Extension d'une armoire électrique mobile
Actuellement
26 504
questions dans le
forum électricité
12419
Question installation électrique : Extension d'une armoire électrique mobile
Bonjour,
Il s'agit d'armoires électriques mobiles. Je désire alimenter l'armoire 2 par l'armoire 1 afin d'ajouter des prises 16A.
Voici le câblage :
Armoire 1 avec prise 32A tetra femelle, protégée par un disjoncteur et un inter différentiel 30 mA intégrés dans l'armoire.
Un câble avec prise 32A tétra mâle, branché sur la prise de l'armoire 1, et de l'autre côté sur un bornier dans l'armoire 2.
À partir de ce bornier, je répartie les phases sur des disjoncteurs mono 16A alimentant chacun une prise 16A.
Est-ce que c'est correct ? Faut-il quelque chose à l'arrivée du câble tri dans l'armoire 2 ?
Voilà pourquoi j'ai un doute : théoriquement, le câblage proposé me semble bon.
Mais on (moi ou le législateur) peut imaginer qu'un jour je branche l'armoire 2 ailleurs : est-ce qu'il est possible que là où je me brancherais il n'y ait pas de différentiel 30 mA ? Je veux dire : réglementairement ? Si oui, il faut que j'ajoute un inter différentiel 30 mA dans l'armoire 2, mais est-ce que ça pose un problème d'avoir 2 différentiels 30 mA sur la même ligne ?
Merci.
Il s'agit d'armoires électriques mobiles. Je désire alimenter l'armoire 2 par l'armoire 1 afin d'ajouter des prises 16A.
Voici le câblage :
Armoire 1 avec prise 32A tetra femelle, protégée par un disjoncteur et un inter différentiel 30 mA intégrés dans l'armoire.
Un câble avec prise 32A tétra mâle, branché sur la prise de l'armoire 1, et de l'autre côté sur un bornier dans l'armoire 2.
À partir de ce bornier, je répartie les phases sur des disjoncteurs mono 16A alimentant chacun une prise 16A.
Est-ce que c'est correct ? Faut-il quelque chose à l'arrivée du câble tri dans l'armoire 2 ?
Voilà pourquoi j'ai un doute : théoriquement, le câblage proposé me semble bon.
Mais on (moi ou le législateur) peut imaginer qu'un jour je branche l'armoire 2 ailleurs : est-ce qu'il est possible que là où je me brancherais il n'y ait pas de différentiel 30 mA ? Je veux dire : réglementairement ? Si oui, il faut que j'ajoute un inter différentiel 30 mA dans l'armoire 2, mais est-ce que ça pose un problème d'avoir 2 différentiels 30 mA sur la même ligne ?
Merci.
29 janvier 2013 à 12:38
Extension armoire électrique 1
Extension d'une armoire électrique mobile
Bonjour Bricbroc,
Il me semble que vous bricolez beaucoup ?
Des armoires électriques mobiles avec combien de mètres de rallonges ?
Pourquoi voulez-vous installer deux 30 mA ?
Il me semble que vous bricolez beaucoup ?
Des armoires électriques mobiles avec combien de mètres de rallonges ?
Pourquoi voulez-vous installer deux 30 mA ?
29 janvier 2013 à 15:57
Extension armoire électrique 2
Extension d'une armoire électrique mobile
Les 2 armoires seront proches, je prévois moins de 3m de câble.
Je ne désire pas installer 2 différentiels 30mA, je me demande s'il faut que j'en ajoute un dans l'armoire 2, ce qui fera 2 avec celui qui existe déjà dans l'armoire 1.
Je ne désire pas installer 2 différentiels 30mA, je me demande s'il faut que j'en ajoute un dans l'armoire 2, ce qui fera 2 avec celui qui existe déjà dans l'armoire 1.
29 janvier 2013 à 21:50
Extension armoire électrique 3
Extension d'une armoire électrique mobile
Bonjour.
Mettez un inter dif 30mA tétra 40A en tête de protection dans l'armoire 2 même si l'armoire 1 se trouve déjà protégée par un 30mA et vous serez tranquille de ce côté, si elle est branchée un jour ailleurs sur une protection moins sensible.
En cas de défaut il n'y aura pas de sélectivité les deux 30mA en cascade déclencheront probablement ensembles.
@+
Mettez un inter dif 30mA tétra 40A en tête de protection dans l'armoire 2 même si l'armoire 1 se trouve déjà protégée par un 30mA et vous serez tranquille de ce côté, si elle est branchée un jour ailleurs sur une protection moins sensible.
En cas de défaut il n'y aura pas de sélectivité les deux 30mA en cascade déclencheront probablement ensembles.
@+
29 janvier 2013 à 21:55
Extension armoire électrique 4
Invité

Extension d'une armoire électrique mobile
Invité

1 disjoncteur tetra 4 x16A et un vigi 30 mA en tête de l'armoire 2 et tout le monde est protégé.
Le câble par la protection de la PC de l'armoire 1 et les et les pc 16 A de l'armoire 2 contre les surcharges par le disjoncteur 4x16A, mais il est déconseillé de le couper en charge c'est un disjoncteur.
Bien faire attention à la différence entre inter et disjoncteur.
Le câble par la protection de la PC de l'armoire 1 et les et les pc 16 A de l'armoire 2 contre les surcharges par le disjoncteur 4x16A, mais il est déconseillé de le couper en charge c'est un disjoncteur.
Bien faire attention à la différence entre inter et disjoncteur.
30 janvier 2013 à 18:11
Extension armoire électrique 5
Extension d'une armoire électrique mobile
Bonsoir,
Je n'ai peut-être pas compris, mais un inter et un disjoncteur permettent bien une coupure en charge, non !
Ne pas confondre avec le sectionneur.
Cordialement.
Citation :
mais il est déconseillé de le couper en charge c'est un disjoncteur
Je n'ai peut-être pas compris, mais un inter et un disjoncteur permettent bien une coupure en charge, non !
Ne pas confondre avec le sectionneur.
Cordialement.
30 janvier 2013 à 23:06
Extension armoire électrique 6
Extension d'une armoire électrique mobile
Bonsoir bricbroc,
Pouvez-vous me dire si le choix de votre pseudo est en rapport direct avec le fait de récupérer du matériel de bricolage dans les brocantes ou ailleurs...
Moi aussi je récupère tout et on pourrait se donner la main. mf06
Pouvez-vous me dire si le choix de votre pseudo est en rapport direct avec le fait de récupérer du matériel de bricolage dans les brocantes ou ailleurs...
Moi aussi je récupère tout et on pourrait se donner la main. mf06
08 février 2013 à 16:51
Extension armoire électrique 7
Non, désolé, pas plus que tout le monde :-)
(je n'ai pas trouvé comment envoyer un message privé).
Extension d'une armoire électrique mobile
Citation :
Bonsoir bricbroc,
Pouvez-vous me dire si le choix de votre pseudo est en rapport direct avec le fait de récupérer du matériel de bricolage dans les brocantes ou ailleurs... Moi aussi je récupère tout et on pourrait se donner la main. mf06
Non, désolé, pas plus que tout le monde :-)
(je n'ai pas trouvé comment envoyer un message privé).
11 février 2013 à 22:12
Extension armoire électrique 8
Extension d'une armoire électrique mobile
Bonsoir Bribroc.
Fin de votre réponse N°7 même remarque que vous... Et pourtant... mf06
Fin de votre réponse N°7 même remarque que vous... Et pourtant... mf06
12 février 2013 à 21:00
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Normes électricité françaises et mobile-home espagnol
- N°14103 : Bonjour à toutes et à tous et bonne année 2015. J'ai un mobile home de marque Sun-Roller (33 m² fabriqué en 2005) de conception espagnole, avec des prises électriques espagnoles, et ce, sur un terrain privé. Je précise...
- 2. Équipement électrique pour mobile-home commercial
- N°13461 : Bonjour à tous. Ayant pour projet pour cet été d'installer un mobile-home pour la vente de crêpes et frites, toute l’électricité étant à réaliser, je recherche quelqu’un qui serait en mesure de pouvoir m'aider sur...
- 3. Conseils câblage extension installation électrique
- N°17632 : Bonjour. Je vais faire une extension de 50m² et vais devoir réaliser l’électricité. Je compte mettre un tableau annexe dans cette pièce. donc ramener un nouveau câble. Il y aura pour l’éclairage : - 2 circuits...
- 4. Disjoncteur d'armoire abaissé compteur tourne fuite à la terre ?
- N°22806 : Bonjour. Je viens d'emménager dans une habitation raccordée en triphasé. Sur le tableau un disjoncteur tétrapolaire sécurise le circuit. Le problème semble se situer entre le disjoncteur général d'Enedis et le...
- 5. Question travaux extension installation électrique
- N°13551 : Bonjour, Je suis en train de réaliser une extension d’environ 35m², dans laquelle il y aura : - Une chambre avec : 3 prises de courant, un chauffage de 1500W un luminaire - Une salle d’eau avec : un chauffe...
- 6. Protection d'une extension de tableau électrique existant
- N°12420 : Bonjour, Pouvez-vous m'indiquer les différents points de mon schéma s’il vous plait ? A savoir que ce nouveau coffret en 220V à créer, et une extension d'un tableau existant en 380V. Quel diamètre de mes 3...
- 7. Prise terre entre armoire de comptage et armoire de distribution
- N°16974 : Bonjour, Nous avons une installation en triphasé avec une armoire de comptage (qui est branchée au réseau EDF, 120 kVA) et qui alimente (par un câble de 180 mètres) une armoire de distribution. Il faut donc un câble prise...
- 8. Section de câble extension garage
- N°21115 : Bonjour. Je dois poser un nouveau coffret dans un garage, je pensais prendre un coffret avec : - un différentiel de 63A - un disjoncteur de 10A pour un moteur de porte de garage - un disjoncteur de 10A pour de la lumière -...
- 9. Puissance électrique installation climatiseur mobile appartement
- N°15586 : Bonjour, Je souhaite installer un climatiseur mobile chez ma mère. L'immeuble et le compteur électrique datant d'au moins 25 ans, je voulais savoir : - comment vérifier si cela est sans danger et suffisant pour une...
- 10. Armoire électrique industrielle usage domestique
- N°143 : Bonjour, peut-on se servir d'une armoire électrique "industrielle" comme tableau électrique domestique dans une maison ? Merci.
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite