Question branchement électrique : Fiche 1.5 et fils 2.5 risque de chauffe

mamy76
Membre inscrit
mamy76
109 messages
Bonjour.

J'ai dû me tromper, j'ai acheté des fiches où il y a indiqué 3x1.5 max mais mon fil est en 2.5, puis-je tout de même faire une rallonge cela ne risque t-il pas de faire chauffer les fiches ?
Merci pour votre aide.
14 février 2017 à 15:01
Réponse 1 d'un contributeur du forum électricité

Fiche 1.5 et fils 2.5 risque de chauffe

CMT
Membre inscrit
CMT
10 932 messages
Bonjour.

Je pense que le problème n'est pas sur la surchauffe, mais sur la capacité des bornes de connexion à faire rentrer du 2,5², et la capacité du serre câble à serrer un câble en 3G2,5².
15 février 2017 à 07:41
Réponse 2 d'un contributeur du forum électricité

Fiche 1.5 et fils 2.5 risque de chauffe

mamy76
Membre inscrit
mamy76
109 messages
Merci pour votre aide et bonne journée.
15 février 2017 à 10:39
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Électricité

  • 1. Avis équilibrage phase en triphasé
    N°18727 : Bonjour. Je rénove entièrement une maison, j'ai donc pour le moment tirer tous mes réseaux électriques à mon futur tableau. Le compteur EDF qui est situé à 60m de l'habitation et composer d'un disjoncteur différentiel...
  • 2. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
    N°20296 : Bonjour, Nouveau sur ce forum, je vous envoie une demande de conseil sur mon tableau électrique que je voudrais rénover. Je l'ai mis en photo. J'ai vu sur internet l'intérêt d'avoir plusieurs interrupteurs différentiels...
  • 3. Sections câbles conducteurs et protection
    N°19804 : Bonjour, J'ai une série de Protection tableau divisionnaire obligatoire ou non au sujet de la préparation de mon installation en rénovation complète d'un chauffage électrique en remplacement d'un chauffage central au...
  • 4. Problème moteur électrique qui chauffe les fils
    N°13201 : Bonjour à tous, Alors voilà, j'ai récupéré un vieux moteur ELNOR chez mon grand-père, sur la plaque c'est marqué 110/220 Volts, je l'ai branché et quand il tourne (1440 trs/mn) il chauffe et fait chauffer les fils si je...
  • 5. Chauffe-eau Regent 300 L thermostat HS
    N°17842 : Bonjour. Je sollicite votre aide pour un cumulus Regent 300 L monophasé et acheté en juillet 2017. En novembre l'eau est devenue tiède à peine supportable pour une douche. Le thermostat étant à fond je cherche donc à le...
  • 6. Installer contrôle chauffe-eau Heure Pleine/ Heure Creuse ?
    N°25284 : Bonjour à tous. Je viens de passer en Forfait Tempo (en passant, je recommande à tous de regarder, c'est en général rentable) et après analyse détaillée de ma consommation, je me rends compte qu'une bonne partie des...
  • 7. Four électrique sur prise 16A
    N°12235 : Bonsoir, Tout d'abord je tiens à préciser que je suis sur ce problème depuis 2 jours et même si effectivement il a déjà été abordé sur le forum, je n'y ai pas trouvé de réponse (tout est son contraire se dit). Mon...
  • 8. Alimentation électrique ballon d'eau chaude
    N°1694 : Bonjour, lorsque qu'EDF est venu installer mon nouveau compteur heures creuses et pleines, le technicien a laissé dépasser deux fils noirs du compteur, pour que je puisse brancher un ballon d'eau chaude. Mais comment se fait le...
  • 9. Chauffe eau ne s'enclenche pas automatiquement pendant heures creuses
    N°16124 : Bonjour à toutes et à tous. Bref voilà j'ai un souci avec mon chauffe eau depuis qu'un agent a installé le nouveau compteur Linky à la place de mon vieux compteur mécanique... J'ai remarqué qu'il avait enlevé un...
  • 10. Brancher relais récepteur 4 groupes
    N°66 : Objet : branchement relais récepteur Bonjour. Je dois brancher un relais récepteur à 4 groupes d'ordres de télécommande à 175 Hz - type EDF (réf Sauter HN 96-S-82 KRT 104 F001). Pouvez-vous m'expliquer le plus simplement...
>>> Résultats suivants pour : Fiche 1.5 et fils 2.5 risque de chauffe >>>

Fiches techniques et Vidéos électricité :
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.
bricovideo forumscarte de puissance lave vaisselle rosieresbricovideo forumbricovideo



information Informations sur le forum Électricité information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite