Conseil Réparation électrique : Branchement arrêt d'urgence pour couper une machine


Invité
invité
Bonjour. J'aimerai que l'on m'explique le branchement d'un arrêt d'urgence pour couper une machine à proximité du convoyeur ? Merci.
23 juillet 2010 à 19:04
Astuce 1 d' électricité

Branchement arrêt d'urgence pour couper une machine

1Insp
Membre inscrit
1Insp
4 868 messages
Bonjour, c'est de la sécurité positive : ouverture obligatoire du circuit de commande lors de son action ; ce bouton est bistable, déverrouillable par clé ou non, mais surtout à remise en service volontaire ; cette remise en service doit autoriser le re-démarrage de l'équipement, mais pas le provoquer : une action sur un bouton "marche" est nécessaire. Cordialement.
24 juillet 2010 à 07:01
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Électricité

  • 1. Branchement recommandé tableau divisionnaire
    N°21511 : Bonjour. C'est mon premier message sur ce forum, donc déjà merci pour toutes les ressources déjà présentes ! Le sujet est un peu incomplet car j'ai plusieurs questions assez différentes :) Notez que tout ceci est...
  • 2. Câblage coffret chantier avec arrêt d'urgence
    N°22373 : Bonjour à tous. J'ai acheté le produit suivant : Coffret de chantier monophasé pré-équipé avec arrêt d'urgence. Coffret électrique Nalto. J'ai installé deux autres disjoncteurs afin d'avoir une protection par...
  • 3. Branchement poussoir coup de poing arrêt urgence
    N°14919 : Bonjour, Je voudrais une précision concernant le branchement d'un poussoir coup de poing arrêt urgence, relié à une machine que je voudrais couper en car de danger ou autre, un professionnel m'a fourni avec un contacteur de...
  • 4. Tableau divisionnaire pour atelier bois
    N°25030 : Bonjour. Ma question a sans doute déjà été traitée, mais je m'y perds dans toutes les solutions discutées. Je compte installer un nouveau tableau électrique dans mon garage, où sera disposée une machine à bois (3...
  • 5. Couper automatiquement l'alimentation imprimante 3D
    N°17944 : Bonjour à tous, Après plusieurs recherches, il semblerait qu'un contacteur relais correspondrait au dispositif suivant : Je conçois une imprimante 3D dont le lit chauffant 220V 300W est directement alimentée en 220V. Sur...
  • 6. Arrêts d'urgence en série pour couper 2 tableaux
    N°23387 : Bonjour. Voici ma situation : J'ai une ligne de production comportant un nombre important de machines alimentées via 2 tableaux électriques. Je souhaiterais installer un nombre important d'arrêts d'urgence à chaque poste de...
  • 7. Branchement arrêt urgence sur contacteur télémécanique
    N°15129 : Bonjour à tous. Alors voilà ça fait deux jours que je cherche comment brancher un arrêt coups de point urgence sur un contacteur télémécanique 380V avec relais thermique. Si l'un de vous peut me dire exactement comment...
  • 8. Conseils branchement variateur de fréquences
    N°14332 : Bonjour. Je souhaiterai équiper le pont élévateur de marque Colibri avec un moteur 220V tri et 380 tri d'un variateur de fréquences en changeant les barrettes. Variateur altivar 11... pour mon moteur 0.75 kW et 1CV, entrée...
  • 9. Branchement commutateur à came
    N°18001 : Bonjour, Je souhaiterai poser un commutateur à came pour avoir les positions avant/0/arrière sur un moteur de broyeur. J'ai 4 fils qui partent du moteur : rouge et jaune (enroulement principal), blanc et bleu...
  • 10. Branchement machine à laver montée en 380 sur prise courante
    N°13978 : Bonjour, Je viens d'installer une machine à laver montée avec une prise en 380 (grosse prise avec trois fiches dont une de plate) qui ne rentre dans aucune de mes prises. Comment faire dans la mesure où le fil blanc attenant...
>>> Résultats suivants pour : Branchement arrêt d'urgence pour couper une machine >>>

Fiches techniques et Vidéos électricité :
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.
schema branchement variateur halogeneampoules e14enseigne lumineuse a ledeclairage decoration



information Informations sur le forum Électricité information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite