FORUM ÉLECTRICITÉ

S'inscrire Aide

Brancher cuisinière prise murale vieil appartement

Rechercher dans le forum électricité :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 26 500 questions dans le forum électricité


14216

Question branchement électrique : Brancher cuisinière prise murale vieil appartement

ZouM
Membre inscrit
ZouM
3 messages
Bonjour,

Tout d'abord, je tiens à préciser que je suis nulle en électricité.
Je viens d'emménager, et d'acheter une cuisinière électrique que je voulais brancher.
Sauf qu'en regardant dans les fils de la prise murale, au lieu d'avoir 3 fils pour les raccorder avec dominos aux 3 fils du branchement de la cuisinière (marron, bleu, jaune et vert), je me retrouve avec un joyeux bazar de fils et 2 dominos (photo ici :

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
branchement cuisiniere prise murale vieil appartement

Est-ce que quelqu'un aurait une idée de quel fil faut-il brancher avec quel fil ? 2 fils (un noir et un vert) sont déjà raccordés aux dominos, mais, je pense que ce sont des fils qui vont vers une prise dont je n'ai pas l'utilité.
Est-ce qu'il est préférable de faire venir un électricien ? (Est-ce qu'un électricien se déplace pour ce genre de problème ?).
En vous remerciant d'avance.

Bon week-end.
07 février 2015 à 14:17
Réponse 1 brancher cuisinière

Brancher cuisinière prise murale vieil appartement

1Insp
Membre inscrit
1Insp
4 868 messages
Bonjour,
Citation :
Tout d'abord, je tiens à préciser que je suis nulle en électricité.

Je ne peux que vous le conseiller : c'est une ancienne canalisation avec des conducteurs isolés caoutchouc-coton, il n'y a pas de conducteur de protection (terre), et il y a déjà 2 appareils branchés dessus ; c'est le rôle d'un électricien ou d'une personne expérimentée.
Cordialement.
07 février 2015 à 15:56
Réponse 2 brancher cuisinière

Brancher cuisinière prise murale vieil appartement

ZouM
Membre inscrit
ZouM
3 messages
Ok, par contre, je viens de voir que cette prise murale n'est pas celle reliée au fusible 32A de toute façon.
La prise reliée au 32A est une multiprise (boitier de plusieurs prises secteur).
Du coup, est-ce qu'il faut que j'enlève cette multiprise et que je fasse un branchement avec domino, ou est-ce que je peux conserver la multiprise et mettre une prise secteur à la cuisinière ?
(sachant qu'il n'y a pas de prise terre sur la multiprise).

Désolée, j'espère être compréhensible, je ne connais pas trop le jargon...
07 février 2015 à 17:20
Réponse 3 brancher cuisinière

Brancher cuisinière prise murale vieil appartement

loys
Membre inscrit
loys
740 messages
Hello,

Je comprends que la boite prise en photo est une prise d'un circuit "classique".
N'empêche que dans une cuisine, il devrait y avoir un conducteur de protection (fil de terre) et que l'isolant textile n'est plus très adapté...

Pour votre problème actuel, je vous conseille de retirer la multiprise actuellement branchée sur le 32A (hors tension) et de raccorder votre cuisinière directement par dominos. Logiquement, vous devriez trouver 3 fils de 6mm² dans la boite d'encastrement : phase + neutre + terre.
Ensuite vous recouvrez avec une plaque appelée "sortie de câble" qu'on trouve dans toutes les grandes surfaces de bricolage (prenez la bonne taille).

Bon WE.
07 février 2015 à 17:54
Réponse 4 brancher cuisinière

Brancher cuisinière prise murale vieil appartement

ZouM
Membre inscrit
ZouM
3 messages
Ok, merci beaucoup !!! Je vais faire ça alors !

Bonne soirée et bon dimanche !
07 février 2015 à 19:10
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Électricité

  • 1. Brancher cordon d'alimentation cuisinière mixte
    N°18952 : Bonsoir. J'ai acheté une cuisinière de la marque Bosch mais celui-ci est livré sans cordon d'alimentation. J'ai pris un câble 3 fils (jaune-vert, marron et bleu) chez Bricodépôt. J'ai un schéma encadré en noir celui du...
  • 2. Brancher cuisinière Brandt KIP711W sur prise normale
    N°16309 : Bonjour à tous, J'aimerai d'abord commencer par annoncer la couleur : je ne maitrise pas du tout les termes techniques et les normes, donc pardon par avance. J'ai déjà demandé de "l'aide" ailleurs, mais comme je suis assez...
  • 3. Four cuisinière à induction Electrolux fait disjoncter le fusible
    N°14109 : Bonjour. J'ai acheté une cuisinière à induction Electrolux que j'ai branchée sur la prise dédiée au four reliée à un fusible de 40A... La plaque à induction fonctionne parfaitement... mais dès que je mets le four en...
  • 4. Branchement d'une cuisinière vitrocéramique sur prise 20 A
    N°13488 : Bonjour. Je suis locataire dans un appartement dans lequel je souhaite mettre depuis quelques temps une cuisinière dans ma cuisinière. J'ai donc acheté une cuisinière Proline dont les caractéristiques sont : Chauffage...
  • 5. Raccordement électrique Cuisinière vitro céramique
    N°4222 : Bonjour, Je viens d'acheter et de recevoir une Cuisinière Vitrocéramique 50 cm...
  • 6. Four électrique sur prise 16A
    N°12235 : Bonsoir, Tout d'abord je tiens à préciser que je suis sur ce problème depuis 2 jours et même si effectivement il a déjà été abordé sur le forum, je n'y ai pas trouvé de réponse (tout est son contraire se dit). Mon...
  • 7. Cuisinière Far sur prise 20A
    N°7024 : Bonjour Nous possédons une cuisinière électrique de marque Far (ensemble four + plaques électriques). Dans notre ancien appartement, la cuisine n'était pas équipée et nous avions donc à disposition un boîtier de...
  • 8. Branchement cuisinière sur prise normale ou triphasée ?
    N°18346 : Bonjour. Je suis nouvelle sur ce forum. Je fais appel à vous car je vais déménager d'ici peu et je ne sais pas très bien ce que je peux mettre comme plaque de cuisson, ou cuisinière. Il s'agit d'une location. Je vais...
  • 9. Brancher cuisinière prise électrique mâle 20A 2 p+t
    N°22504 : Bonjour. Je viens d'emménager et je dois brancher ma cuisinière électrique. Mon problème est que c'est un circuit en 32A et que la prise mâle en 32A est trop grande pour rentrer dans le mur seule celle de 20A rentre. Je...
  • 10. Brancher prise four électrique
    N°535 : Je me fais livrer, dans quelques jours, un four pour lequel le descriptif indique : "230 w - 16 a". Une prise classique suffit-elle, ou dois-je mettre en place un autre type de branchement ?
>>> Résultats suivants pour : Brancher cuisinière prise murale vieil appartement >>>

Fiches techniques et Vidéos électricité :



information Informations sur le forum Électricité information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite