Profil du membre petale
Actuellement
26 608
questions dans le
forum électricité
Membre inscrit petale sur le forum Électricité

a posté 4 messages sur le forum Électricité :
Merci, je suis rassuré pour le passage en led 220v
Bien à vous
Bien à vous
22 décembre 2022 à 10:00

Voici notamment un site :
https://www.poimobile.fr/calculatrice-section-fils-fusible/
Et voilà la formule
S= r0 * L * I / V
S : Section du câble en mm
r : résistivité du cuivre = 0.021 ohms2/m
L : longueur totale (aller + retour) en m
I : Courant en A et V la chute de tension.
https://www.poimobile.fr/calculatrice-section-fils-fusible/
Et voilà la formule
S= r0 * L * I / V
S : Section du câble en mm
r : résistivité du cuivre = 0.021 ohms2/m
L : longueur totale (aller + retour) en m
I : Courant en A et V la chute de tension.
21 décembre 2022 à 23:16

Citation :Si je ne me trompe pas, il faut tenir compte en basse tension de la longueur.
Pas forcement, l'intensité nominale du 2,5 est de 20A
Donc, d'après les tables pour 100w en 12v sur une longueur de 12m, il faut minimum 6 mm².
Bien à vous.
21 décembre 2022 à 18:52

Bonjour.
Voici 30 ans que j'ai des spots basses tension (12V) reliés à un transfo torique par des câbles VOB de 2.5.
Les spots ont une puissance de 2* 50w et le transfo est situé à environ 12m.
Normalement, d'après les formules, la section des câbles aurait du être de 6 carré, mais cela fonctionne ainsi depuis l’installation.
Je voudrais supprimer le transfo et passer en spots 220V
Y-a-t'il un risque que les câbles aient souffert durant ces 30 ans ?
Merci.
Voici 30 ans que j'ai des spots basses tension (12V) reliés à un transfo torique par des câbles VOB de 2.5.
Les spots ont une puissance de 2* 50w et le transfo est situé à environ 12m.
Normalement, d'après les formules, la section des câbles aurait du être de 6 carré, mais cela fonctionne ainsi depuis l’installation.
Je voudrais supprimer le transfo et passer en spots 220V
Y-a-t'il un risque que les câbles aient souffert durant ces 30 ans ?
Merci.
21 décembre 2022 à 13:43
