Tableau divisionnaire pour rénovation étages
Actuellement
26 503
questions dans le
forum électricité
20257
Question Forum Électricité : Tableau divisionnaire pour rénovation étages
Bonjour à tous.
J'entreprends de rénover deux étages (en gros 5 pièces chambres / bureau + 1sdb) et je compte mettre un tableau divisionnaire (distance 10m avec le tableau principal).
Voici ce qu'il est prévu sur ce tableau :
- 2 circuits prise 16A (max 8 éléments/circuit)
- 1 circuit dédié sèche serviette sdb 20A
- 1 circuit sdb prise 16A
- 1 circuit lumière 10A.
A priori je prévois 1 seul inter diff 40A.
Je prévois un disjoncteur 40A pour la protection du tableau divisionnaire avec du 16mm² (je sais c'est peut-être trop).
Voilà j’espère n'avoir rien oublié.
Qu'en pensez-vous ?
Merci pour vos conseils.
J'entreprends de rénover deux étages (en gros 5 pièces chambres / bureau + 1sdb) et je compte mettre un tableau divisionnaire (distance 10m avec le tableau principal).
Voici ce qu'il est prévu sur ce tableau :
- 2 circuits prise 16A (max 8 éléments/circuit)
- 1 circuit dédié sèche serviette sdb 20A
- 1 circuit sdb prise 16A
- 1 circuit lumière 10A.
A priori je prévois 1 seul inter diff 40A.
Je prévois un disjoncteur 40A pour la protection du tableau divisionnaire avec du 16mm² (je sais c'est peut-être trop).
Voilà j’espère n'avoir rien oublié.
Qu'en pensez-vous ?
Merci pour vos conseils.
13 octobre 2020 à 18:36
Réponse 1 d'un contributeur du forum électricité
Tableau divisionnaire pour rénovation étages
Bonsoir.
Quelques remarques.
Circuits prises :
- vous pouvez mettre jusqu'à 8 prises avec du 1,5² et 12 prises avec du 2,5²
- Sèche serviette, ce que vous avez proposé est correct si c'est câblé en 2,5². Mais du 1,5² disj 10A ou 16A suffirait
- prise sdb : aucune obligation de dédier un circuit.
16² 40A c'est correct mais surdimensionné.
Vous allez vous embêter avec de gros fils pour rien.
Du 10² 40A suffirait et même du 6² 32A.
Vous inspirer de ceci :
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Quelques remarques.
Circuits prises :
- vous pouvez mettre jusqu'à 8 prises avec du 1,5² et 12 prises avec du 2,5²
- Sèche serviette, ce que vous avez proposé est correct si c'est câblé en 2,5². Mais du 1,5² disj 10A ou 16A suffirait
- prise sdb : aucune obligation de dédier un circuit.
16² 40A c'est correct mais surdimensionné.
Vous allez vous embêter avec de gros fils pour rien.
Du 10² 40A suffirait et même du 6² 32A.
Vous inspirer de ceci :
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


13 octobre 2020 à 20:21
Réponse 2 d'un contributeur du forum électricité
Tableau divisionnaire pour rénovation étages
Merci pour vos remarques.
Pour le sèche serviette je dois vérifier pour la puissance et adapter les câbles.
Effectivement 16² 40A est surdimensionné mais dans le doute je voulais être sûr.
Je vais peut-être plutôt passer à du 10².
Pour le sèche serviette je dois vérifier pour la puissance et adapter les câbles.
Effectivement 16² 40A est surdimensionné mais dans le doute je voulais être sûr.
Je vais peut-être plutôt passer à du 10².
13 octobre 2020 à 21:47
Réponse 3 d'un contributeur du forum électricité
Tableau divisionnaire pour rénovation étages
Les forums vous ont aidé, aidez les forums à votre tour.
Bonjour à toutes et à tous.
Et si vous faisiez un don pour aider aux frais de fonctionnement des forums de Bricovidéo ?
Comme de nombreuses sociétés en ce moment nous rencontrons des difficultés financières, un grand nombre d'entreprises va malheureusement devoir déposer le bilan. Il n'est pas exclu que nous fassions partie du nombre.
C'est pour cela que nous venons de créer une cagnotte solidaire sur leetchi.com, donc si vous le pouvez, n'hésitez pas à faire un don, surtout si l'aide que vous avez trouvée sur nos forums vous a permis de faire de substantielles économies.
Les forums vous ont aidé, aidez les forums à votre tour.
Cliquez sur ce lien pour participer à la cagnotte solidaire : leetchi.com pour soutenir les Forums
En vous en remerciant par avance.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.com
Bonjour à toutes et à tous.
Et si vous faisiez un don pour aider aux frais de fonctionnement des forums de Bricovidéo ?
Comme de nombreuses sociétés en ce moment nous rencontrons des difficultés financières, un grand nombre d'entreprises va malheureusement devoir déposer le bilan. Il n'est pas exclu que nous fassions partie du nombre.
C'est pour cela que nous venons de créer une cagnotte solidaire sur leetchi.com, donc si vous le pouvez, n'hésitez pas à faire un don, surtout si l'aide que vous avez trouvée sur nos forums vous a permis de faire de substantielles économies.
Les forums vous ont aidé, aidez les forums à votre tour.
Cliquez sur ce lien pour participer à la cagnotte solidaire : leetchi.com pour soutenir les Forums
En vous en remerciant par avance.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.com
13 octobre 2020 à 22:17
Réponse 4 d'un contributeur du forum électricité
Tableau divisionnaire pour rénovation étages
Bonjour.
Du 10² permet de tirer jusqu'à 50A soit 11,5kW.
Pour votre besoin qui ne va guère dépasser 3 à 4 kW (en gros consommateurs vous n'aurez sans doute que le sèche serviette et l'aspirateur) c'est largement suffisant.
Je reviens sur le nombre de prises, vous en avez prévu 16 pour 5 pièces soient 3 à 4 par pièce.
Cela répond effectivement aux 3 minis prévues par la norme, mais c'est peu si on veut éviter les multiprises, peu esthétiques et pas toujours sécurisantes, car les usages potentiels sont nombreux : lampe de chevet, radio réveil, lampe de bureau, TV, décodeur, ordinateur, hifi ou enceinte wifi, console de jeu, téléphone fixe, chargeurs divers, aspirateur (ma fille vous dirait épilateur)...
Dans la dernière chambre que j'ai faite, j'en ai mis 12 (bon OK j'ai poussé le bouchon un peu loin et elle était grande, mais on doit pouvoir trouver un juste milieu).
Pensez aux prises double (par exemple de chaque côté du lit).
Du 10² permet de tirer jusqu'à 50A soit 11,5kW.
Pour votre besoin qui ne va guère dépasser 3 à 4 kW (en gros consommateurs vous n'aurez sans doute que le sèche serviette et l'aspirateur) c'est largement suffisant.
Je reviens sur le nombre de prises, vous en avez prévu 16 pour 5 pièces soient 3 à 4 par pièce.
Cela répond effectivement aux 3 minis prévues par la norme, mais c'est peu si on veut éviter les multiprises, peu esthétiques et pas toujours sécurisantes, car les usages potentiels sont nombreux : lampe de chevet, radio réveil, lampe de bureau, TV, décodeur, ordinateur, hifi ou enceinte wifi, console de jeu, téléphone fixe, chargeurs divers, aspirateur (ma fille vous dirait épilateur)...
Dans la dernière chambre que j'ai faite, j'en ai mis 12 (bon OK j'ai poussé le bouchon un peu loin et elle était grande, mais on doit pouvoir trouver un juste milieu).
Pensez aux prises double (par exemple de chaque côté du lit).
14 octobre 2020 à 07:00
Réponse 5 d'un contributeur du forum électricité
Tableau divisionnaire pour rénovation étages
Merci pour votre remarque.
Effectivement on peut dire 3-4 prises par pièce.
En revanche 2 pièces sont pour l'instant dans les combles et plutôt petites (2-3 prises pour ces deux pièces seront largement suffisantes 9-10 m², l'aménagement n'est pas encore complètement pensé).
Je garde ça sous le coude pour prévoir peut-être un circuit en plus (le 10² restera suffisant de toute manière).
J'ai un peu de place sur le tableau.
Effectivement on peut dire 3-4 prises par pièce.
En revanche 2 pièces sont pour l'instant dans les combles et plutôt petites (2-3 prises pour ces deux pièces seront largement suffisantes 9-10 m², l'aménagement n'est pas encore complètement pensé).
Je garde ça sous le coude pour prévoir peut-être un circuit en plus (le 10² restera suffisant de toute manière).
J'ai un peu de place sur le tableau.
14 octobre 2020 à 23:12
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Création tableau divisionnaire pour rénovation d'un étage
- N°17006 : Bonjour à tous ! Je suis en train de rénover l'étage de ma maison, ce qui comprend l'électricité. Étant donné que je vais devoir créer de nouveaux circuits et que je n'ai pas assez de gaines qui descendent jusqu'au...
- 2. Rénovation tableau divisionnaire ajouter un parafoudre
- N°13703 : Bonjour à tous. J'airais besoin de vos lumière. Je viens de rénover mon tableau divisionnaire et je ajouter un parafoudre Legrand 3931 40 kA. Ma question les branchements du schéma joint. Est-il bon ? J'ai regardé sur...
- 3. Rénovation tableau électrique tableau divisionnaire maison de campagne
- N°13018 : Bonjour. Je souhaite refaire le tableau divisionnaire d'une maison de campagne, cette maison est divisée en deux, avec deux propriétaires et une demande a été faite auprès EDF pour un deuxième compteur en alimentation trie...
- 4. Tableau divisionnaire branché directement à un différentiel déjà utilisé
- N°24217 : Bonjour à toutes et tous. Ceci est mon premier message, je suis déjà lecteur des différentes discussions, mais en tant que nouveau propriétaire, j'ai pas mal de questions à mon tour :) Nous avons donc acheté notre...
- 5. Section câble tableau principal et tableau divisionnaire et ID
- N°18679 : Bonjour à tous, Je suis actuellement en pleine rénovation de ma maison et je désire mettre un tableau divisionnaire pour alimenter ma salle de bain et mes WC. Le Tableau Divisionnaire se situera à 18 mètres du Tableau...
- 6. Connexion tableau divisionnaire bornier tableau principal
- N°22117 : Bonjour à tous ! J'ai une question concernant le branchement de notre tableau divisionnaire... Pour expliquer le contexte, nous avons 2 bâtiments : une longère et un studio indépendant. Le disjoncteur de branchement EDF...
- 7. Branchement recommandé tableau divisionnaire
- N°21511 : Bonjour. C'est mon premier message sur ce forum, donc déjà merci pour toutes les ressources déjà présentes ! Le sujet est un peu incomplet car j'ai plusieurs questions assez différentes :) Notez que tout ceci est...
- 8. Conformité disjoncteur différentiel après disjoncteur divisionnaire
- N°25068 : Bonjour. L’alimentation du local technique piscine est assurée par le tableau électrique général via un disjoncteur divisionnaire de 20A. Peut-on/doit-on mettre dans le local un disjoncteur différentiel 30ma de type AC...
- 9. Section câble tableau principal et tableau divisionnaire
- N°22053 : Bonjour. Je suis actuellement en pleine rénovation d'un haut de maison et je désire mettre un tableau divisionnaire pour alimenter mon garage pour y mettre un sèche linge, un frigo, deux lumières et trois prises...
- 10. Câblage nouveau tableau divisionnaire depuis vieux tableau à fusible
- N°14226 : Bonjour à tous et d'avance merci pour vos réponses. Je souhaite installer un tableau divisionnaire dans mon garage que je vais transformer en buanderie. Les éléments électriques qui y seront présents sont les suivants...
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite