Bout de câble qui chauffe anormalement
Actuellement
26 618
questions dans le
forum électricité
22540
Question Problème Électrique : Bout de câble qui chauffe anormalement
Bonjour la communauté.
J'ai constaté qu'un bout de câble (environ 25 cm) qui alimente des batteries, chauffe de façon anormale (voir photo jointe).
En mode "charge forte" (148 A sous 27,4 v), au bout 1/4 d'heure la température de ce câble de 120 mm², au niveau du raccordement avec le coupe batterie, est de 55° alors que pour le reste du câble, la température est de 31°.
La température des batteries est de 34°.
Je ne m'explique pas cette température élevée, alors que tout le reste du câble a une température normale.
Avez-vous des idées sur mon problème ???
Merci pour vos aides.
Bonne journée à tous. Bien cordialement.
jppouma
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

J'ai constaté qu'un bout de câble (environ 25 cm) qui alimente des batteries, chauffe de façon anormale (voir photo jointe).
En mode "charge forte" (148 A sous 27,4 v), au bout 1/4 d'heure la température de ce câble de 120 mm², au niveau du raccordement avec le coupe batterie, est de 55° alors que pour le reste du câble, la température est de 31°.
La température des batteries est de 34°.
Je ne m'explique pas cette température élevée, alors que tout le reste du câble a une température normale.
Avez-vous des idées sur mon problème ???
Merci pour vos aides.
Bonne journée à tous. Bien cordialement.
jppouma
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

05 août 2022 à 09:16
Réponse 1 d'un contributeur du forum électricité
Bout de câble qui chauffe anormalement
Bonjour Terrien !
Éléments de réponse :
Si l'installation a été correctement dimensionnée (section des éléments, âbles, connexions...), lorsque des connexions électriques chauffent il s'agit de mauvais contacts :
- matériaux mis en contacts présentant de l'oxydation, des résidus de peinture, matériaux mal nettoyés...
- vis des connecteurs insuffisamment serrées.
- cosses/souliers mal sertis.
Vérifier, voire refaire le sertissage des cosses ou souliers de câbles, vérifier le serrage des connexions.
Avec quel appareil prenez-vous les mesures de température ?
S'il s'agit de mesures avec un appareils infrarouge attention ! La plupart des appareils grand public ne tiennent pas compte de l'émissivité de la surface du matériau sur laquelle est faite la mesure.
Des surfaces de couleurs différentes se trouvant à la même température donnent des mesures différentes.
(Ici vous avez du noir, du bleu et du jaune ...)
55° sur la connexion et 31° sur le câble, il est clair que la connexion pose problème.
Cordialement, Martien-071
Éléments de réponse :
Si l'installation a été correctement dimensionnée (section des éléments, âbles, connexions...), lorsque des connexions électriques chauffent il s'agit de mauvais contacts :
- matériaux mis en contacts présentant de l'oxydation, des résidus de peinture, matériaux mal nettoyés...
- vis des connecteurs insuffisamment serrées.
- cosses/souliers mal sertis.
Vérifier, voire refaire le sertissage des cosses ou souliers de câbles, vérifier le serrage des connexions.
Avec quel appareil prenez-vous les mesures de température ?
S'il s'agit de mesures avec un appareils infrarouge attention ! La plupart des appareils grand public ne tiennent pas compte de l'émissivité de la surface du matériau sur laquelle est faite la mesure.
Des surfaces de couleurs différentes se trouvant à la même température donnent des mesures différentes.
(Ici vous avez du noir, du bleu et du jaune ...)
55° sur la connexion et 31° sur le câble, il est clair que la connexion pose problème.
Cordialement, Martien-071
05 août 2022 à 11:44
Réponse 2 d'un contributeur du forum électricité
Bout de câble qui chauffe anormalement
Bonjour Martien-071.
Merci pour la réponse.
Effectivement, je prends les mesures avec un thermomètre infrarouge mais c'est un modèle professionnel.
Les mesures sont fiables... et rien qu'au touché, on sent bien les écarts et la chaleur surtout sur le bout du brin en jaune côté du coupe batterie.
Je ne sais pas trop pourquoi, mais j'ai un doute sur le coupe batterie

Je vais refaire le bout de câble (pourtant serti à la pince pro 12 t de pression !), et vérifier le coupe batterie (résistance interne, état des connecteurs etc...).
En tout cas merci pour le retour, qui somme toute me confirme dans les doutes que j'avais, mais par acquit de conscience je souhaitais avoir un autre avis.
Merci encore et bon retour sur Mars !!!


Bien cordialement.
jppouma
Merci pour la réponse.
Effectivement, je prends les mesures avec un thermomètre infrarouge mais c'est un modèle professionnel.
Les mesures sont fiables... et rien qu'au touché, on sent bien les écarts et la chaleur surtout sur le bout du brin en jaune côté du coupe batterie.
Je ne sais pas trop pourquoi, mais j'ai un doute sur le coupe batterie



Je vais refaire le bout de câble (pourtant serti à la pince pro 12 t de pression !), et vérifier le coupe batterie (résistance interne, état des connecteurs etc...).
En tout cas merci pour le retour, qui somme toute me confirme dans les doutes que j'avais, mais par acquit de conscience je souhaitais avoir un autre avis.
Merci encore et bon retour sur Mars !!!



Bien cordialement.
jppouma
06 août 2022 à 10:20
Réponse 3 d'un contributeur du forum électricité
Bout de câble qui chauffe anormalement
Bonjour Terrien !
Si les sertissages sont bien effectués, il est fort possible que ce soit le coupe batterie qui soit en cause.
Bien souvent il ne s'agit que d'une lame de cuivre pressée contre 2 plots en cuivre eux aussi. Si les surfaces ne sont pas correctes ou si la pression n'est pas suffisante, il y a échauffement. Les modèles avec une lame rotative et des "pinces" posent moins de problèmes.
Rappel ! On parle de coupe batterie et même à tort d'interrupteur de batterie, le dispositif est en fait en langage électrique un SECTIONNEUR et n'a pas de "pouvoir de coupure" sauf autre indication du fabricant. IL NE FAUT DONC JAMAIS S'EN SERVIR POUR UNE COUPURE EN CHARGE sinon les contacts seront détériorés ! Une rupture à 140 A pourrait être explosive ... (pensez aux postes à souder avec 140 A ...).
Pour vérifier la résistance interne du coupe batterie, je vous suggère de mesurer la tension à ses bornes, ce sera plus aisé que de la relever à l'aide d'un Ohmmètre.
A partir du moment où vous connaissez l'intensité qui traverse le circuit :
Rint = U (tension relevée aux bornes du coupe circuit) / I (intensité qui circule).
Si les sertissages sont bien effectués, il est fort possible que ce soit le coupe batterie qui soit en cause.
Bien souvent il ne s'agit que d'une lame de cuivre pressée contre 2 plots en cuivre eux aussi. Si les surfaces ne sont pas correctes ou si la pression n'est pas suffisante, il y a échauffement. Les modèles avec une lame rotative et des "pinces" posent moins de problèmes.
Rappel ! On parle de coupe batterie et même à tort d'interrupteur de batterie, le dispositif est en fait en langage électrique un SECTIONNEUR et n'a pas de "pouvoir de coupure" sauf autre indication du fabricant. IL NE FAUT DONC JAMAIS S'EN SERVIR POUR UNE COUPURE EN CHARGE sinon les contacts seront détériorés ! Une rupture à 140 A pourrait être explosive ... (pensez aux postes à souder avec 140 A ...).
Pour vérifier la résistance interne du coupe batterie, je vous suggère de mesurer la tension à ses bornes, ce sera plus aisé que de la relever à l'aide d'un Ohmmètre.
A partir du moment où vous connaissez l'intensité qui traverse le circuit :
Rint = U (tension relevée aux bornes du coupe circuit) / I (intensité qui circule).
06 août 2022 à 11:10
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Avis équilibrage phase en triphasé
- N°18727 : Bonjour. Je rénove entièrement une maison, j'ai donc pour le moment tirer tous mes réseaux électriques à mon futur tableau. Le compteur EDF qui est situé à 60m de l'habitation et composer d'un disjoncteur différentiel...
- 2. Interrupteur horaire IH'clic pour commander un chauffe-eau
- N°16423 : Bonjour, J'ai acheté un interrupteur horaire IH'clic Schneider Electric référence 16654 sur les heures creuses d'ERDF. Apparemment j'ai vu qu'il devait être protégé par un disjoncteur 2A. Dans ce cas ma question est de...
- 3. Four branché 32A chauffe et fait sauter le disjoncteur
- N°5073 : Bonjour, J'ai un four prise 32A. Branché sur une prise 20A, cela sautait au bout de 5mn d'allumage du four (les 4 plaques électriques fonctionnent toutes sur du 20A). J'ai relié au disjoncteur, un disjoncteur individuel 32 A,...
- 4. Thermostat de mon chauffe eau disjoncte régulièrement
- N°13057 : Bonjour, Problème thermostat de mon chauffe eau Chaffoteaux qui disjoncte régulièrement. C'est un chauffe-eau de 300 litres de 2009. J'ai changé le thermostat et la résistance en juin 2013. J'ai enlevé le calcaire dans la...
- 5. Dimensionnement câble dépendance
- N°20375 : Bonjour, J'ai déjà monté quelques tableaux mais j'aimerais vos avis éclairés :titter: sur l'installation que je suis en train de faire. Il s'agit d'alimenter une petite maison, située à 43 m du disjoncteur de branchement...
- 6. Contact relais thermostat se met à coller au bout de 20 jours
- N°20709 : Bonjour. J'ai installé un chauffage au sol commandé par un thermostat. Tout fonctionne bien, mais à chaque fois, après environ 20 jours, le contact du relais se met à coller et reste fermé en permanence même quand il...
- 7. Section câble passage triphasé à monophasé
- N°19070 : Bonjour, J'ai pris rendez-vous avec un technicien de chez Enedis la semaine prochaine pour le passage de triphasé à monophasé. Le compteur se trouve sur le trottoir à 15m de disjoncteur d'abonné qui est dans mon garage...
- 8. Chauffe-eau 200W / 12V section câble 6mm² plus 10mm²
- N°25607 : Bonjour à tous. Je veux installer un chauffe-eau électrique 12V/200W, soit une consommation de 17A. Le chauffe-eau est à 6.5m de la batterie 12V. Soit 13m aller/retour. Si j'applique la formule et/ou que je regarde les...
- 9. Ajout second tableau avec câble 4mm2 dans bergerie
- N°2812 : Bonjour. Je souhaite ajouter un 2ème tableau dans la bergerie que j'aménage. Elle est déjà reliée au tableau principal par un câble de 3*4mm2 sur une distance d'environ 20 m. J'ai déjà installé dans cette bergerie : - Un...
- 10. Voyant chauffe-eau Heures creuses Heures pleines inversé
- N°13505 : Bonjour, J'ai un problème avec mon chauffe eau car il se met en marche quand je suis en HP au lieu de le faire en HC car sur la borne EDF il y a marqué HC donc il pense être en HC alors que je consomme des HP. Comment...
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite