Tension variable dans ma ligne de prise électrique
Actuellement
26 608
questions dans le
forum électricité
8374
Conseils dépannage électrique : Tension variable dans ma ligne de prise électrique
Invité

Bonjour
j'ai un problème sur une série de prises de courant (même ligne)
en branchant un "surveilleur de bébé" la diode sur ce dernier ne reste pas fixe ; j'ai donc mesure avec un voltmètre et au lieu d'avoir 230v la tension varie constamment entre 140 et 170v de façon rapide et aléatoire ; j'ai bien 230v à la sortie de mon disjoncteur qui alimente cette ligne. sachant que je n'ai plus accès aux câbles car cachés entre le plafond et le plancher.
j'ai pensé à une faux contact du à un fil coupé par un rongeur.
de quoi s'agit-il d'après vous ? Merci.
j'ai un problème sur une série de prises de courant (même ligne)
en branchant un "surveilleur de bébé" la diode sur ce dernier ne reste pas fixe ; j'ai donc mesure avec un voltmètre et au lieu d'avoir 230v la tension varie constamment entre 140 et 170v de façon rapide et aléatoire ; j'ai bien 230v à la sortie de mon disjoncteur qui alimente cette ligne. sachant que je n'ai plus accès aux câbles car cachés entre le plafond et le plancher.
j'ai pensé à une faux contact du à un fil coupé par un rongeur.
de quoi s'agit-il d'après vous ? Merci.
21 juin 2010 à 01:22
Astuces bricolage 1 electricite
Invité

Tension variable dans ma ligne de prise électrique
Invité

Bonjour, précisez combien de prises il y a sur le même circuit.
21 juin 2010 à 19:20
Astuces bricolage 2 electricite
Tension variable dans ma ligne de prise électrique
Bonjour. Fil coupé non, mais mauvais contact certainement.
Branchez une lampe sur la prise pour confirmer la tension aléatoire (en mettant le voltmètre en parallèle). Ensuite vous cherchez la vis desserrée sur un appareillage PC de la ligne en défaut.
GL
Branchez une lampe sur la prise pour confirmer la tension aléatoire (en mettant le voltmètre en parallèle). Ensuite vous cherchez la vis desserrée sur un appareillage PC de la ligne en défaut.
GL
21 juin 2010 à 18:21
Astuces bricolage 3 electricite
Tension variable dans ma ligne de prise électrique
Vous avez une coupure sur la ligne, fil cassé, un rongeur est une possibilité, dans ce cas trouvez le et vous saurez où est la cause de la panne, ou encore une vis de connexion mal serrée.
Cordialement.
Cordialement.
21 juin 2010 à 18:51
Astuces bricolage 4 electricite
Tension variable dans ma ligne de prise électrique
Bonjour, utilisez la bonne et vieille méthode à savoir une douille deux fils et une ampoule classique, regardez si elle fonctionne normalement.
Là vous pourrez en tirer des conclusions. Bonne recherche. L'ancien
Là vous pourrez en tirer des conclusions. Bonne recherche. L'ancien
21 juin 2010 à 18:12
Astuces bricolage 5 electricite
Invité

Tension variable dans ma ligne de prise électrique
Invité

Pour info il y a 5 prises sur la ligne. et aucun appareil est branché dessus !
quelle est la méthode pour tester avec l'ampoule et le voltmètre svp ?
j'ai testé avec une ampoule, et celle ci "clignote ou plutôt scintille" mais mon réel problème c'est que je n'ai pas accès au câble car caché entre un ancien plafond et un nouveau plancher (combles aménagées)
Merci de vos réponses en tous cas...
quelle est la méthode pour tester avec l'ampoule et le voltmètre svp ?
j'ai testé avec une ampoule, et celle ci "clignote ou plutôt scintille" mais mon réel problème c'est que je n'ai pas accès au câble car caché entre un ancien plafond et un nouveau plancher (combles aménagées)
Merci de vos réponses en tous cas...
22 juin 2010 à 06:51
Astuces bricolage 6 electricite
Tension variable dans ma ligne de prise électrique
Bonjour. On peut supposer que les prises sont en cascade.
Si la lampe clignote c'est bien qu'il y a mauvais contact. Vous repérez la ligne de PC au départ de votre tableau de distribution et vérifiez que la lampe témoin ne clignote pas en sortie de la protection, fusible ou disjoncteur. Ensuite, vous testez chaque PC de la ligne.
Si la lampe ne clignote pas vous passez à la suivante. En cas de clignotement, vous ouvrez la PC et resserrez les vis, de préférence hors tension si vous n'êtes pas outillé en outils isolés. La lampe suffit en général et la méthode est garantie par BB l'Ancien.
En association avec un voltmètre on peut quantifier les variations, surtout si l'on utilise un voltmètre analogique (à aiguille). Le plus simple est de resserrer toutes les vis des PC de la ligne.
Si la lampe clignote c'est bien qu'il y a mauvais contact. Vous repérez la ligne de PC au départ de votre tableau de distribution et vérifiez que la lampe témoin ne clignote pas en sortie de la protection, fusible ou disjoncteur. Ensuite, vous testez chaque PC de la ligne.
Si la lampe ne clignote pas vous passez à la suivante. En cas de clignotement, vous ouvrez la PC et resserrez les vis, de préférence hors tension si vous n'êtes pas outillé en outils isolés. La lampe suffit en général et la méthode est garantie par BB l'Ancien.
En association avec un voltmètre on peut quantifier les variations, surtout si l'on utilise un voltmètre analogique (à aiguille). Le plus simple est de resserrer toutes les vis des PC de la ligne.
22 juin 2010 à 12:26
Astuces bricolage 7 electricite
Invité

Tension variable dans ma ligne de prise électrique
Invité

Bonjour
Voici le résultat de mes recherches et la solution.
Après de nombreuses recherches sur mes prises et vers le tableau électrique, j'ai ouvert la gaine technique et j'ai senti une odeur de plastique fondu.
En fait, il y avait un domino et même plusieurs qui étaient déserrés d'où le mauvais contact, la petite étincelle qui va avec et la surchauffe du domino !
J'ai donc changé les dominos douteux et j'ai resserré toutes les vis, et plus de soucis, j'ai récupéré mes 230V dans mes prises... Ouf, mille excuses aux rongeurs de les avoir accusés à tort...
Merci pour votre contribution
Voici le résultat de mes recherches et la solution.
Après de nombreuses recherches sur mes prises et vers le tableau électrique, j'ai ouvert la gaine technique et j'ai senti une odeur de plastique fondu.
En fait, il y avait un domino et même plusieurs qui étaient déserrés d'où le mauvais contact, la petite étincelle qui va avec et la surchauffe du domino !
J'ai donc changé les dominos douteux et j'ai resserré toutes les vis, et plus de soucis, j'ai récupéré mes 230V dans mes prises... Ouf, mille excuses aux rongeurs de les avoir accusés à tort...
Merci pour votre contribution
22 juin 2010 à 14:48
Astuces bricolage 8 electricite
Invité

Tension variable dans ma ligne de prise électrique
Invité

Il s'agit pour ma part d'un fil neutre coupé dans le circuit d'alimentation, faites appel au fournisseur de réseau.
22 juin 2010 à 18:53
Astuces bricolage 9 electricite
Tension variable dans ma ligne de prise électrique
Conclusions pour les jeunes lecteurs, outre que la réponse 8 est "à côté".
1. Votre expérience montre pourquoi il ne faut jamais faire de connexions cachées dans des conduits, mais dans des boîtes de dérivation ou des goulottes accessibles.
2. Il ne faut pas avoir une confiance extrême dans les dominos. Il faut qu'ils soient de grosseur adaptée et les fils (à âme massive) doivent se recouvrir ; ainsi, on divise par deux la probabilité d'un mauvais contact.
3. Préférer des dominos massifs en laiton plutôt que des modèles en feuillard enroulé, premiers prix ou seul choix dans les grandes surfaces. Les borniers rapides genre Wago ne posent pas de problème de déserrage.
4. Si la lampe témoin est le premier outil du dépanneur électricien, l'odorat peut aider à cerner le problème.
5. Les rongeurs ne sont pas bêtes et on en rencontre rarement électrocutés. GL
Bricovidéo Images d'illustration Wago :
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


1. Votre expérience montre pourquoi il ne faut jamais faire de connexions cachées dans des conduits, mais dans des boîtes de dérivation ou des goulottes accessibles.
2. Il ne faut pas avoir une confiance extrême dans les dominos. Il faut qu'ils soient de grosseur adaptée et les fils (à âme massive) doivent se recouvrir ; ainsi, on divise par deux la probabilité d'un mauvais contact.
3. Préférer des dominos massifs en laiton plutôt que des modèles en feuillard enroulé, premiers prix ou seul choix dans les grandes surfaces. Les borniers rapides genre Wago ne posent pas de problème de déserrage.
4. Si la lampe témoin est le premier outil du dépanneur électricien, l'odorat peut aider à cerner le problème.
5. Les rongeurs ne sont pas bêtes et on en rencontre rarement électrocutés. GL
Bricovidéo Images d'illustration Wago :
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


22 juin 2010 à 23:33
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Tension électrique variable dans mes robinets
- N°7840 : Bonjour Je suis à la recherche d'explications et de solutions sur le problème suivant. En prenant ma douche, j'ai ressenti de légers picotements en touchant le robinet, j'ai donc décidé de prendre la tension entre le robinet et...
- 2. Prise condamnée et rupture de neutre
- N°23885 : Bonjour. Je voudrais savoir si le fait d'avoir supprimé une prise peut faire que j'ai du 230V entre terre et neutre sur une autre prise. Si oui, le fait de renvoyer le neutre de ma prise supprimée sur la barrette de neutre...
- 3. Tension sur la terre prises suspectes dans ma maison
- N°21309 : Bonjour. J'ai testé quelques prises suspectes dans ma maison avec un testeur. L'une d'elle s'est révélée être en défaut (Open Ground). En effet en démontant celle-ci et la prise la plus proche (d'où partent les fils de...
- 4. Tirer ligne électrique pour recharger voiture électrique
- N°13235 : Bonjour, Je viens d'acheter une voiture électrique et je souhaite installer une prise électrique (Legrand green access) dans mon parking en sous-sol pour pouvoir recharger ma voiture. J'habite un petit immeuble. Le compteur...
- 5. Test de lignes avec des appareils énergivores
- N°21022 : Bonjour, En vue de préparer une petite fête j'aimerais faire un test. L’installation fixe que j'ai à disposition est calibrée à 60A au disjoncteur différentiel pour 12KvA. Je dois tirer des lignes de 100 mètres et je...
- 6. Raccordement groupe électrogène sur pompe immergée de forage
- N°20747 : Bonjour. En vue de ne plus être démuni au moins d'eau chez moi j'ai acheté un Groupe Électrogène (GE) pour alimenter ma pompe de forage. Compte-tenu du bruit de celui-ci je souhaite l'installer en dehors de la maison. Le...
- 7. Problème sur la ligne électrique d'un lave vaisselle
- N°17494 : Bonjour à tous, Voilà j'ai un petit souci sur une ligne. J'ai un disjoncteur 16 A sur une ligne qui va direct sur une prise où est branché mon lave vaisselle. Mon tableau est neuf, il a trois ans. Il y a deux jours, mon...
- 8. Courant trop fort dans de nouvelles prises
- N°20989 : Bonjour. Je ne savais pas qu'il existait des sites comme celui-ci. C'est ma fille qui me l'a montré. J'ai un petit souci à vous soumettre. J'ai demandé à une société d'électricité de venir m'installer 2 prises de...
- 9. Tension présente sur prise commandée interrupteur ouvert
- N°4923 : Bonjour à tous. J'ai voulu mettre des prises commandées dans mon salon avec un système de va-et-vient. Je suis parti d'une ligne seule sur un disjoncteur de 16A, en câblant avec du 2.5 mm². Mon problème : lorsque mes...
- 10. Ajout ligne véhicule électrique sur tableau
- N°19819 : Bonjour à tous Formidable ce forum ! Je cherche à tirer depuis mon tableau électrique une ligne pour un véhicule hybride rechargeable avec batterie de 10kWh Le câble chargeur fourni avec la voiture pompe à 16A max, sur...
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite