Bonjour,

Je rénove mon électricité et ai décidé de faire une installation autour de deux tableaux inter connectés.
Voyez-vous des fautes sur mon schéma joint (mon interrogation porte surtout sur le disjoncteur de 32A de liaison entre les deux tableaux).
D'avance merci.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
avis tableau électrique

14 décembre 2014 à 15:27
Réponse 1 Avis sur tableau électrique

Votre avis sur mon tableau électrique

CMT
Membre inscrit
CMT
10 980 messages
Bonsoir.

Vos 2 tableaux sont distants de combien ? Vous conservez les circuits existants et vous refaites juste les tableaux, ou vous refaites en totalité l'installation à neuf ?

Je suppose que c'est volontaire d'avoir mis des type A sur le 1er tableau alors que ce n'est pas nécessaire.
Sinon sur ce tableau, pas grand chose à redire à part qu'il est dimensionné très large.
Pour la liaison, compte-tenu de ce qu'il y a dans l'autre tableau, mettre plutôt un disjoncteur 40A au départ.
Dans le 2ème tableau le circuit 32A est pour une plaque, pas pour un four. Il doit se trouver sous un type A.

@+
14 décembre 2014 à 16:22
Réponse 2 Avis sur tableau électrique

Votre avis sur mon tableau électrique

loys
Membre inscrit
loys
740 messages
Bonsoir,

OK avec CMT :
- des ID type AC sur le 1er tableau suffisent ;
- un DJ 40A pour le départ vers le 2ème tableau si vous ne voulez pas que ça disjoncte tout le temps (quel est votre abonnement EDF ?) ;
- passer le 32A sous le type A même si actuellement vous l'utilisez pour un four (ou alors mettre un 20A et du 2,5mm²).

J'ajouterais de descendre le chauffe-eau + une PC + un éclairage sous le type AC pour ne pas surcharger le type A.
Et si on veut être bien dans les clous, un interrupteur-sectionneur en tête du 2ème tableau.

Bon dimanche.
14 décembre 2014 à 18:11
Réponse 3 Avis sur tableau électrique

Votre avis sur mon tableau électrique

dim21
Membre inscrit
dim21
3 messages
Merci de vos réponses.
L'abonnement est de 9 kVA.
Quel est le rôle de l'interrupteur sectionneur et est-il essentiel ?
Cordialement.
14 décembre 2014 à 18:16
Réponse 4 Avis sur tableau électrique

Votre avis sur mon tableau électrique

loys
Membre inscrit
loys
740 messages
Re,

9kVA = 45A, donc comme disait CMT vous avez prévu "large" avec vos 4 ID.
Peut-être que c'est volontaire pour respecter la norme des 4 ID si logement >100m² ?

L'inter-sectionneur c'est pour couper totalement l'alimentation dans un tableau.
On peut dire qu'il y a déjà le DJ dans le 1er tableau mais si on veut respecter la norme, ce sectionneur doit être à proximité du tableau en question.
A moins que les 2 tableaux se trouvent dans la même pièce ?
De même, si votre DB n'est pas à proximité du 1er tableau, il vous faut théoriquement mettre un inter-sectionneur en tête de celui-ci.

C'est peut-être moins essentiel que d'avoir les DJ et ID adaptés, mais tant qu'à vous lancer dans un chantier, autant essayer de respecter les normes en vigueur dès le début.
14 décembre 2014 à 18:49
Réponse 5 Avis sur tableau électrique

Votre avis sur mon tableau électrique

loys
Membre inscrit
loys
740 messages
Sinon, CMT avait posé 2 questions tout à fait pertinentes :
Citation :
"Vos 2 tableaux sont distants de combien ? Vous conservez les circuits existants et vous refaites juste les tableaux, ou vous refaites en totalité l'installation à neuf ?"

14 décembre 2014 à 18:51
Réponse 6 Avis sur tableau électrique

Votre avis sur mon tableau électrique

loys
Membre inscrit
loys
740 messages
Je n'avais pas vu le "10 mètres entre les 2 tableaux"...
14 décembre 2014 à 18:58
Réponse 7 Avis sur tableau électrique

Votre avis sur mon tableau électrique

CMT
Membre inscrit
CMT
10 980 messages
Hello loys

Je suis également assez partisan de l'inter sectionneur.
Néanmoins l'amendement A3 de 2010 l'a rendu facultatif (771.558.2.2)

** Vous devez être connecté en tant que membre pour voir ce document **
14 décembre 2014 à 19:03
Réponse 8 Avis sur tableau électrique

Votre avis sur mon tableau électrique

dim21
Membre inscrit
dim21
3 messages
Je vais suivre vos conseils et positionner un inter sectionneur.
Merci pour vos réponses.
14 décembre 2014 à 19:41
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Électricité

  • 1. Conseils avis rénovation tableau électrique
    N°12984 : Bonjour, Je suis en train de refaire mon installation électrique, j'aimerais savoir si mon installation n'a pas de défauts. Merci par avance. 1 disjoncteur 63A en tête d'installation suivi d'un parafoudre, suivi de 4...
  • 2. Avis équilibrage phase en triphasé
    N°18727 : Bonjour. Je rénove entièrement une maison, j'ai donc pour le moment tirer tous mes réseaux électriques à mon futur tableau. Le compteur EDF qui est situé à 60m de l'habitation et composer d'un disjoncteur différentiel...
  • 3. Tableau électrique piscine avis schéma
    N°20294 : Bonjour. Qui pourrait me dire si mon schéma électrique est bon ou pas.... Mon objectif : Lorsque l'horloge le demande ou que l'interrupteur est en position "on", la pompe de filtration, régulateur pH, et régulateur redox...
  • 4. Avis schéma futur tableau électrique
    N°13356 : Bonjour, J'ai fait un schéma de mon futur tableau alimenté par un DB 30A. J'aurais besoin d'avis pour savoir si il fonctionnera correctement et en toute sécurité. J'ai essayé de répartir la consommation sur chaque phase...
  • 5. Avis schéma tableau unifilaire triphasé
    N°15419 : Bonjour à tous, Je dois réaliser un tableau complet pour un logement de 30m² indépendant qui fait partie des murs de ma maison (nouveau compteur). J'ai fait le schéma unifilaire et j'aimerais que vous me disiez s'il est...
  • 6. Avis répartition tableau électrique
    N°18083 : Bonjour à tous. Je reviens vers vous pour avoir votre avis sur la répartition de mon tableau électrique. C'est donc un 4 rangées de 13 modules, j'ai oublié de faire figurer que le disjoncteur 50A est un bipolaire donc il...
  • 7. Avis sur mon tableau électrique
    N°16996 : Bonjour à tous, Je suis actuellement à préparer le chiffrage de mon tableau électrique et je viens de réaliser l'implantation avec le logiciel de Schneider. Pourriez-vous me dire si mon tableau tient la route ou si il y...
  • 8. Conseils installation tableau électrique en 380V branchement triphasé
    N°104 : Bonjour, Comment raccorder un tableau électrique en 380V, un neutre et trois phases ? Merci.
  • 9. Avis tableau électrique fils défaut isolement
    N°14983 : Bonjour, A ma demande, mon électricien a changé mon tableau électrique mais il a, sans m'en parler, je l'ai découvert en ouvrant le tableau, étiqueté 2 fils comme ayant un défaut d'isolement. Aussi voulais-je avoir votre...
  • 10. Avis schéma tableau électrique
    N°24186 : Bonjour. J'ai acheté une maison que je rénove entièrement, j'ai profité de votre site pour tenter de faire un tableau électrique, mais j'aimerais être sûre de ne pas m'être trompé, beaucoup de gens me donnent des...
>>> Résultats suivants pour : Votre avis sur mon tableau électrique >>>

Fiches techniques et Vidéos électricité :



information Informations sur le forum Électricité information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite