FORUM ÉLECTRICITÉ

S'inscrire Aide

Normes section câbles électriques

Rechercher dans le forum électricité :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 26 504 questions dans le forum électricité


22406

Question Forum Électricité : Normes section câbles électriques

Fab69220
Membre inscrit
Fab69220
1 message
Bonjour tout le monde.

Nouveau sur le site, je vous remercie par avance de vos réponses.
J'ai un compteur électrique réglé sur 60A.
Maison ancienne de 150m², chauffage électrique.

Les câbles reliant le compteur au tableau sont de section 6mm² (max 10mm², je n'arrive pas à trop savoir).
Je sais que beaucoup d'anciennes maisons ne sont pas aux normes à ce niveau, mais y a t-il réellement un risque d'incendie ? (Sur les grosses journées d'hiver, je suis monté à un max de 10KVA).
Quelle est l'intensité max supportée pour un 6 mm² compteur-tableau ? (les normes disent 32A, mais un électricien m'a dit que ça pouvait supporter jusqu'à 40A).
Merci par avance pour vos réponses. :-)
28 juin 2022 à 19:22
Réponse 1 d'un contributeur du forum électricité

Normes section câbles électriques

GL
Membre inscrit
GL
29 748 messages
Bonjour Fab69220.
Citation :
les normes disent 32A, mais un électricien m'a dit que ça pouvait supporter jusqu'à 40A
Oui bien sûr, mais on respecte la norme, même si cela réclame un effort.
Il n'y a pas de risque énorme, mais c'est justement pour minimiser des causes d'échauffement et de chute de tension en ligne que les normes section / intensité assignée ont été élaborées.
Les conducteurs à changer sont ceux qui relient la sortie du disjoncteur de branchement aux borniers du tableau de répartition.
6 mm² pour 32 A, 10 mm² pour 45 A et 16 mm² pour 60 A.
Il vaut mieux utiliser des conducteurs souples HO7V-K avec embouts.
Cordialement.
28 juin 2022 à 22:13
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Électricité

  • 1. Conseils section des fils et câbles électriques
    N°42 : Quelle section faut-il en aval du disjoncteur EDF au tableau de distribution pour une utilisation domestique ?
  • 2. Utilisation câbles de 2,5mm² pour prise 32A
    N°13793 : Bonjour à tous, L'utilisation du four (électrique) de ma gazinière (à gaz) fait régulièrement sauter l'interrupteur différentiel. La notice du four indique : monophasé, 230 V, H05 VV-F (2,5mm²), 25A. Mais le four,...
  • 3. Installation tableau électrique 40 ampères calculer section des câbles électriques
    N°63 : Voici mon problème : je dois alimenter un tableau électrique à partir du compteur EDF de 40 ampères, sachant que mon tableau électrique se trouve à 30 mètres du compteur EDF. Comment calculer la section de mon câble...
  • 4. Section des câbles et calibre contacteur
    N°22188 : Bonjour. Pour installation de 3 radiateurs de 1000W sur le même départ, j'ai utilisé un disjoncteur 20A Legrand réf 4500 13 comme protection et un contacteur Legrand 4125 23 protégé par un disjoncteur 2A pour le circuit de...
  • 5. Circuit spécialisé congélateur section des conducteurs électriques
    N°13865 : Bonjour, Je compte tirer 1 nouveau circuit spécialisé avec une seule prise pour un congélateur. Toute la "littérature" que j'ai trouvée à ce sujet précise qu'il faudrait câbler en 2.5mm² Or mon congélateur fait 150W...
  • 6. Section des câbles électriques
    N°1209 : Je dois alimenter un tableau avec une intensité nominale de 160 ampères, 3 phases + neutre (400 volts). Ma longueur de câble est de 60 ml en u 1000 r o 2 v 4 fils cuivre. Quelle devra être sa section ? Merci de me répondre...
  • 7. Brancher plaque à induction section des conducteurs
    N°12751 : Bonjour, Dans l'impossibilité de tirer une nouvelle ligne en 4mm² pour brancher une plaque à induction, est-ce que 2 lignes 2,5mm² + 2 fusibles 16A = identique à 1 ligne 4mm² + 1 fusible 32A ? Merci d'avance.
  • 8. Section câble prise électrique
    N°757 : Pour une prise de courant quelle est la section du câble électrique ? Merci
  • 9. Conseils mathématique sur formules électriques
    N°16216 : Bonjour à tous. Ne trouvant pas de réponse satisfaisante sur Internet, je me permets de vous exposer mon questionnement. Tout le monde parle de "Normes," de "Tableaux de câbles", de "choix obligatoires" Etc. En réalité,...
  • 10. Pourquoi les câbles de 4 mm² de section ne sont plus en vente
    N°12951 : Bonsoir. Pendant de longues années, les sections courantes des fils électriques étaient: 1.5 mm² pour 10A, 2.5 mm² pour 16 A, 4 mm² pour 20A , 6 mm² pour 32A... Mais depuis quelques temps, le 4 mm² a été retiré du...
>>> Résultats suivants pour : Normes section câbles électriques >>>

Fiches techniques et Vidéos électricité :
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.
prises interrupteurs chambordbrancher plaque de cuisson inductionprises electriquebranchement machine avec dominos



information Informations sur le forum Électricité information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite