FORUM ÉLECTRICITÉ

S'inscrire Aide

Deux électriciens deux avis différents sur section des câbles

Rechercher dans le forum électricité :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 26 500 questions dans le forum électricité


26460

Conseils Forum Électricité : Deux électriciens deux avis différents sur section des câbles

Binet56
Membre inscrit
Binet56
2 messages
Bonjour la communauté.

J’ai besoin de votre expertise.
J’ai un Airbnb connecté à ma maison principale via un câble électrique.
Ce dernier était défectueux et nous venons de le changer.
J’ai reçu deux avis différents vis-à-vis de la section des câbles à mettre en place.

Un premier électricien me dit du 10 carré, et le deuxième me dit du 16 et me dit que le 10 risque de brûlé car trop d’équipement.
En terme d’équipement, L’Airbnb à cinq radiateurs électriques, un air conditionné, une VMC, une plaque de cuisson, un four à chaleur, tournante, un lave-vaisselle, un frigo congélateur.
Évidemment tout cela ne tourne pas à pleine puissance tout le temps.

Ma question est simple, pensez-vous que le 10 carré suffise ?
Ou bien pensez-vous qu’il faut mettre du 16 carré pour éviter quelconque, risque de surchauffe ?

Merci.
09 février 2025 à 17:28
Questions / Réponses Électricité 1

Deux électriciens deux avis différents sur section des câbles

GL
Membre inscrit
GL
29 741 messages
Bonjour Binet56,
Citation :
le 10 risque de brûlé
Heureusement que la norme NF C15-100 a tout prévu. Un câble ne brûle pas, au pire, si l'ensemble est mal calculé, il chauffe.
Annoncer une section sans argument n'est pas recevable.

Ce n'est pas si simple et la question que vous posez n'est pas la plus importante.

Quelle est la puissance souscrite chez vous ? Supposée en monophasé et cela est à préciser.

- 5 radiateurs électriques de quelle puissance ?
- Une plaque de cuisson à combien de feux et quelle puissance ? Si 4 feux = 7 kW ; si 2 feux, 3,5 kW à 4 kW à la louche.
- Un four à 2 kW
- Un lave-vaisselle à 2 kW
- Un frigo à 200 W environ à la louche
- Et ce qu'on oublie

Tout cela ne tourne pas à pleine puissance, et s'il y a un délesteur c'est encore mieux.
Pour un tel habitat il faut une puissance disponible minimum de 9 kVA.
Il serait étonnant que vous puissiez fournir cette puissance à partir de votre point de livraison.
Un PDL indépendant semble s'imposer. Ce n'est pas une chambre d'étudiant.

Cordialement.
09 février 2025 à 19:22
Questions / Réponses Électricité 2

Deux électriciens deux avis différents sur section des câbles

CMT
Membre inscrit
CMT
10 930 messages
Bonsoir.

Il doit y avoir obligatoirement un disjoncteur au départ du câble vers votre annexe.

Le calibre de celui-ci doit être adapté à la section du câble afin d'éviter tout risque de surcharge :
- 32A maxi pour du 6² ce qui vous autorise jusqu'à 7kW.
- 40A maxi pour du 10² ce qui vous autorise jusqu'à 9kW.
- 63A maxi pour du 16² ce qui vous autorise jusqu'à 14kW.

Si c'est protégé ainsi, il n'y a pas de risque. Au pire le disjoncteur fait son boulot et saute.

Comme l'a dit GL, assurez-vous que votre abonnement permet d'alimenter sans soucis les 2 logements.
09 février 2025 à 20:05
Questions / Réponses Électricité 3

Deux électriciens deux avis différents sur section des câbles

Binet56
Membre inscrit
Binet56
2 messages
Bonsoir, merci pour vos réponses qui sont vraiment appréciés !

Le point de livraison de la maison principale est à 12 K. VA en monophasé ; il y a en effet un disjoncteur au départ du câble qui part vers l’annexe du AirBnB. Le différentiel à 45 A si je ne dis pas de bêtises, il y a 30 m entre la maison principale et l’annexe.

En termes d’équipement la plaque de cuisson à trois feux et fait 3.6kw max, trois radiateurs 750W, un de 1000w, frigo Conso annuelle 105kwh, et le reste je ne sais plus trop mais assez standard.

À lire vos réponses il me semble que le 10mm² suffise sans trop de risque.
09 février 2025 à 21:27
Questions / Réponses Électricité 4

Deux électriciens deux avis différents sur section des câbles

CMT
Membre inscrit
CMT
10 930 messages
Cela devrait le faire avec un 10² 40A sur 30m (2,4% de chute de tension maxi) pour 9kW.

A voir par contre ce qu'il y a dans l'habitation principale et si 12kVA suffiront pour l'ensemble ?
09 février 2025 à 22:53
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Électricité

  • 1. Avis équilibrage phase en triphasé
    N°18727 : Bonjour. Je rénove entièrement une maison, j'ai donc pour le moment tirer tous mes réseaux électriques à mon futur tableau. Le compteur EDF qui est situé à 60m de l'habitation et composer d'un disjoncteur différentiel...
  • 2. Section câble prise électrique
    N°757 : Pour une prise de courant quelle est la section du câble électrique ? Merci
  • 3. Section des câbles et calibre contacteur
    N°22188 : Bonjour. Pour installation de 3 radiateurs de 1000W sur le même départ, j'ai utilisé un disjoncteur 20A Legrand réf 4500 13 comme protection et un contacteur Legrand 4125 23 protégé par un disjoncteur 2A pour le circuit de...
  • 4. Avis usure des câbles
    N°23285 : Bonjour. Voici 30 ans que j'ai des spots basses tension (12V) reliés à un transfo torique par des câbles VOB de 2.5. Les spots ont une puissance de 2* 50w et le transfo est situé à environ 12m. Normalement, d'après...
  • 5. Avis sur installation électrique ancienne
    N°16984 : Bonjour à tous. J'ai beaucoup cherché sur le web et ici, dans le document NFC 15-100, mais je n'ai trouvé que des réponses partielles à mon problème... Je viens d’emménager dans une maison dont l'installation...
  • 6. Conseils section des fils et câbles électriques
    N°42 : Quelle section faut-il en aval du disjoncteur EDF au tableau de distribution pour une utilisation domestique ?
  • 7. Avis branchement disjoncteur de branchement au tableau électrique
    N°13425 : Bonjour. Les fils allant du DD de branchement au tableau sont en 16² et passent par un gros domino la puissance est de 9 kva. Merci de me donner votre avis sur ce branchement.
  • 8. Estimation puissance contrat triphasé et section câbles
    N°9459 : Bonjour à tous, après un contact infructueux avec ERDF pour l'estimation de la puissance à souscrire, je me tourne vers vous car je ne sais plus comment trouver de réponses à mes questions... Si quelqu'un pouvait me renseigner,...
  • 9. Calcul de la section des câbles électrique
    N°1038 : Bonsoir, comment calculer la section des câbles électrique en courant continu ? Merci la réponse
  • 10. La norme NF C 15 100 rejette-t-elle les câbles souples
    N°6705 : Bonjour, Un électricien (professionnel) m'a confié que le câble souple (multibrins) était interdit dans les installations domestiques. Je ne trouve aucune interdiction de ce genre sur le net. Je souhaite câbler une installation...
  • 11. Circuit spécialisé congélateur section des conducteurs électriques
    N°13865 : Bonjour, Je compte tirer 1 nouveau circuit spécialisé avec une seule prise pour un congélateur. Toute la "littérature" que j'ai trouvée à ce sujet précise qu'il faudrait câbler en 2.5mm² Or mon congélateur fait 150W...
>>> Résultats suivants pour : Deux électriciens deux avis différents sur section des câbles >>>

Fiches techniques et Vidéos électricité :
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.
tableau electrique probleme lumiereprise electrique 380 20atableau electrique bvfusible voiture electrique



information Informations sur le forum Électricité information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite