Bonjour,
j'ai à brancher dans mon installation monophasée un four de poterie triphasé de 7,5 kW dans un bâtiment se trouvant à 20 mètres du tableau électrique :
- comment passer le four triphasé en monophasé ?
- quelle section de câble à installer dans une canalisation enterrée entre mon tableau et le bâtiment ?
- quelle protection doit être mise en œuvre ?
- cette protection doit-elle être placée au tableau ou dans le bâtiment au plus près du four ?
- quelle est la puissance minimale de branchement que je dois demander à EDF pour cela ?
Merci à tous pour votre réponse.
La faive
28 décembre 2010 à 18:55
Réponse 1 aux problèmes électricité

Branchement four poterie triphasé sur installation monophasée


Invité
invité
Sur 20M, en mono 220V, 7,5 kW, câble 3G10², un disjoncteur en tête de ligne 63A protection four mini=43A. Pour le reste demander à votre fournisseur d’énergie en leur communiquant la puissance totale de votre maison. Bonnes fêtes. Cordialement. PL (29/12/10)
29 décembre 2010 à 11:01
Réponse 2 aux problèmes électricité

Branchement four poterie triphasé sur installation monophasée


Invité
invité
Bonjour,
Un grand merci pour cette réponse rapide... j'ai néanmoins encore besoin de quelques précisions...
Sur 20M, en mono 220V, 7,5 kW, câble 3G10² : ok
Le disjoncteur en tête de ligne 63A doit-il être différentiel ? La protection four mini=43A, cela signifie-t-il que je dois placer un autre disjoncteur de 43A dans le bâtiment où se trouve le four ?
Pourquoi un disjoncteur de 40A ne suffit-il pas ?
Bonnes fêtes à vous en retour et encore merci.
Cordialement.
La Faive
29 décembre 2010 à 17:20
Réponse 3 aux problèmes électricité

Branchement four poterie triphasé sur installation monophasée

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
En fait il vous faut un tableau divisionnaire. Le four va aller jusque 34A (7500W / 220V), une protection de 45A avec différentiel est suffisant pour l'alimentation de la ligne, un disjoncteur de 34A n'existant pas, calibre supérieur : 40A à proximité du four.
Mais d'autres internautes vont peut être me corriger avec des calculs plus précis.
Cordialement.
29 décembre 2010 à 21:52
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Électricité

>>> Résultats suivants pour : Branchement four poterie triphasé sur installation monophasée >>>

Fiches techniques et Vidéos électricité :
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.
norme distance boitier electrique tuyau d eaupile electriquetableau installation electrique monophaseebranchement plaque de cuisson



information Informations sur le forum Électricité information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite