Conseils branchement électrique : Conseil ajout de disjoncteur différentiel

fourchette
Membre inscrit
fourchette
4 messages
Bonjour,

Nous avons agrandi la maison et le tableau électrique a aussi grossi !
A la sortie du tableau EDF j'ai un disjoncteur différentiel 30 mA de marque Legrand,
Je souhaite en ajouter un second sur la ligne du bas, mais je ne sais pas trop comment faire, pouvez-vous m'aider ?

Merci d'avance.
31 octobre 2012 à 23:40
Réponses 1 forum électricité

Conseil ajout de disjoncteur différentiel

CMT
Membre inscrit
CMT
10 932 messages
Bonjour

L'idéal est d'ajouter 2 borniers dans votre tableau dans le style de ceux-ci :
Réf 048 16 Legrand
Vous faites arriver votre fils en provenance du disjoncteur de branchement sur ces borniers à la place d'arriver sur l'ID30mA
Puis de ces borniers vous alimentez les ID de chaque rangée

Sinon autre solution repartir sur les bornes amont de l'ID en place, mais moins bon pour la qualité des connexions.

Dernière solution, mais cela suppose que l'ID en place soit un ID peignable, mettre un peigne vertical entre les 2 ID

Pour rappel :

Section minimum du câble d'alimentation entre le Disjoncteur de Branchement ERDF et les borniers du tableau de répartition principal en fonction du type de DB monophasé :
- 15/45A : 10² pour 22m max
- 30/60A : 16² pour 27m max
Pour des longueurs plus importantes, il faut augmenter la section pour tenir compte de la chute de tension.

Section minimum du câble d'alimentation entre les borniers du tableau et les interrupteurs différentiels :
- ID 40A : 10²
- ID 63A : 16²
- ID alimentés par peigne vertical : 16²

@+
01 novembre 2012 à 07:23
Réponses 2 forum électricité

Conseil ajout de disjoncteur différentiel


Invité
invité
Bonjour. Si je réalise un schéma cela peut aider.
Cordialement. PL
01 novembre 2012 à 09:15
Réponses 3 forum électricité

Conseil ajout de disjoncteur différentiel

GL
Membre inscrit
GL
29 747 messages
Bonjour Fourchette. On va essayer de traduire.
A la sortie du disjoncteur de branchement, un interrupteur différentiel 30 mA (x) A type A ou AC alimente tout le tableau équipé, on l’espère pour vous, de disjoncteurs modulaires 10, 16, 20 ou 32 A ; 3 borniers phase + neutre + terre sont présents. Vous faites une extension de ce tableau par ajout de différentes lignes (à préciser) et vous voulez protéger ces lignes (qui alimenteraient quoi ?) à l"aide de disjoncteurs modulaires montés en aval d'un nouvel interrupteur différentiel. Est-ce ainsi ?
Il faudrait préciser la taille du tableau et le nombre d'emplacements (modules) utilisés et libres. De même, la connaissance de la puissance souscrite serait un plus.
Des exemples de tableaux sont largement fournis sur le forum électricité. Vous pouvez d'ores et déjà vous y référer.
Êtes vous déjà intervenu sur des installations électriques telles qu'un tableau de répartition ? Si ce n'est pas le cas, il vaudra mieux faire intervenir un professionnel ou un ami très expérimenté.

A suivre, avec des précisions.
01 novembre 2012 à 10:33
Réponses 4 forum électricité

Conseil ajout de disjoncteur différentiel


Invité
invité
Bonsoir. A l'aide, je n'arrive pas à envoyer un schéma ou plan ?
Cordialement. PL
01 novembre 2012 à 18:15
Réponses 5 forum électricité

Conseil ajout de disjoncteur différentiel

Patrice
Administrateur
Patrice
371 messages
Bonsoir PL,

Pour vous aider consulter en haut de page à droite le menu "aide", vous y trouverez les explications nécessaires pour l'envoi des documents.
D'autre part nous vous avons laissé un message en question 1450 du forum litiges travaux.
Cordialement.
02 novembre 2012 à 00:54
Réponses 6 forum électricité

Conseil ajout de disjoncteur différentiel


Invité
invité
Rebonjour à tous, et merci de vos réponses,

pour GL et pour faire simple : à la sortie du disjoncteur de branchement, un interrupteur différentiel 30 mA qui protège l'ensemble des disjoncteurs sur deux rangées. Un total de 20, pour l'instant tout fonctionne et je n'ai jamais eu de problème, je me demande simplement si c'est suffisant ou s'il serait plus prudent de rajouter un interrupteur différentiel 30 mA sur la seconde rangée il me reste juste la place. Dans ce cas comment le mettre en place ?

L'installation date d'il y a onze ans environ faute de moyen nous avons fait nous-même les travaux avec les conseils d'un ami électricien.
02 novembre 2012 à 22:19
Réponses 7 forum électricité

Conseil ajout de disjoncteur différentiel

GL
Membre inscrit
GL
29 747 messages
Bien reçu Fourchette.
Votre ID actuel est suffisant si c'est un modèle 63 A (si possible type A pour être conforme à la norme actuelle) et que le calibre maximum du DJ de branchement est de 60 A en monophasé, correspondant à environ 12 kVA. Bien respecter la section de l'alimentation.
Mais en cas de défaut d'isolement sur un appareil quelconque, toute l'habitation se retrouve dans le noir. C'est pourquoi dans les tableaux évolués il y a plusieurs ID, tout en s'efforçant de répartir, pour un ensemble de pièces, les PC et l'éclairage sur des ID différents.
Vous n'en n'êtes pas là, et rajouter un ID est relativement simple. Vous l'installez sur la rangée disponible, vous le choisissez peignable, et vous rajoutez les différents DJ alimentant vos nouveaux circuits. L'alimentation de l'ID se fera par des câbles souples (munis d'embouts de câble) que vous brancherez soit sur les borniers du tableau (câbles rigides moins facile à passer vu la section). S'il n'y en n'a pas, vous pouvez en rajouter comme l'ami CMT le précise, ou bien vous les branchez en sortie de DJ de branchement s'il est très proche (pas plus de deux conducteurs par bornes en sortie de DJ de branchement). Enfin, vous pouvez, faute de mieux, le connecter sur les bornes d'alimentation de l'ID actuel. On approvisionne chez un grossiste en matériel électrique.
CMT vous a déjà bien informé sur les connexions possibles et les sections.

Conclusion : Installation à laisser en l'état mais en s'assurant des calibres et sections, ou bien rajouter un ID et ses DJ. Vous avez le choix.
Préférence personnelle : la deuxième solution pour éviter le noir complet.

Nota : Les DJ actuels doivent être peignés, plutôt qu'alimentés en cascade avec des petits pontets de section peut-être insuffisante.

Vous faites au mieux.

03 novembre 2012 à 09:10
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Électricité

>>> Résultats suivants pour : Conseil ajout de disjoncteur différentiel >>>

Fiches techniques et Vidéos électricité :
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.
prise electrique translucidefournitures electrique 003ampoule electrique 09 conseils branchement tableau electrique 007



information Informations sur le forum Électricité information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite