Bonjour,
J'aménage des combles et donc l'électricité qui va avec.
Ma question concerne la répartition de mes nouveaux disjoncteurs sur le tableau existant fait récemment par électricien.
Je dois ajouter :
2 disjoncteurs de 16 A pour des chauffages.
1 disjoncteur de 16A pour prises électriques.
1 disjoncteur de 10A pour éclairage.
Mon tableau est constitué de 3 rangées avec interrupteurs différentiels de 63 A.
D'après le calcul d'intensité de la norme NFC 15-100 je tombe sur :
1ère rangée : 50 pour 6 modules.
2ème rangée : 54 pour 7 modules.
3ème rangée : 43 pour 5 modules (se terminant par un contacteur JN pour le ballon d'eau chaude).
Je ne comprends pas bien si, avec les inter de 63 je peux ajouter ce que je veux (dans la limite de 8 modules par rangée) ou s'il me faut faire le calcul d'intensité...?
Donc, comment puis-je répartir mes nouveaux disjoncteurs ?
Et comment brancher un nouveau disjoncteur après le contacteur Jour Nuit de la dernière rangée ?
En espérant avoir été assez clair, merci pour vos précieux retours.
Bien cordialement.
J'aménage des combles et donc l'électricité qui va avec.
Ma question concerne la répartition de mes nouveaux disjoncteurs sur le tableau existant fait récemment par électricien.
Je dois ajouter :
2 disjoncteurs de 16 A pour des chauffages.
1 disjoncteur de 16A pour prises électriques.
1 disjoncteur de 10A pour éclairage.
Mon tableau est constitué de 3 rangées avec interrupteurs différentiels de 63 A.
D'après le calcul d'intensité de la norme NFC 15-100 je tombe sur :
1ère rangée : 50 pour 6 modules.
2ème rangée : 54 pour 7 modules.
3ème rangée : 43 pour 5 modules (se terminant par un contacteur JN pour le ballon d'eau chaude).
Je ne comprends pas bien si, avec les inter de 63 je peux ajouter ce que je veux (dans la limite de 8 modules par rangée) ou s'il me faut faire le calcul d'intensité...?
Donc, comment puis-je répartir mes nouveaux disjoncteurs ?
Et comment brancher un nouveau disjoncteur après le contacteur Jour Nuit de la dernière rangée ?
En espérant avoir été assez clair, merci pour vos précieux retours.
Bien cordialement.
01 avril 2018 à 16:20
Réponse 1 du forum électricité Bricovidéo
Ajout de nouveaux disjoncteurs tableau existant
Bonjour.
Dans la mesure où votre disjoncteur de branchement ne peut pas vous délivrer plus de 60A, vous pouvez ajouter n'importe quel disjoncteur sans faire de calcul, dans la limite de 8 par interrupteur différentiel (et pas par rangée).
Dans certaines marques, le contacteur est prévu pour laisser le passage des peignes.
Sinon il faudra le déplacer vers la droite, éventuellement en allonger les fils de liaison avec les disjoncteurs placés en amont.
Dans la mesure où votre disjoncteur de branchement ne peut pas vous délivrer plus de 60A, vous pouvez ajouter n'importe quel disjoncteur sans faire de calcul, dans la limite de 8 par interrupteur différentiel (et pas par rangée).
Dans certaines marques, le contacteur est prévu pour laisser le passage des peignes.
Sinon il faudra le déplacer vers la droite, éventuellement en allonger les fils de liaison avec les disjoncteurs placés en amont.
01 avril 2018 à 17:04
Réponse 2 du forum électricité Bricovidéo
Ajout de nouveaux disjoncteurs tableau existant
Bonjour,
Merci beaucoup pour votre réponse qui éclaircit ma situation.
Bonne soirée.
Merci beaucoup pour votre réponse qui éclaircit ma situation.
Bonne soirée.
01 avril 2018 à 18:04
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Ajout ligne véhicule électrique sur tableau
- N°19819 : Bonjour à tous Formidable ce forum ! Je cherche à tirer depuis mon tableau électrique une ligne pour un véhicule hybride rechargeable avec batterie de 10kWh Le câble chargeur fourni avec la voiture pompe à 16A max, sur...
- 2. Ajout disjoncteur au tableau pour nouvelle ligne électrique
- N°22729 : Bonsoir. Nous avons racheté une maison datant des années 2000, ne possédant aucune prise extérieure, ce qui gênant pour brancher un taille-haie par exemple ou simplement passer l'aspirateur dans la voiture. Je...
- 3. Ajout d'un petit tableau électrique
- N°20474 : Bonjour. Dans la continuité de mon précédent post, mais pour bien différencier les questions : Si je choisis une deuxième solution : installer un nouveau tableau électrique dédié pour les 2 lignes des véhicules...
- 4. Normes alimentation tableau secondaire
- N°21284 : Bonjour à tous. Je travaille actuellement sur la mise aux normes de ma maison pour avoir un compteur définitif. Mon problème est le suivant : Actuellement tout se fait sur un tableau électrique dans le grenier, qui n'est...
- 5. Conseils câblage tableau électrique
- N°25414 : Bonjour. Je m'apprête à recâbler les alimentations de mon tableau électrique. En effet, à la sortie du disjoncteur de branchement, la distribution a été faite à l'ancienne sur des bornes boulet. Cela alimente trois...
- 6. Ajout point lumière sur système existant télérupteur
- N°20845 : Bonjour à tous, J'ai tiré un câble 4 brins depuis mon compteur jusqu'à mon cabanon extérieur pour y apporter lumière et prises électriques. J'ai souhaité également tirer un fil retour pour relier différents points...
- 7. Ajout disjoncteurs Schneider sur tableau électrique
- N°18487 : Bonjour Récemment, le tableau électrique de ma résidence principale, qui datait du début des années 70 a été remplacé. Le nouveau tableau utilise des disjoncteurs Schneider Dclic. Je n'avais pas regardé de près un...
- 8. Conseils rénovation d'un tableau électrique
- N°25104 : Bonjour. J'ai pour projet de rénover mon tableau électrique à l'avenir. Voici la liste des fusibles actuellement en place. J'aimerais savoir quel matériel (de préférence de la marque Legrand) me conseillez-vous pour...
- 9. Refaire et comprendre mon tableau électrique
- N°14521 : Bonjour. J'ai acheté une maison en novembre et après les premiers travaux de rénovation de pièce de vie j'ai envie de m'attaquer au tableau électrique histoire d'y voir un peu plus clair. Pour vous donner une idée de...
- 10. Installation électrique ajout d'un tableau
- N°13760 : Bonjour, Je possède une vieille maison déjà équipée d'un tableau électrique protégé par un différentiel 40 Ampères, ce tableau est complet et je ne voudrai pas y toucher. Dans la cuisine il n'y a pas de prise pour...
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite