d'eau chaude (200 Litres), je pense que cela se monte en série ? Et est-ce que l'ampérage du fusible (16A) est suffisant ? Dans un magasin de...
- 2. Alimentation électrique ballon d'eau chaude
- N°1694 : Bonjour, lorsque qu'EDF est venu installer mon nouveau compteur heures creuses et pleines, le technicien a laissé dépasser deux fils noirs du compteur, pour que je puisse brancher un ballon d'eau chaude. Mais comment se fait le...
- 3. Branchement horloge Schneider analogique sur ballon d'eau chaude
- N°17781 : Bonjour et bonne année à toute la communauté. Voilà j'ai branché mon ballon eau chaude sur une horloge pour bénéficier des contrats HP / HC d EDF car je ne peux avoir les fils pilotes le compteur étant trop loin. Sauf...
- 4. Problème branchement ballon d'eau chaude électrique
- N°16552 : Bonjour, Après avoir effectué les branchements d'un ballon eau chaude sur le compteur électrique, je m'aperçois que le contacteur lorsqu'il est en marche forcée, ne passe pas automatiquement en "auto" au passage de l'heure...
- 5. Horloge programmable pour ballon d'eau chaude
- N°13618 : Bonjour à tous, Je dispose actuellement d'un compteur EDF HP/HC à l'ancienne. Je dispose aussi de 2 ballons d'eau chaude pour 2 parties de maison différentes qui ne sont pas reliés au compteur HC/HP via le fil témoin. Je...
- 6. Conseils dépannage ballon d'eau chaude
- N°15166 : Bonjour, Depuis une semaine que mon ballon d'eau chaude ne fonctionne plus. Il disjoncte à chaque mise en route le chauffe-eau en marche forcée. J'aimerais savoir votre impression en voyant les images envoyées... Comment...
- 7. Branchement 2 contacteurs jour nuit un pour un ballon d'eau chaude et l'autre pour un lave-vaisselle
- N°7580 : Bonjour, peut-on brancher 2 contacteurs jour nuit, un pour le cumulus et l'autre pour brancher un lave-vaisselle ? Merci d'avance.
- 8. Comment brancher une horloge analogique sur un ballon d'eau chaude
- N°12564 : Bonsoir, Comment brancher une horloge analogique sur un ballon d'eau chaude, sans fil pilote, avec possibilité de mettre un interrupteur pour marche forcée ? Un schéma serait le bienvenu. Merci d'avance pour la réponse.
- 9. Branchement ballon d'eau chaude à relais 175 Hz
- N°9206 : Bonjour à tous. Je demande de l'aide pour relier mon ballon d'eau chaude au relais 175 Hz. Il y a deux câbles noirs de même section qui en sortent. Comment les relier à un disjoncteur bipolaire ? Par avance merci.
- 10. Câbler disjoncteur et minuterie ballon d'eau chaude
- N°23103 : Bonjour à tous. J'ai besoin de vos lumières sur un sujet qui pour moi est plus que complexe. J'ai un tableau électrique bien rempli qui est dans mon entrée et le ballon d'eau chaude qui est dans une autre pièce. J'ai...
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite