FORUM ÉLECTRICITÉ

S'inscrire Aide

Section des câbles norme et abaques

Rechercher dans le forum électricité :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 26 504 questions dans le forum électricité


21549

Questions / Réponses Électricité : Section des câbles norme et abaques

Machriva
Membre inscrit
Machriva
1 message
Bonjour.

la norme NFC15-100 indique des sections de câbles et des intensités de disjoncteurs pour divers circuits.
Par exemple, pour un circuit de 12 prises de courant, elle indique une section de 2,5mm² avec une protection de 20A.
Cependant, des abaques indiquent que pour 20A et une section de 2,5mm², la distance maximale est de 19m.

Ceci signifie-t-il que le respect de la norme n'est pas suffisant et qu'il convient en plus de tenir compte de la longueur du circuit pour choisir la section du fil ?
Merci d'avance.
Bonnes fêtes de fin d'année.
Mathieu.
22 décembre 2021 à 16:02
Réponse 1 du forum électricité

Section des câbles norme et abaques

CMT
Membre inscrit
CMT
10 932 messages
Bonsoir.

Quand vous dites des abaques, tout dépend avec quelles hypothèses elles ont été réalisées.
Celle que vous évoqué a été faite avec une hypothèse de chute de tension de 3% alors que pour un circuit prises la norme autorise jusqu'à 5%.
Donc on est plus proche des 40m.

De plus, même si le maxi possible sur le circuit est de 20A donc 4600W, il est rare que dans les faits on atteigne de telles puissances sur un circuit prises domestique.
En conclusion la norme a été établie pour tenir compte des cas d'usages normaux dans une habitation standard.

Mais c'est sûr que si vous avez un mini château avec des circuits très très long et des usages avec de très fortes puissances, il faudra affiner le calcul.

Au pire la chute de tension sera un peu plus élevée que ce qu'autorise la norme.
Ce n'est pas dramatique non plus tant qu'EDF vous délivre une tension proche de 230V.
22 décembre 2021 à 19:46
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Électricité

  • 1. Section des câbles et calibre contacteur
    N°22188 : Bonjour. Pour installation de 3 radiateurs de 1000W sur le même départ, j'ai utilisé un disjoncteur 20A Legrand réf 4500 13 comme protection et un contacteur Legrand 4125 23 protégé par un disjoncteur 2A pour le circuit de...
  • 2. Conseils section des fils et câbles électriques
    N°42 : Quelle section faut-il en aval du disjoncteur EDF au tableau de distribution pour une utilisation domestique ?
  • 3. La norme NF C 15 100 rejette-t-elle les câbles souples
    N°6705 : Bonjour, Un électricien (professionnel) m'a confié que le câble souple (multibrins) était interdit dans les installations domestiques. Je ne trouve aucune interdiction de ce genre sur le net. Je souhaite câbler une installation...
  • 4. Circuit spécialisé congélateur section des conducteurs électriques
    N°13865 : Bonjour, Je compte tirer 1 nouveau circuit spécialisé avec une seule prise pour un congélateur. Toute la "littérature" que j'ai trouvée à ce sujet précise qu'il faudrait câbler en 2.5mm² Or mon congélateur fait 150W...
  • 5. Raccordement extérieur câble grosse section
    N°19937 : Bonjour, J'espère être dans la bonne section. Voici ma question, j'ai fait poser un câble de grosse section 2x 185 mm², dans la maison j'ai un coffre, j'ai pu y insérer les 4 fouets. Mais pour l'extérieur je ne sais pas...
  • 6. Installation domestique triphasé section des câbles
    N°23430 : Bonjour. Je rénove actuellement une vieille maison dont l'installation triphasée est vraiment faite à l'arrache et bricolée. J'ai un compteur Linky qui a été installé dans mes combles avec un vieux disjoncteur de...
  • 7. Pourquoi les câbles de 4 mm² de section ne sont plus en vente
    N°12951 : Bonsoir. Pendant de longues années, les sections courantes des fils électriques étaient: 1.5 mm² pour 10A, 2.5 mm² pour 16 A, 4 mm² pour 20A , 6 mm² pour 32A... Mais depuis quelques temps, le 4 mm² a été retiré du...
  • 8. Section câble prise électrique
    N°757 : Pour une prise de courant quelle est la section du câble électrique ? Merci
  • 9. section des câbles alimentation électrique maison
    N°280 : Je dois alimenter en électricité une dépendance qui se trouve à environ 35 mètres du tableau électrique de ma résidence principale. Comment dois-je faire ? Quelle section de câble me faut-il entre la maison et le tableau de...
  • 10. Détermination section câbles longues distances plusieurs tableaux
    N°21818 : Bonjour à toutes et à tous. Je suis un peu dans la même problématique que celle évoquée ici : Installer plusieurs tableaux divisionnaires sur de longues distances J'ai une succession de tableaux électriques sur de...
>>> Résultats suivants pour : Section des câbles norme et abaques >>>

Fiches techniques et Vidéos électricité :
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.
prises electriquenorme distance boitier electrique tuyau d eaubricolage fournitures electriciteplafonnier laiton



information Informations sur le forum Électricité information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite