FORUM ÉLECTRICITÉ

S'inscrire Aide

Problème section câble du compteur au tableau général

Rechercher dans le forum électricité :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 26 500 questions dans le forum électricité


13574

Question installation électrique : Problème section câble du compteur au tableau général

Mitchiz
Membre inscrit
Mitchiz
46 messages
Bonjour à tous !

J'ai besoin de conseils et d'avis sur mon réseau électrique.
Je suis propriétaire d'une maison achetée il y a maintenant 2 ans.
J'ai trouvé il y a quelques jours derrière mes WC une boite de dérivation.
Je l'ouvre et m'aperçois qu'il y a un câble 3G2,5 mm² H07RNF, 1 domino et 3 fils 6mm² H07VR.
Je trouve déjà cela très étonnant, qu'un câble 3G2,5 soit raccordé à du 6mm².
Mais la suite est encore plus étonnante !
Après des tests et recherches, il s’avère qu'il s'agit bien de mon arrivée d'alimentation générale.
Grande surprise !
Sachant bien entendu que la norme et la théorie voudraient que la section de mon arrivée soit du 10 ou 16mm² (la distance du compteur vers mon tableau général est d'environ 20m), est-il possible en pratique que tout cela tienne sur du 2,5mm² ???
Pour info, ma puissance est de 9kVA - 45A.
Je n'arrive pas à comprendre, je n'ai aucun souci dans mon utilisation électrique au quotidien.
Pouvez-vous m'éclairer s'il vous plait ?

D'avance merci.
Très cordialement.
31 mai 2014 à 01:23
Réponses Forum Électricité 1

Problème section câble du compteur au tableau général

PL
Membre inscrit
PL
13 461 messages
Bonjour.
Êtes-vous certain de vos recherches.
Avez-vous essayé de couper disjoncteur par disjoncteur avec un contrôleur ? Sur votre disjoncteur général la section du câble d'alimentation est de quelle section ? Si le départ est en 6 mm², mis dans une boite de dérive, et repart en 2.5 mm² je ne suis pas plus étonné que ça.
A partir de cette boite vous pouvez vous repiquer dessus pour alimenter une autre prise de courant si cette ligne est dédiée pour. Et je pense que si l'alimentation générale était en 2.5 mm² il y a longtemps que vous auriez eu des soucis de surchauffe, voire plus grave, début d'incendie.
31 mai 2014 à 11:17
Réponses Forum Électricité 2

Problème section câble du compteur au tableau général

Mitchiz
Membre inscrit
Mitchiz
46 messages
Bonjour et merci de votre réactivité.
Justement là est le problème.
Les fils 6mm² qui partent de la boite de dérivation arrivent bien à mon différentiel.
La longueur doit être d'environ 2,50m entre cette boite et mon tableau.
Lors de mes essais, j'ai retiré les 6mm² du domino et me suis aperçu qu'effectivement le tableau n'était plus alimenté, alors que le câble 3G2,5mm² l'était encore.
C'est justement cela que je n'arrive pas à comprendre et je suis d'accord avec vous qu'il y a bien longtemps que j'aurai eu des soucis de surchauffe.
Le souci c'est que ce câble 3G2,5mm² arrive je ne sais pas d'où, car dans les murs.
31 mai 2014 à 11:43
Réponses Forum Électricité 3

Problème section câble du compteur au tableau général

PL
Membre inscrit
PL
13 461 messages
Bonjour.
Si c'est vraiment le cas.
Il faut absolument retirer un câble de la bonne section, d'un seul tenant, donc du compteur jusqu'au disjoncteur.
31 mai 2014 à 13:10
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Électricité

  • 1. Section câble entre compteur Linky et tableau électrique
    N°25176 : Bonjour. Question concernant la section de câble entre le compteur Linky et le tableau électrique. Sur certains documents, je trouve une section de 2,5 et d’autres 10mm² Je ne sais plus quoi prendre. Quelle section je...
  • 2. Branchement type 2 pas aux normes
    N°22773 : Bonjour à tous. Ma maison est située à plus de 30 m du domaine public. Le coffret en limite de propriété contient le compteur Linky mais pas de disjoncteur de branchement. Celui-ci se trouve à l'intérieur de la maison....
  • 3. Section câble passage triphasé à monophasé
    N°19070 : Bonjour, J'ai pris rendez-vous avec un technicien de chez Enedis la semaine prochaine pour le passage de triphasé à monophasé. Le compteur se trouve sur le trottoir à 15m de disjoncteur d'abonné qui est dans mon garage...
  • 4. Déplacer compteur et disjoncteur section câble électrique
    N°19062 : Bonjour. Dans le cadre de la restauration d'une ancienne maison. Enedis doit me déplacer le compteur et disjoncteur. Je souhaite conserver mon abonnement actuel soit 18kW/30A en triphasé. Quelle sera la section de mon...
  • 5. Section câble entre tableau et compteur électrique
    N°25211 : Bonjour. Je suis en train de rénover mon appartement et j'ai décidé de remplacer la chaudière au gaz par un système tout électrique. Je refais également la quasi-totalité de l'électricité en installant un nouveau...
  • 6. Sections câbles conducteurs et protection
    N°19804 : Bonjour, J'ai une série de Protection tableau divisionnaire obligatoire ou non au sujet de la préparation de mon installation en rénovation complète d'un chauffage électrique en remplacement d'un chauffage central au...
  • 7. Section câble tableau divisionnaire
    N°17332 : Bonjour tout le monde, Je cherche la section de câble à mettre entre mon tableau principal et mon tableau divisionnaire. Pour info : - la distance entre DB et tableau principal est de 25m câblé en 25mm² abonnement 12kva...
  • 8. Section câble à définir
    N°16902 : Bonjour à tous, J'ai une petite question concernant la section des câbles adéquate à mon projet. Mon projet est une cuisine d'été + piscine (à terme), donc gourmand en électricité (four, frigo, piscine chauffée,...
  • 9. Compteur triphasé et câble 2,5 mm²
    N°25716 : Bonjour. J’ai une vieille installation avec un compteur triphasé. J’ai passé un câble 5 fils de 2,5 mm² pour alimenter des appareils en 220 volts que je vais repartir sur les 3 phases (3 appareils de 3000 W chacun...
  • 10. La norme NF C 15 100 rejette-t-elle les câbles souples
    N°6705 : Bonjour, Un électricien (professionnel) m'a confié que le câble souple (multibrins) était interdit dans les installations domestiques. Je ne trouve aucune interdiction de ce genre sur le net. Je souhaite câbler une installation...
>>> Résultats suivants pour : Problème section câble du compteur au tableau général >>>

Fiches techniques et Vidéos électricité :
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.
probleme tableau electrique 0culot e14bricolage videobranchement variateur eclairage



information Informations sur le forum Électricité information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite