Invité

Bonjour, le fil neutre d'une prise de courant commandée par interrupteur a sans doute été endommagé dans une cloison. En effet, le courant est bien présent à l'interrupteur et sur le positif de la prise.
Puis-je repiquer le neutre sur une prise voisine ?
A l'avance merci de votre réponse.
Bien cordialement. Bernard
Puis-je repiquer le neutre sur une prise voisine ?
A l'avance merci de votre réponse.
Bien cordialement. Bernard
30 octobre 2008 à 17:20
Conseils dépannage électricité 1
Fil neutre prise de courant endommagé
Non, car les protections de vos PC "normales" et celle de la prise commandée doivent être distinctes ; Vous ne pouvez mélanger des circuits entre eux ; il sera plus judicieux de retirer votre conducteur neutre.
Conseils dépannage électricité 2
Fil neutre prise de courant endommagé
Cela dépend de quand date votre installation.
Avec la dernière norme, les prises commandées sont sur les circuits d'éclairage. Vous ne pouvez donc pas reprendre un neutre d'un circuit prise.
Dans le cas contraire, si vous êtes certain que le neutre est issus du même disjoncteur, pas de problème
CMT
Avec la dernière norme, les prises commandées sont sur les circuits d'éclairage. Vous ne pouvez donc pas reprendre un neutre d'un circuit prise.
Dans le cas contraire, si vous êtes certain que le neutre est issus du même disjoncteur, pas de problème
CMT
01 novembre 2008 à 11:54
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Prise condamnée et rupture de neutre
- N°23885 : Bonjour. Je voudrais savoir si le fait d'avoir supprimé une prise peut faire que j'ai du 230V entre terre et neutre sur une autre prise. Si oui, le fait de renvoyer le neutre de ma prise supprimée sur la barrette de neutre...
- 2. Importance sens phase neutre sur prise de terre type E
- N°2738 : Bonjour, j'ai récemment changer une prise de terre type E dans ma cuisine. J'ai rebranché la phase et le neutre sans vraiment savoir si la phase va à gauche ou à droite. Quelle est la norme pour une prise de terre type E (avec...
- 3. Chute de tension dans prise de courant du séjour
- N°13184 : Bonjour, Depuis 2 jours j'ai 3 prises de mon séjour qui ne fonctionnent plus... au voltmètre j'y trouve 110 à 180v entre phase et neutre, 230v entre phase et terre, 3v entre terre et neutre. Le différentiel est ok car il...
- 4. Prises électriques sans courant
- N°25235 : Bonjour. Les prises électriques de mes 3 chambres n'ont pas de courant les unes après les autres. Chaque prise est contrôlée par un interrupteur, et chaque interrupteur a du courant. Je ne comprends pas, à moins que les...
- 5. Four électrique sur prise 16A
- N°12235 : Bonsoir, Tout d'abord je tiens à préciser que je suis sur ce problème depuis 2 jours et même si effectivement il a déjà été abordé sur le forum, je n'y ai pas trouvé de réponse (tout est son contraire se dit). Mon...
- 6. Phase et neutre inversés dans une prise de courant
- N°5256 : Bonjour à tous. Est-il possible que la phase et le neutre soient inversés dans une prise de courant ? Comment puis-je tester mon installation électrique avec un simple testeur pour voir si celle-ci est aux normes, merci ?
- 7. Isoler prise de courant fil de terre
- N°393 : J'ai une prise de courant qui pend, et la terre est denudée. Je veux l'isoler mais je ne suis pas sur du procédé. Merci par avance.
- 8. Le courant n'arrive pas jusqu'à la prise
- N°24181 : Bonjour. Tout d'abord, je vous remercie d'avance pour votre indulgence. J'ai un câble avec les trois fils à l'intérieur qui part du tableau et va à une prise pour alimenter une pompe. Tout fonctionnait bien jusqu'au...
- 9. Circuit électrique lave vaisselle plus prise de courant
- N°17646 : Bonjour, J'ai un circuit lave vaisselle interrupteur différentiel 63A type AC disjoncteur divisionnaire 16A fils 2,5mm une prise électrique mon lave vaisselle. Sur mon tableau électrique, ce circuit est nommé "Prises de...
- 10. 212 Volts sur le fil de neutre qui revient au disjoncteur
- N°22125 : Bonjour. Tout fonctionnait parfaitement mais depuis hier j'ai un problème de disjoncteur (circuit lampes avec un télérupteur quelque part dans les combles installation des années 70) qui fait sauter le 30 milli. Après...
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite