Bonjour à toutes et à tous.
Questions concernant la norme électrique récente (NF C 15-100 est-elle la plus récente ?)
1) Pour prises de courant : Un seul circuit électrique de départ du tableau électrique peut-il alimenter des prises de courant de plusieurs pièces (en respectant le nombre max de prises par circuit) ?
2) Pour éclairage : Un seul circuit électrique de départ du tableau électrique peut-il fournir éclairage pour de plusieurs pièces ? si oui, peut-il fournir aussi éclairage de salle de douche ?
3) Dans une salle de douche ayant :
. 1 petit chauffage électrique.
. 1 petit VMC.
. 1 lampe.
. 1 prise de courant.
Quel est le nombre minimum de circuits (exigé par la norme) départant du tableau électrique ?
a) 4 circuits : 1 pour chaque type ?
b) 3 circuits : 1 pour chauffage + VMC, 1 pour prise de courant, 1 pour lampe ?
Cordialement.
Questions concernant la norme électrique récente (NF C 15-100 est-elle la plus récente ?)
1) Pour prises de courant : Un seul circuit électrique de départ du tableau électrique peut-il alimenter des prises de courant de plusieurs pièces (en respectant le nombre max de prises par circuit) ?
2) Pour éclairage : Un seul circuit électrique de départ du tableau électrique peut-il fournir éclairage pour de plusieurs pièces ? si oui, peut-il fournir aussi éclairage de salle de douche ?
3) Dans une salle de douche ayant :
. 1 petit chauffage électrique.
. 1 petit VMC.
. 1 lampe.
. 1 prise de courant.
Quel est le nombre minimum de circuits (exigé par la norme) départant du tableau électrique ?
a) 4 circuits : 1 pour chaque type ?
b) 3 circuits : 1 pour chauffage + VMC, 1 pour prise de courant, 1 pour lampe ?
Cordialement.
16 mars 2021 à 11:54
Réponse 1 du forum électricité
Norme NFC 15-100 un seul circuit électrique peut-il alimenter des prises
Bonjour nh78.
1. Si l’habitat est petit, pourquoi pas. Mais le contraire est vrai aussi.
2. Idem que pour les PC.
3. Le chauffage doit avoir sa ligne propre. S'il s'agit d'un extracteur, il peut être repris sur un circuit lumière afin d'avoir un fonctionnement temporisé. S'il s'agit d'une VMC, il est d'usage de lui affecter une ligne propre. Lumière et PC peuvent être reprises sur des circuits existants.
Afin d'éviter de mettre l'habitat dans le noir, il est d'usage de multiplier les circuits. L'important dans votre cas est la protection différentielle 30 mA.
Reste aussi les lignes spécialisées : gros électroménager et cuisson.
Cordialement.
1. Si l’habitat est petit, pourquoi pas. Mais le contraire est vrai aussi.
2. Idem que pour les PC.
3. Le chauffage doit avoir sa ligne propre. S'il s'agit d'un extracteur, il peut être repris sur un circuit lumière afin d'avoir un fonctionnement temporisé. S'il s'agit d'une VMC, il est d'usage de lui affecter une ligne propre. Lumière et PC peuvent être reprises sur des circuits existants.
Afin d'éviter de mettre l'habitat dans le noir, il est d'usage de multiplier les circuits. L'important dans votre cas est la protection différentielle 30 mA.
Reste aussi les lignes spécialisées : gros électroménager et cuisson.
Cordialement.
16 mars 2021 à 13:28
Réponse 2 du forum électricité
Norme NFC 15-100 un seul circuit électrique peut-il alimenter des prises
Bonjour tout le monde,
Merci GL de la réponse.
Voici mon projet : dans la salle de séjour de 27m² de ma maison dont tous les circuits électriques ont été réalisés en 1985, mais ils sont fonctionnels.
Je projette maintenant de diviser la salle de séjour pour faire 1 salle de douche (1.30m x 1.90m) et une chambre (3m x 2.80m).
Je compte de brancher comme suit :
Voici 4 circuits partant de tableau électrique :
1) 1 circuit de 3 fils 1.5mm² isolé (gainé), protégé par un disjoncteur 16A, qui alimente :
. 1 chauffage de salle de douche.
2) 1 circuit de 3 fils 1.5 mm² isolé (gainé), protégé par un disjoncteur 16A, qui alimente :
. éclairage de salle de douche
. extracteur d’air commandé par un interrupteur séparé (autre que l’interrupteur de lumière)
. + 1 prise pour salle de douche
. éclairage de nouvelle chambre.
3) 1 circuit de 3 fils 2.5 m² rigides séparés, protégé par un disjoncteur 20A, pour des prises de 2 pièces suivantes :
. 3 prises dans la nouvelle chambre créée
. 3 prises dans la salle de séjour (sur la nouvelle cloison séjour/chambre)
4) 1 circuit isolé (gainé) de 4 fils 2.5mm² (avec fil pilote) protégé par un disjoncteur 20A
. 1 chauffage de chambre
. 1 chauffage de salle de séjour.
A gauche de chaque rangée (rail) de tableau électrique, il y a 1 interrupteur différentiel 30mA de 63A qui alimente chaque disjoncteur dans sa rangée.
Pourriez-vous confirmer la concordance avec la norme NF C 15-100 ?
Cordialement.
Merci GL de la réponse.
Voici mon projet : dans la salle de séjour de 27m² de ma maison dont tous les circuits électriques ont été réalisés en 1985, mais ils sont fonctionnels.
Je projette maintenant de diviser la salle de séjour pour faire 1 salle de douche (1.30m x 1.90m) et une chambre (3m x 2.80m).
Je compte de brancher comme suit :
Voici 4 circuits partant de tableau électrique :
1) 1 circuit de 3 fils 1.5mm² isolé (gainé), protégé par un disjoncteur 16A, qui alimente :
. 1 chauffage de salle de douche.
2) 1 circuit de 3 fils 1.5 mm² isolé (gainé), protégé par un disjoncteur 16A, qui alimente :
. éclairage de salle de douche
. extracteur d’air commandé par un interrupteur séparé (autre que l’interrupteur de lumière)
. + 1 prise pour salle de douche
. éclairage de nouvelle chambre.
3) 1 circuit de 3 fils 2.5 m² rigides séparés, protégé par un disjoncteur 20A, pour des prises de 2 pièces suivantes :
. 3 prises dans la nouvelle chambre créée
. 3 prises dans la salle de séjour (sur la nouvelle cloison séjour/chambre)
4) 1 circuit isolé (gainé) de 4 fils 2.5mm² (avec fil pilote) protégé par un disjoncteur 20A
. 1 chauffage de chambre
. 1 chauffage de salle de séjour.
A gauche de chaque rangée (rail) de tableau électrique, il y a 1 interrupteur différentiel 30mA de 63A qui alimente chaque disjoncteur dans sa rangée.
Pourriez-vous confirmer la concordance avec la norme NF C 15-100 ?
Cordialement.
17 mars 2021 à 20:28
Réponse 3 du forum électricité
Norme NFC 15-100 un seul circuit électrique peut-il alimenter des prises
Bonjour nh78. La norme n'est pas rétroactive, mais de toute façon, électriquement, vous êtes "dans les clous". Pour chauffer la "chambre", 650 W suffisent, voire moins (sauf si vous êtes à Mouthe). Les radiateurs modernes se programment en local sans avoir besoin de fil pilote. Certains sont connectés.
On se pose la question, néanmoins, des surfaces ainsi dégagées. Moins de 9 m² pour une chambre ne peut rentrer dans le cadre d'un logement décent pour location. Quid des fenêtres et aération ?
27 m² est une bonne surface pour une pièce à vivre. Êtes vous certain de ne pas regretter votre projet un jour ?
Cordialement;
On se pose la question, néanmoins, des surfaces ainsi dégagées. Moins de 9 m² pour une chambre ne peut rentrer dans le cadre d'un logement décent pour location. Quid des fenêtres et aération ?
27 m² est une bonne surface pour une pièce à vivre. Êtes vous certain de ne pas regretter votre projet un jour ?
Cordialement;
17 mars 2021 à 22:56
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. 7 questions sur la norme NFC 15-100
- N°15207 : Bonjour à tous, Je réalise actuellement une rénovation totale d'une maison avec division et mise en location, je dois donc me mettre aux normes électriques du moment. Je me pose quelques questions dont je ne trouve les...
- 2. Gaine et multiples circuits électrique norme NFC 15-100
- N°7483 : Bonjour J'ai lu sur plusieurs sites web que le passage de plusieurs circuits dans une même gaine n'est possible que si ces derniers sont reliés à un même disjoncteur différentiel. Je n'arrive pas à trouver le passage...
- 3. Circuits mixtes Prise Eclairage et Norme NFC 15 100
- N°507 : Est-il possible d'alimenter plusieurs circuits (prise et éclairage) à partir d'un même boîtier de dérivation ? Le boîtier d'alimentation étant alimenté en 2,5 mm² et protégé par un disjoncteur de 20A. Le circuit prise...
- 4. La norme NF C 15 100 rejette-t-elle les câbles souples
- N°6705 : Bonjour, Un électricien (professionnel) m'a confié que le câble souple (multibrins) était interdit dans les installations domestiques. Je ne trouve aucune interdiction de ce genre sur le net. Je souhaite câbler une installation...
- 5. Branchement prise électrique à côté d'un lavabo
- N°48 : Bonjour. Ma question est : est-il possible d'installer une prise électrique près d'un lavabo ? Si oui, à quelle distance ? Merci pour votre réponse.
- 6. Validation tableau électrique triphasé
- N°23881 : Bonjour. J'ai acquis une maison dont (entre autre) toute l'électricité est à refaire. Après m'être bien renseigné, j'ai conçu l'installation suivante et souhaiterais savoir si je suis bien conforme à la norme NF C...
- 7. Prises électrique 32A toujours aux normes
- N°138 : Question au sujet des prises 32A. Sont-elles toujours aux normes pour les installations d'habitation ou uniquement pour l'industrie ? Merci pour votre réponse.
- 8. Branchement recommandé tableau divisionnaire
- N°21511 : Bonjour. C'est mon premier message sur ce forum, donc déjà merci pour toutes les ressources déjà présentes ! Le sujet est un peu incomplet car j'ai plusieurs questions assez différentes :) Notez que tout ceci est...
- 9. Norme NFC 15-100 raccordement électrique Cuivre ou Aluminium
- N°15931 : Bonjour, Je rénove une maison ancienne. Le compteur et le disjoncteur sont en limite de propriété (enfouissement du réseau récent pas la commune) et à 70 mètres du tableau principal. J'ai des informations...
- 10. Taille tableau électrique norme NFC 15 100
- N°17003 : Bonjour. J'ai un tableau électrique pour 80m² qui fait 3 fois 13 rangées, 1 hotte, 2 volets roulants, 1 cumulus et 9 radiateurs (2 pièces 25m² étage, 1 dans 2 ch étage ,1 salle de bain, 2 séjours et cuisine,1 ch rdc),...
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite