Bonjour,
j'ai à brancher dans mon installation monophasée un four de poterie triphasé de 7,5 kW dans un bâtiment se trouvant à 20 mètres du tableau électrique :
- comment passer le four triphasé en monophasé ?
- quelle section de câble à installer dans une canalisation enterrée entre mon tableau et le bâtiment ?
- quelle protection doit être mise en uvre ?
- cette protection doit-elle être placée au tableau ou dans le bâtiment au plus près du four ?
- quelle est la puissance minimale de branchement que je dois demander à EDF pour cela ?
Merci à tous pour votre réponse.
La faive
j'ai à brancher dans mon installation monophasée un four de poterie triphasé de 7,5 kW dans un bâtiment se trouvant à 20 mètres du tableau électrique :
- comment passer le four triphasé en monophasé ?
- quelle section de câble à installer dans une canalisation enterrée entre mon tableau et le bâtiment ?
- quelle protection doit être mise en uvre ?
- cette protection doit-elle être placée au tableau ou dans le bâtiment au plus près du four ?
- quelle est la puissance minimale de branchement que je dois demander à EDF pour cela ?
Merci à tous pour votre réponse.
La faive
28 décembre 2010 à 18:55
Réponse 1 aux problèmes électricité
Invité

Branchement four poterie triphasé sur installation monophasée
Invité

Sur 20M, en mono 220V, 7,5 kW, câble 3G10², un disjoncteur en tête de ligne 63A protection four mini=43A. Pour le reste demander à votre fournisseur dénergie en leur communiquant la puissance totale de votre maison. Bonnes fêtes. Cordialement. PL (29/12/10)
29 décembre 2010 à 11:01
Réponse 2 aux problèmes électricité
Invité

Branchement four poterie triphasé sur installation monophasée
Invité

Bonjour,
Un grand merci pour cette réponse rapide... j'ai néanmoins encore besoin de quelques précisions...
Sur 20M, en mono 220V, 7,5 kW, câble 3G10² : ok
Le disjoncteur en tête de ligne 63A doit-il être différentiel ? La protection four mini=43A, cela signifie-t-il que je dois placer un autre disjoncteur de 43A dans le bâtiment où se trouve le four ?
Pourquoi un disjoncteur de 40A ne suffit-il pas ?
Bonnes fêtes à vous en retour et encore merci.
Cordialement.
La Faive
Un grand merci pour cette réponse rapide... j'ai néanmoins encore besoin de quelques précisions...
Sur 20M, en mono 220V, 7,5 kW, câble 3G10² : ok
Le disjoncteur en tête de ligne 63A doit-il être différentiel ? La protection four mini=43A, cela signifie-t-il que je dois placer un autre disjoncteur de 43A dans le bâtiment où se trouve le four ?
Pourquoi un disjoncteur de 40A ne suffit-il pas ?
Bonnes fêtes à vous en retour et encore merci.
Cordialement.
La Faive
29 décembre 2010 à 17:20
Réponse 3 aux problèmes électricité
Branchement four poterie triphasé sur installation monophasée
En fait il vous faut un tableau divisionnaire. Le four va aller jusque 34A (7500W / 220V), une protection de 45A avec différentiel est suffisant pour l'alimentation de la ligne, un disjoncteur de 34A n'existant pas, calibre supérieur : 40A à proximité du four.
Mais d'autres internautes vont peut être me corriger avec des calculs plus précis.
Cordialement.
Mais d'autres internautes vont peut être me corriger avec des calculs plus précis.
Cordialement.
29 décembre 2010 à 21:52
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Four céramique 18kw triphasé sur installation monophasé
- N°1918 : Bonsoir, Je possède un four céramique ancien ("chassimétal"), 18kw en triphasé, toute ma maison est équipée en monophasé. Quelle serait la solution idéale pour pouvoir le brancher ? Modifier le système électrique du four...
- 2. Branchement four de poterie 9kW
- N°24291 : Bonjour. Nous avons acheté un four de potier de 6 kW 13 A évolutif vers 9 kW. La prise est une CEE 16 A. Je pense faire ceci : tirer une ligne en 16 mm² depuis l'arrivée EDF vers un nouveau tableau secondaire. Mettre un ID...
- 3. Conseils installation tableau électrique en 380V branchement triphasé
- N°104 : Bonjour, Comment raccorder un tableau électrique en 380V, un neutre et trois phases ? Merci.
- 4. Ajouter une prise triphasée sur installation monophasée possible ?
- N°20942 : Bonjour. Je prévois d'acquérir un four céramique 9kW en triphasé. J'ai chez moi une installation monophasée. Y a-t-il une possibilité d'installation d'une prise en triphasé dans le local du four (nouvelle ligne à...
- 5. Brancher appareil électrique triphasé sur installation monophasée
- N°1744 : Comment fait-on pour brancher un appareil électrique en triphasé sur une installation monophasée ? Merci.
- 6. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
- N°18495 : Bonjour bonsoir, Ayant acheté une maison qui est déjà en triphasé je me demande quelle solution est la meilleure, sachant qu'EDF est déjà passé changer mon ancien à molette par un compteur et disjoncteur toujours en...
- 7. Branchement four céramique 24kW en triphasé
- N°5041 : Bonjour, après avoir consulté les questions sur le sujet (sauf si j'ai mal vu), je me permets de poser ma question : je suis céramiste et je viens d'avoir un nouveau four qui nécessite le tri. J'ai passé mon câble et ERDF va...
- 8. Branchement four Bosch en triphasé
- N°1381 : Bonjour. Comment faire pour brancher un four Bosch monophasé en triphasé ? (pompe à chaleur donc installation de la maison en triphasé). Je l'ai acheté avec les conseils du cuisiniste qui lui s'est renseigné auprès de Bosch,...
- 9. Brancher four en triphasé sur compteur en 3 fois 220 Volts
- N°3972 : Comment brancher mon four en tri sur mon compteur en 380V, mais actuellement réparti en 3 fois 220 Volts. Donc, pour l'instant, j'ai raccordé le four à un disjoncteur différentiel tétra. Merci de votre aide.
- 10. Branchement cuisinière à induction installation en triphasé
- N°25409 : Bonjour. A force de lire certaines réponses concernant des installations en triphasé je finis par m’y perdre… Aussi je préfère (re…)poser une question à laquelle vous avez sans doute déjà répondu mille fois à...
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite