Installation électrique de la terre à partir de deux ferraillages distincts
Actuellement
26 503
questions dans le
forum électricité
12411
Conseils installation électrique : Installation électrique de la terre à partir de deux ferraillages distincts
Bonjour,
Peut-on amener la terre sur une installation électrique à partir de deux ferraillages distincts et non raccordés entre eux ?
Merci.
Peut-on amener la terre sur une installation électrique à partir de deux ferraillages distincts et non raccordés entre eux ?
Merci.
27 janvier 2013 à 23:10
Installation terre électrique ferraillage 1
Installation électrique de la terre à partir de deux ferraillages distincts
Bonjour,
On n'amène pas la terre à partir de ferraillages; on relie les ferraillages à la terre.
Il ne peut y avoir 2 circuits de protection dans un même bâtiment; ces réseaux doivent être interconnectés à leur origine.
Cordialement.
On n'amène pas la terre à partir de ferraillages; on relie les ferraillages à la terre.
Il ne peut y avoir 2 circuits de protection dans un même bâtiment; ces réseaux doivent être interconnectés à leur origine.
Cordialement.
28 janvier 2013 à 07:47
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Mise à la terre de 2 tableaux distincts dans une même maison
- N°8451 : Bonjour J'aimerais savoir s'il est possible (et sans danger) de relier 2 tableaux (un Principale et un Secondaire) par un fil de terre 10mm2 d'une longueur de 10 mètres ? Voir schéma ci-joint. A noter que cette liaison passerait...
- 2. Rénovation installation électrique fils de terre non connectés
- N°15602 : Bonjour. Je rénove l'électricité datant des années 80 avec des parties plus anciennes d'une maison. Dans la plupart des pièces, les prises n'ont pas de fiche Terre. En revanche dans la cuisine il y a des prises 2P+T....
- 3. Pas de terre appartement et fuite qui dérive à la cuisine
- N°23681 : Bonsoir. Depuis quelques jours j'ai remarqué que l'appartement du quel je suis locataire il n'est pas raccordé à la terre. En plus il y a une fuite qui fait dériver le courant vers le câble de terre, ce qui fait que ce...
- 4. Installation triphasée interrupteur différentiel
- N°20905 : Bonjour à toutes et à tous. Je vais essayer d'être claire et efficace. J'ai actuellement une installation domestique monophasée en abonnement 9kVa. Mon projet est de passer en triphasé 36kVa. Mes questions : - Pour...
- 5. Disjoncteur d'armoire abaissé compteur tourne fuite à la terre ?
- N°22806 : Bonjour. Je viens d'emménager dans une habitation raccordée en triphasé. Sur le tableau un disjoncteur tétrapolaire sécurise le circuit. Le problème semble se situer entre le disjoncteur général d'Enedis et le...
- 6. Installation prises de terre à partir d'un convecteur
- N°4401 : Bonjour, je suis locataire, j'ai emménagé dans un appartement dans lequel ni la chambre ni le salon ne possède de prise de terre (j'avais pas fait attention !). J'ai installé deux prises de terre dans le salon, par un...
- 7. Fil de terre section et nombres de repiquages possibles
- N°9542 : Bonjour, Base de l'installation : conforme "Promotelec de... 1972" ! Ce qui veut dire : - 1.5 pour les circuits d'éclairage (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de courant pièces sèches (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de...
- 8. Branchement type 2 pas aux normes
- N°22773 : Bonjour à tous. Ma maison est située à plus de 30 m du domaine public. Le coffret en limite de propriété contient le compteur Linky mais pas de disjoncteur de branchement. Celui-ci se trouve à l'intérieur de la maison....
- 9. Installation console lumière à partir d'un disjoncteur
- N°16230 : Bonjour, J'aimerai installer une console lumière, pour contrôler les variations lumières de mon lieu. J'ai 6 disjoncteurs et je voudrais savoir si je peux sortir des câbles pour les brancher sur la console ? Merci de...
- 10. Dérivation sortie edf installation électrique biscornue
- N°17139 : Bonjour. Je vous contacte car plusieurs choses me semblent bizarre dans ma nouvelle maison. C'est une maison datant de 1965 mais les hangars sont plus vieux. Après avoir longuement cherché, voici l'installation...
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite