Il y a un an, j'ai installé un radiateur électrique à inertie maitrisée de marque Atlantic modèle Maradja.
Et, avant hier, en le touchant, je me suis pris un (léger) coup de "bourre".
Du coup, j'ai regardé avec un testeur de tension et effectivement, il y a bien du jus qui passe; seulement au niveau des vis du radiateur, là où il y a de la peinture qui est partie (à cause au serrage).
Du coup, je ne comprends pas d'où ça peut venir vu que ce radiateur est de classe II (double isolation donc pas de raccord à la terre).
J'ai ensuite vérifié avec un multimètre et il me dit qu'il y a 20V entre la vis du carter et la phase.
Quelqu'un peut-il m'aider à résoudre ce problème ? Merci de vos réponses.
30 novembre 2009 à 23:38
Conseils dépannage électrique 1

Coup de bourre sur radiateur Atlantic Maradja


Invité
invité
Bonjour
Je vous conseille rapidement de vérifier ou de faire vérifier par un professionnel, l'isolement de votre radiateur avec un contrôleur d'isolement.
Il en va de votre sécurité.
Concernant le double isolement, personnellement, je suis partisan de brancher la terre quand même une double sécurité vaut mieux qu'une.
Concernant les tensions que vous trouvez, tout dépend de la méthode que vous utilisez.
Vous trouvez 20V, mais ce n'est pas par rapport à la phase qu'il faut regarder !
Il faut sonner entre la masse métallique du radiateur (la vis) et le fil de terre de l'installation électrique de votre maison.
Quand vous ramassez le coup de "bourre" vous avez les pieds sur terre que je sache !
En attendant, débranchez cet appareil pour votre sécurité.
Cordialement, M.
02 décembre 2009 à 07:27
Conseils dépannage électrique 2

Coup de bourre sur radiateur Atlantic Maradja


Invité
invité
Bonjour
Pour répondre à l'internaute (1), l'appareil électrique est de classe 2 donc, pas de borne disponible pour accorder la terre. L'appareil est en double isolation donc pas de raccordement à la terre, sinon on fait pire que mieux.
Il faut vérifier l'appareil au mégohmètre.
03 décembre 2009 à 08:12
Conseils dépannage électrique 3

Coup de bourre sur radiateur Atlantic Maradja


Invité
invité
Votre radiateur ou plutôt la vis dénudée est au niveau du neutre, dont le potentiel fluctue p/r à la terre.
Mettez plutôt un coup de peinture sur la vis pour créer une couche isolante.
22 juin 2011 à 15:46
Conseils dépannage électrique 4

Coup de bourre sur radiateur Atlantic Maradja

GL
Membre inscrit
GL
29 751 messages
Bonjour. Concernant ce post ancien de décembre 2009, on précise qu'un appareil classe II ne se raccorde pas à la terre. Si le radiateur en question ou son branchement présente un défaut, il faut effectuer un diagnostic ; il faut pour cela quelques connaissances et des moyens de mesure.
Pour le défaut supposé, on en traite l'origine sans masquer celui-ci avec de la peinture. Pas de mauvais bricolage, dangereux en plus.
23 juin 2011 à 09:44
Conseils dépannage électrique 5

Coup de bourre sur radiateur Atlantic Maradja


Invité
invité
Bonjour, je possède également un radiateur MARADJA présentant un défaut d'isolement.
Ça picote le bout des doigts au niveau des grilles (moins d'épaisseur de peinture sur les angles vifs des grilles). Je précise que je technicien de maintenance, je vais donc pouvoir effectuer les mesures nécessaires avec le matériel approprié pour trouver la fuite. Bref je veux surtout appuyer le fait qu'il est inadmissible que ces appareils aient reçu la certification classe II. Cela me met d'autant plus en colère que ces appareils soient vendus une petite fortune et soient considérés comme des "Rolls". Yoan
23 avril 2012 à 11:02
Conseils dépannage électrique 6

Coup de bourre sur radiateur Atlantic Maradja


Invité
invité
Voilà j'ai tout contrôlé au mégohmmètre (sous 500V) et rien, pas la moindre fuite.
Je n'y comprends plus rien. Des idées ? Yoan
25 avril 2012 à 11:19
Conseils dépannage électrique 7

Coup de bourre sur radiateur Atlantic Maradja

GL
Membre inscrit
GL
29 751 messages
Bonjour Yoan en réponse 6. Ne ressentiriez vous pas une légère tension induite non dangereuse ? N'y aurait-il pas une moquette qui pourrait engendrer de l'électricité statique ? Le testeur à lampe néon s'allume t-il sur la carcasse ? (ce serait grave si la lueur est la même que pour un branchement sur une phase). Si vous mettez provisoirement la carcasse à la terre que se passe t-il ? Si vous testez l'isolement de l'électronique de commande sous 500 V vous risquez de détruire celle-ci. Le testeur d'isolement est prévu pour les lignes à vide ou les machines tournantes, pas pour l'électro-ménager.
30 avril 2012 à 11:33
Conseils dépannage électrique 8

Coup de bourre sur radiateur Atlantic Maradja


Invité
invité
Bonjour,

Je reviens sur ce problème peut-être une peu tard mais mieux vaut tard que jamais.
Je précise que je n'ai testé uniquement l'isolement des blocs de chauffe et de la résistance surfacique et l'électronique n'a donc pas été soumise aux 500 V du mégohmmètre.
Je n'utilise pas ce genre de matériel sans savoir m'en servir. Je confirme une fois de plus que je n'ai détecté aucune fuite.
La seule chose à faire pour éliminer le problème était de débrancher la résistance surfacique.
Le SAV n'a pas su me donner de réponse a mon problème.
D'après eux il s'agirait d'une tension statique.
J'ai changé depuis la résistance (en fait c'est la façade complète) et plus de problème.
Voilà, j’espère avoir aidé. Yoan
12 février 2013 à 18:37
Conseils dépannage électrique 9

Coup de bourre sur radiateur Atlantic Maradja

GL
Membre inscrit
GL
29 751 messages
Bonjour Yohan et merci pour votre retour. Il est bizarre que le testeur d'isolement n'ait rien indiqué entre une broche de la résistance et la carcasse métallique.
Comme on peut supposer que la résistance est encore en votre possession, vous la branchez en direct tout en reliant son châssis à la terre, avec un différentiel 30 mA en amont.
Ce peut être une légère tension induite sans danger à laquelle vous seriez sensible. Une liaison à la terre provisoire permettrait de lever le doute.

Derrière l'écran on ne peut rien supposer de plus. L'essentiel est que vous ne soyez plus gêné.
12 février 2013 à 21:26
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Électricité

  • 1. Coup de bourre contact mur et tuyau
    N°12220 : Bonjour, Il s'agit d'une maison ancienne en triphasée. Je touche le mur et n'importe quel tuyau dans la maison. Je me lave les mains... et je prends un coup de bourre. Quelle peut être l'origine du problème, merci ?.
  • 2. Remplacement thermostat radiateur obsolète 087707 Atlantic Nirvana 507015
    N°23182 : Bonjour. J'ai mon thermostat de radiateur Atlantic Nirvana 1500W réf 507015 qui ne marche plus. Je voudrais le remplacer mais il reste introuvable (obsolète). C'est un modèle avec fil pilote. Il n'est pas digital mais...
  • 3. Combinaison radiateur Atlantic thermostat Delta Dore
    N°24690 : Bonjour à tous. J'ai acheté une maison dans laquelle nous avons des radiateurs Atlantic Réf 5050 R4GH-T2SIR, mais aucune documentation et les propriétaires ne savaient pas réellement les utiliser... :/ Ils sont reliés à...
  • 4. Compatibilité chauffage Atlantic Maradja et délesteur Delta Dore GP36
    N°10225 : Bonjour, Je vais acquérir 3 chauffages Atlantic Maradja Vertical de 2000W afin de remplacer les grilles pains actuels. Lorsque je regarde la notice technique des chauffages il est indiqué : "Un système de délestage par coupure...
  • 5. Réparation thermostat électronique radiateur électrique Atlantic F617
    N°16129 : Bonjour. Quelqu'un pourrait-il me donner la valeur de la résistance de 1/2 W repéré R4 sur la plaquette électronique réf 95.60.414F d'un thermostat électronique de radiateur électrique marque Atlantic F617 réf 661710...
  • 6. Problème thermostat convecteur Atlantic
    N°2267 : Bonjour, j'ai un convecteur Atlantic 1500w la position "stop" a pris la place de la position "eco" ce qui fait qu'il est toujours sous tension et qu'il me suffit de mettre la graduation voulue pour qu'il chauffe normalement, mais...
  • 7. Informations Sweet control radiateurs Atlantic maradja
    N°13212 : Bonjour, Je viens d'acquérir des radiateurs Atlantic maradja avec pilotage intelligent. Il s'avère que le sweet control (détection de présence) se met à clignoter régulièrement au lieu de rester affiché en continu....
  • 8. Thermostat platine convecteur HS
    N°11206 : Bonjour et meilleurs vœux à tous. Mon domicile est équipé de plusieurs convecteurs de marque Atlantic depuis plusieurs années. J'ai été amené à en remplacer un de 2000W à cause du thermostat qui ne fonctionnait...
  • 9. Radiateur électrique fait disjoncter le disjoncteur
    N°12733 : Bonjour, je suis nouvelle sur ce site et je cherche quelqu’un qui pourrait m'aider à solutionner mon problème. Voici ce qui m'arrive : Hier soir, j'avais un peu froid, j'ai donc mis en route le radiateur électrique...
  • 10. Radiateur électrique chauffe sans s'arrêter
    N°22703 : Bonjour. J'ai un soucis avec un radiateur électrique Acova (Modèle Fassane TVXD-150-130). Dès qu'il est sous tension, la led orange clignote en permanence et le radiateur chauffe au maximum sans jamais s'arrêter. A noter...
>>> Résultats suivants pour : Coup de bourre sur radiateur Atlantic Maradja >>>

Fiches techniques et Vidéos électricité :
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.
scie clochedouilleb22laitonrelever compteur electriqueampoules incandescence



information Informations sur le forum Électricité information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite