Section de câble aérotherme
Actuellement
26 508
questions dans le
forum électricité
9099
Question FAQ electricite : Section de câble aérotherme
Invité

Bonjour, je dois installer 6 aérothermes de 5 kW qui consommeront au total 30 kW sur la ligne.
Ces aérothermes seront en mono et câble en parallèle.
Quelle section dois-je prendre entre le disjoncteur tétra et la 1ère boîte de dérivation et de cette boîte aux aérothermes ? (en négligeant le cos phi de la ventilation et la chute de tension).
Est-ce le bon calcul I=30000/(230*3)=44 A au total donc une section de câble de 10² entre le disj et la 1ère boîte. Et I= 5000/230=22A soit 4² entre la boîte et entre chaque aérotherme.
Ces aérothermes seront en mono et câble en parallèle.
Quelle section dois-je prendre entre le disjoncteur tétra et la 1ère boîte de dérivation et de cette boîte aux aérothermes ? (en négligeant le cos phi de la ventilation et la chute de tension).
Est-ce le bon calcul I=30000/(230*3)=44 A au total donc une section de câble de 10² entre le disj et la 1ère boîte. Et I= 5000/230=22A soit 4² entre la boîte et entre chaque aérotherme.
30 septembre 2010 à 15:00
Conseil Forum 1
Section de câble aérotherme
Bonjour, ce n'est pas pour chauffer un salon tout ça ; votre raisonnement est juste, même si j'ai peiné à suivre votre exposé ; donc vous aurez une ligne principale en triphasé + N, et chaque phase alimentera 2 aérothermes. Comment sera protégé la dérivation de 4mm² en aval du 10² qui devra supporter 45A. Cordialement.
01 octobre 2010 à 07:46
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Section câble passage triphasé à monophasé
- N°19070 : Bonjour, J'ai pris rendez-vous avec un technicien de chez Enedis la semaine prochaine pour le passage de triphasé à monophasé. Le compteur se trouve sur le trottoir à 15m de disjoncteur d'abonné qui est dans mon garage...
- 2. Raccordement extérieur câble grosse section
- N°19937 : Bonjour, J'espère être dans la bonne section. Voici ma question, j'ai fait poser un câble de grosse section 2x 185 mm², dans la maison j'ai un coffre, j'ai pu y insérer les 4 fouets. Mais pour l'extérieur je ne sais pas...
- 3. Section câble à définir
- N°16902 : Bonjour à tous, J'ai une petite question concernant la section des câbles adéquate à mon projet. Mon projet est une cuisine d'été + piscine (à terme), donc gourmand en électricité (four, frigo, piscine chauffée,...
- 4. Section câble tableau principal et tableau divisionnaire et ID
- N°18679 : Bonjour à tous, Je suis actuellement en pleine rénovation de ma maison et je désire mettre un tableau divisionnaire pour alimenter ma salle de bain et mes WC. Le Tableau Divisionnaire se situera à 18 mètres du Tableau...
- 5. Section câble électrique raccordement compteur
- N°241 : J'ai fait installer par EDF un compteur monophasé sur le trottoir et mon constructeur m'a dit de passer du 4*25mm2. Je voudrais juste savoir si c'est le bon câble et dans le cas contraire, quelle câble acheter ? Merci d'avance.
- 6. Choisir Section de câble électrique
- N°549 : Comment calculer la section d'un câble électrique par rapport à l'intensité qui le traverse ? Il y a des règles établies ? Merci.
- 7. Section câble entre compteur Linky et tableau électrique
- N°25176 : Bonjour. Question concernant la section de câble entre le compteur Linky et le tableau électrique. Sur certains documents, je trouve une section de 2,5 et d’autres 10mm² Je ne sais plus quoi prendre. Quelle section je...
- 8. Section câble prise électrique
- N°757 : Pour une prise de courant quelle est la section du câble électrique ? Merci
- 9. Section câble électrique chauffage piscine
- N°1141 : Bonjour à tous. Quel est le calcul pour choisir la section du câble électrique pour brancher un chauffage de piscine ? Entre le local et le compteur : 15 mètres. L'appareil 12 kW - 43 Ampères- 220 Volts. Merci par avance...
- 10. Section câble tableau principal et tableau divisionnaire
- N°22053 : Bonjour. Je suis actuellement en pleine rénovation d'un haut de maison et je désire mettre un tableau divisionnaire pour alimenter mon garage pour y mettre un sèche linge, un frigo, deux lumières et trois prises...
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite