FORUM ÉLECTRICITÉ

S'inscrire Aide

Avis usure des câbles

Rechercher dans le forum électricité :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 26 603 questions dans le forum électricité


23285

Question Forum Électricité : Avis usure des câbles

petale
Membre inscrit
petale
4 messages
Bonjour.

Voici 30 ans que j'ai des spots basses tension (12V) reliés à un transfo torique par des câbles VOB de 2.5.
Les spots ont une puissance de 2* 50w et le transfo est situé à environ 12m.

Normalement, d'après les formules, la section des câbles aurait du être de 6 carré, mais cela fonctionne ainsi depuis l’installation.
Je voudrais supprimer le transfo et passer en spots 220V
Y-a-t'il un risque que les câbles aient souffert durant ces 30 ans ?
Merci.
21 décembre 2022 à 13:43
Réponse 1 d'un contributeur du forum électricité

Avis usure des câbles

GL
Membre inscrit
GL
29 983 messages
Bonjour Petale.
Citation :
Y-a-t'il un risque que les câbles aient souffert durant ces 30 ans ?
Non.
Mais actuellement ce type d'alimentation et de spots est obsolète.
On favorise l'éclairage à led et on a quelques idées là dessus.
VOB est l'appellation belge des conducteurs rigides HO7V-U.
Citation :
la section des câbles aurait du être de 6 carré
Pas forcément, l'intensité nominale du 2,5 mm² est de 20 A, préconisée à 16 A par la norme NFC15-100.
Cordialement.
21 décembre 2022 à 14:59
Réponse 2 d'un contributeur du forum électricité

Avis usure des câbles

petale
Membre inscrit
petale
4 messages
Citation :
Pas forcement, l'intensité nominale du 2,5 est de 20A
Si je ne me trompe pas, il faut tenir compte en basse tension de la longueur.
Donc, d'après les tables pour 100w en 12v sur une longueur de 12m, il faut minimum 6 mm².
Bien à vous.
21 décembre 2022 à 18:52
Réponse 3 d'un contributeur du forum électricité

Avis usure des câbles

GL
Membre inscrit
GL
29 983 messages
Re. 100 W et 12 V correspondent à une intensité du courant de 8,33 ampères. On peut arrondir à 9 ou 10 A.
On aimerait connaitre le tableau qui préconise une section de 6 mm² pour véhiculer cette intensité sur une telle petite longueur.

Si c'est cela, tous les circuits lumière de l'habitat doivent être de section 6 mm², et pour les circuits de prises n'en parlons pas.
Citation :
il faut tenir compte en basse tension de la longueur.
et en tensions plus élevées, qu'en serait-il ?
Seule l'intensité du courant est à prendre en compte, et bien sûr la longueur pour déterminer la chute de tension en ligne (on ne développera pas les paramètre de l'effet. Peu importe que ce soit en 12 V ou 230 V.
Vos sources ne sont pas bonnes.
Cordialement.
21 décembre 2022 à 20:45
Réponse 4 d'un contributeur du forum électricité

Avis usure des câbles

petale
Membre inscrit
petale
4 messages
Voici notamment un site :
https://www.poimobile.fr/calculatrice-section-fils-fusible/
Et voilà la formule
S= r0 * L * I / V
S : Section du câble en mm
r : résistivité du cuivre = 0.021 ohms2/m
L : longueur totale (aller + retour) en m
I : Courant en A et V la chute de tension.
21 décembre 2022 à 23:16
Réponse 5 d'un contributeur du forum électricité

Avis usure des câbles

GL
Membre inscrit
GL
29 983 messages
L'auteur utilise la formule classique de la chute de tension dans un matériau de résistivité Rho en ohm.m, de longueur L en m, de section S en m² parcouru par un courant d'intensité I en A.
L'auteur a du mal avec l'unité de résistivité et avec la valeur numérique de celle du cuivre.
Ce qui donne Delta U = Rho. L/S.I bref, la loi d'ohm.

Avec votre exemple en utilisant les unités SI (L = 20 m, I = 10 A, Rho = 1,8.E-8 ohm.m, S = 2,5 mm²), on trouve Delta U = 1,3 V, soit en chute de tension relative par rapport à 12 V 10,6 %. On comprend qu'il faille un peu augmenter la section, mais cette application est obsolète. Malgré cela, votre système fonctionne depuis 30 ans avec une section de 2,5 mm² sans soucis particuliers.

Suivant les usages, la norme C15-100 autorise une chute de tension en distribution terminale de 3 % (éclairage) et 5 % (autres usages). Mais la tension nominale est de 230 V. Sur le forum on traite davantage les installations électriques de l'habitat plutôt que l'équipement des caravanes ou les éclairages à filament en 12 volts, complètement abandonnés désormais.

Pour en revenir à votre question initiale, les conducteurs ne se sont pas dégradés. Quant à la section de 6 mm², elle est exagérée vu l'usage.
Cordialement.
22 décembre 2022 à 09:37
Réponse 6 d'un contributeur du forum électricité

Avis usure des câbles

petale
Membre inscrit
petale
4 messages
Merci, je suis rassuré pour le passage en led 220v
Bien à vous

22 décembre 2022 à 10:00
Réponse 7 d'un contributeur du forum électricité

Avis usure des câbles

Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 028 messages
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !

Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum électricité.
22 décembre 2022 à 11:01
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Électricité

  • 1. Avis passage câbles détecteur incendie
    N°19118 : Bonjour. Les câbles pour détecteur fumée passent dans les combles de couloir d'un ERP sur des tuyaux brulants. En plus le câble est plié, a priori du 24V, les détecteurs risquent d'arc électrique ou non ? risque...
  • 2. Avis équilibrage phase en triphasé
    N°18727 : Bonjour. Je rénove entièrement une maison, j'ai donc pour le moment tirer tous mes réseaux électriques à mon futur tableau. Le compteur EDF qui est situé à 60m de l'habitation et composer d'un disjoncteur différentiel...
  • 3. Passer des câbles Ethernet à travers une dalle béton
    N°18889 : Bonjour à tous. La fibre optique arrive dans notre région d'ici 2 mois maxi. Ils ont posé les câbles de la fibre entre les villes et villages alentours et aussi dans les rues. Il restera à brancher ensuite chaque...
  • 4. Avis sur des câbles électriques ou téléphoniques
    N°10087 : Bonsoir, Je viens de remarquer des câbles juste à côté d'un appartement que je veux acheter. Ils donnent sur une des chambres et j'aurais souhaité savoir s'il s'agissait de câbles électriques ou téléphoniques....
  • 5. Avis branchement disjoncteur de branchement au tableau électrique
    N°13425 : Bonjour. Les fils allant du DD de branchement au tableau sont en 16² et passent par un gros domino la puissance est de 9 kva. Merci de me donner votre avis sur ce branchement.
  • 6. Avis sur câbles électriques plats invisibles
    N°24034 : Bonjour. Je souhaiterais avoir l’avis d’experts concernant les nouveaux câbles électriques plats invisibles 230v 16A, notamment sur les questions de normes/sécurité (la marque Magic Elek en produit). En effet, je dois...
  • 7. Section câble prise électrique
    N°757 : Pour une prise de courant quelle est la section du câble électrique ? Merci
  • 8. Section des câbles et calibre contacteur
    N°22188 : Bonjour. Pour installation de 3 radiateurs de 1000W sur le même départ, j'ai utilisé un disjoncteur 20A Legrand réf 4500 13 comme protection et un contacteur Legrand 4125 23 protégé par un disjoncteur 2A pour le circuit de...
  • 9. Plusieurs câbles électriques pour en faire un seul
    N°2161 : Bonjour, je rénove une maison dont les câbles sont déjà tirés mais ne me conviennent pas. Est-ce que je peux considérer que 2 câbles de 1,5mm² font 3mm² s'ils sont reliés ensemble sur le tableau ? Si oui, si je les relie...
  • 10. Passer des câbles dans l'espace derrière la volige
    N°7239 : Bonjour, Si l'on veut passer des câbles dans un vide derrière la volige, doit-on respecter les règles d'encastrement ? Doivent-ils être protégés par une gaine ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Avis usure des câbles >>>

Fiches techniques et Vidéos électricité :
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.
remplacer fils fer a repasserchanger fil fer a repasserdouilles voleusesfusibles 16 amperes



information Informations sur le forum Électricité information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite