Bonjours à tous
C'est mon premier message ici, j'ai besoin d'un petit coup de mains, j'espère pouvoir être aidé.
Je dois protéger une installation électrique contre les effets néfastes du retour du courant après une coupure EDF. Plusieurs machines doivent être mises en marche dans un ordre bien précis.
Et donc, pour l'instant, ce qui se passe, c'est qu'après une coupure EDF (pas très rare dans le coin), toutes les machines se rallument en même temps au retour du courant.
Il me faut donc un système d'auto maintient, je suis arrivé à ce schéma :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
branchement contacteur
Pouvez-vous me donner votre avis sur celui-ci ?
Notamment dans le choix du contacteur, j'ai repéré celui-ci :
radiospares-fr.
Mais je suis un peu perdu dans tout ce qu'offrent les fabricants.
Le plus gros consommateur de courant dans l'installation est donné pour 11kW en pleine charge, le reste ne consomme que 1 ou 2 kW mis bout à bout.
Du coup, un calibre de 63A pour le contacteur semble raisonnable ?
Apparemment, la bobine doit être alimentée en 220v, du coup pas besoin de transformateur, etc. Bon point.
Est-ce que quelque chose vous choque dans le schéma ?
Avez-vous peut-être quelques conseils à me donner ?
Merci de votre aide, Thomas
14 janvier 2010 à 13:25
Conseils 1 Dépannage

Choix contacteur et schéma auto maintient


Invité
invité
Bonjour.
Remarques sur votre schéma :
- La bobine du contacteur n'est protégée que par la protection amont de 63A, donc en fait elle n'est pas protégée. Il faut créer un circuit séparé pour la bobine, avec auto maintien, mais avec protection 2A.
- Le pôle puissance d'un contacteur n'est pas l'idéal pour un auto maintien, car il n'est pas adapté aux faibles courants (il passerait moins de 150mA dans un pôle de 63A !). Il vaudrait mieux passer par un relais intermédiaire.
- De ce fait un contacteur bipolaire est suffisant.
- Le contacteur se trouve dans les catalogues des constructeurs sérieux tels que Legrand, Schneider, Hager, ABB etc., et chez les grossistes. CO
15 janvier 2010 à 08:55
Conseils 2 Dépannage

Choix contacteur et schéma auto maintient

GL
Membre inscrit
GL
29 993 messages
Bonjour Thomas. Vous ne précisez pas de quelles machines il s'agit, si elles sont alimentées en triphasé ou en monophasé.
Lors de la disparition du secteur, il est obligatoire que la remise en marche des machines se fasse par une action volontaire de l'opérateur ; de même un ou des arrêts d'urgence doivent être disposés à proximité de chaque machine ou à l'entrée de l'atelier. Donc toute l'installation est à revoir, et la mise en conformité ne peut être effectuée que par un professionnel qui apportera son savoir faire et la garantie de bonne application de la "règlementation machines" (arrêts d'urgence, signalisation lumineuse par colonne au droit de chaque machine etc.).
Votre responsabilité est engagée de façon très inquiétante. Le schéma ne correspond pas du tout aux règles de base en usage pour la commande de machines.
15 janvier 2010 à 08:44
Conseils 3 Dépannage

Choix contacteur et schéma auto maintient


Invité
invité
Bonjour. Il vous manque un contact NO de maintien pour KM1. Branchez le en // avec votre bouton Marche. PS : Le Neutre de préférence à gauche. Bouton poussoir sur la Phase et KM1.
15 janvier 2010 à 15:56
Conseils 4 Dépannage

Choix contacteur et schéma auto maintient


Invité
invité
Bonjour. Votre contacteur 63 A convient, en puissance totale vous arrivez à 56 A.
Par contre montez un contact de maintien à fermeture NO, connecté au niveau des bornes de votre bouton de commande.
15 janvier 2010 à 18:11
Conseils 5 Dépannage

Choix contacteur et schéma auto maintient

1Insp
Membre inscrit
1Insp
4 868 messages
Bonjour, je ne saurais trop vous conseiller de vous approcher de la réglementation machines comme le dit GL. Est-ce une chaîne ?
Dans votre schéma le circuit de commande n'est pas protégé contre les surintensités, ni contre les défauts d'isolement, mais ce dernier est-il nécessaire ?
Par contre pour le contact d'auto-alim, le pôle 63A ne me gêne pas (un contact reste un contact). Cordialement.
15 janvier 2010 à 23:06
Conseils 6 Dépannage

Choix contacteur et schéma auto maintient


Invité
invité
Il existe des contacteurs qui obligent à une action humaine après un manque secteur.
Ce système est très banalisé dans l'industrie et vous trouverez votre solution auprès de fournisseurs pour l'industrie.
Dans mon entreprise aucune machine ne démarre sans intervention des personnels habilités. M. F.
15 janvier 2010 à 18:55
Conseils 7 Dépannage

Choix contacteur et schéma auto maintient


Invité
invité
Bonjour. Spécial G. L. En interprétant le schéma fourni nous pouvons constater que l'alimentation de l'internaute se fait en MONO.
Je suis d'accord avec l'internaute N° 1 et 3, il lui faut un contact de maintien, c'est exact il manque une protection du circuit de commande, 2A (disjoncteur ou C/C).
Vous pouvez remarquer qu'en cas d'interruption de courant, KM1 tombe.
Il faut appuyer sur le bouton Marche pour remettre en service l'installation.
Libre à l'internaute d'avoir des commandes séparées, (non précisé). DB 15/01/2010 - 21h50.
15 janvier 2010 à 21:57
Conseils 8 Dépannage

Choix contacteur et schéma auto maintient


Invité
invité
Votre schéma est assez correct ! Vous n'aurez pas de problème.
15 janvier 2010 à 17:57
Conseils 9 Dépannage

Choix contacteur et schéma auto maintient

1Insp
Membre inscrit
1Insp
4 868 messages
Bonjour, (complément du post 5) l'internaute a dessiné un schéma de principe ; il à oublié la fonction "arrêt", il protège le neutre c'est inutile, il envoie le neutre au bouton, la logique veut que ce soit la phase, l'inter de source cadenassable n'est pas dans le schéma, mais le contact auto maintien est dessiné, c'est un contact puissance, ce n'est pas les bornes 13/14 des contacteurs moteurs traditionnels. Cordialement.
16 janvier 2010 à 08:27
Conseils 10 Dépannage

Choix contacteur et schéma auto maintient


Invité
invité
Bonjour,
chaque machine doit avoir sa protection individuelle minimum, sectionneur avec fusibles (court-circuit), marche et arrêt (par contacteur), thermique (surintensité).
Cordialement, AL.
16 janvier 2010 à 18:59
Conseils 11 Dépannage

Choix contacteur et schéma auto maintient


Invité
invité
Comment faites-vous pour couper le courant, il manque un bouton arrêt à votre montage ?
27 août 2010 à 15:37
Conseils 12 Dépannage

Choix contacteur et schéma auto maintient


Invité
invité
C'est bien sûr qu'il manque un bouton d'arrêt pour le montage, de même il vous manque un contact de maintien pour KM1.
21 juillet 2011 à 14:07
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Électricité

  • 1. Contacteur chauffe-eau ne fonctionne pas en auto
    N°21370 : Bonjour à tous. J'ai installé un contacteur Legrand pour mon cumulus mais je n'arrive pas à le faire fonctionner en auto. Après avoir parcouru beaucoup de discussions sur les forums, je pense avoir fait tous les tests...
  • 2. Branchement recommandé tableau divisionnaire
    N°21511 : Bonjour. C'est mon premier message sur ce forum, donc déjà merci pour toutes les ressources déjà présentes ! Le sujet est un peu incomplet car j'ai plusieurs questions assez différentes :) Notez que tout ceci est...
  • 3. Branchement contacteur triphasé pour pompe immergée
    N°15371 : Bonjour, Je remplace le contacteur de ma pompe immergée et je suis un peu perdu avec les branchements. Je vous joins le schéma de mon câblage ainsi que deux photos du contacteur avec le boitier. En actionnant...
  • 4. Comment brancher contacteur sur tableau avec neutre commun
    N°24385 : Bonjour. Tel que je l'indique dans le titre, je dois changer un contacteur qui fait du bruit dans un tableau avec neutre commun. Comment brancher un contacteur actuel sur cet ancien système ? Merci pour vos lumières. :smile:
  • 5. Remplacer contacteur jour nuit chauffe-eau
    N°12483 : Bonjour à tous, J'ai parcouru un peu la littérature sur le sujet mais n'ai pas trouvé de réponse à mon problème. Mon ancien contacteur jour/nuit pour chauffe eau s'est mis à vibrer et ronfler ronronner de façon...
  • 6. Disjoncteur 2A contacteur HC et Calybox 230
    N°17533 : Bonjour. Dans la gestion du contacteur HC avec 1 Calybox 230, le schéma de montage indique qu’il faut utiliser le même disjoncteur 2A pour le contacteur et le boitier modulaire Calybox. Dans cette configuration, les bornes...
  • 7. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
    N°18041 : Bonjour. J'ai un vieux relais LD01 Baco (en photo) pour le tarif heures creuses qui n'a plus l'air de fonctionner. La ballon fonctionne en marche forcée par contre ne fonctionne plus en automatique. Je pense qu'en faisant...
  • 8. Comment installer double circuit contacteur jour et nuit schéma
    N°13440 : Bonjour. Je recherche un schéma avec deux contacteurs jour/nuit. J'ai ajouté un chauffe eau pareil que pour mon convecteur cumulateur déjà installé et ils fonctionnent apparemment mais ensemble ça saute. Quand je coupe...
  • 9. Tableau électrique piscine avis schéma
    N°20294 : Bonjour. Qui pourrait me dire si mon schéma électrique est bon ou pas.... Mon objectif : Lorsque l'horloge le demande ou que l'interrupteur est en position "on", la pompe de filtration, régulateur pH, et régulateur redox...
  • 10. Pour alimenter une pompe de piscine contacteur impératif ?
    N°18930 : Bonjour. Je suis le nouveau venu (bricoleur octogénaire). Ma question : pour alimenter une pompe de piscine (1000 watts. Hayward) pilotée par un programmateur Horloge "Grassin Piccolo" un contacteur est-il indispensable ? ...
>>> Résultats suivants pour : Choix contacteur et schéma auto maintient >>>

Fiches techniques et Vidéos électricité :



information Informations sur le forum Électricité information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite