FORUM ÉLECTRICITÉ

S'inscrire Aide

Dérivation dans boîte wago ne fonctionne plus

Rechercher dans le forum électricité :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 26 503 questions dans le forum électricité


8817

Question Forum Electricite : Dérivation dans boîte wago ne fonctionne plus


Invité
invité
Bonjour,
Un de mes fusibles "commande" les lumières de mes deux salles de bain et de l'escalier.
Dans la boîte de dérivation correspondante, j'ai changé les "bornes connecteurs automatiques" (les remplaçants des dominos) pour en prendre avec plus d'orifices afin de rajouter un branchement (phase, neutre et terre). A la suite de cette opération mon branchement ne fonctionnait pas et en plus je n'avais plus de lumières dans les salles de bain (mais toujours dans l'escalier). J'ai alors fait marche arrière en redéconnectant les fils et en reconnectant ces fils (sauf ceux de mon nouveau branchement) dans de nouvelles bornes connecteurs automatiques. Situation inchangée (escalier ok, salles de bain KO).
Précisions :
- J'ai bien vérifié que les fils étaient bien clipsés dans les connecteurs automatiques.
- Lorsque pour mon premier essai j'ai essayé de réaliser un nouveau branchement c'était avec une section de 2,5 mm alors que les autres fils étaient en 1,5 mm. Les bornes de connexion automatique utilisées acceptant les deux sections
- Le fusible est ok (d'ailleurs j'ai de la lumière dans l'escalier)
- Lorsque j'utilise un multimètre en utilisant les petits orifices prévus pour dans ces bornes de connexion automatique, j'ai de la tension mais très peu (moins d'un volt, voire de l'ordre du qq dizaines de mVolts le multimètre étant à calibrage automatique je me demande s'il ne "perçoit" pas tout simplement la tension des fils environnants en se calibrant faiblement).
- La lumière de l'escalier fonctionnant je me suis dit que la séparation en circuit parallèle entre les salle de bains et l'escalier avait lieu en amont mais à priori la gaine ne traverse pas d'autres boîtes de dérivation avant de descendre dans le trou (conduit d'environ 15-20 cm entre le grenier et le garage) vers le tableau électrique.
==> je ne sais plus ou chercher... Merci d'avance de votre aide...
24 août 2010 à 00:48
Solution et astuces des bricoleurs 1

Dérivation dans boîte wago ne fonctionne plus

1Insp
Membre inscrit
1Insp
4 868 messages
Bonjour, a distance cela va être difficile ; vous avez certainement perdu une connexion, ou peut être une inversion (dans le cas ou vous n'auriez pas repérer avant démontage). Cordialement.
25 août 2010 à 07:05
Solution et astuces des bricoleurs 2

Dérivation dans boîte wago ne fonctionne plus


Invité
invité
Bonjour.
entretemps j'ai avancé dans mes constatations :
j’ai testé la phase (fil rouge) du câble d’arrivée dans le grenier (câble à droite sur le schéma): pas de tension
J’ai testé la phase à la sortie du fusible : tension
J’ai démonté le panneau de liège dans le garage juste au dessus du tableau électrique : aucune boîte de dérivation
De ce que j’arrive à voir derrière le câblage du boîtier électrique il n’y a pas non plus de dérivation
==> Cela voudrait dire que c’est le câble lui-même qui a un problème ? Mais pour repérer lequel c’est parmi les 12 gaines au dessus du tableau cela ne vas pas être jojo…. Cela me parait incroyable que le fil puisse avoir quelque part un problème qui ne vient pas de l’extrémité de ce fil
Mais il y a quand même plusieurs points bizarres :
- Question sur le schéma (à priori pas gênant puisque c’est l’aval et que mon problème est en amont)
- Sur le boîtier du fusible il n’y a qu’un câble phase qui sort or si je n’ai pas de dérivation entre ce fusible et l’endroit ou je n’ai plus de tension dans le grenier et qu’il n’y a qu’un câble comment cela se fait-il que la lumière de l’escalier fonctionne (y compris d’ailleurs quand je laisse débranché le câble phase dans le grenier).
Sur la vis test en sortie du fusible située à gauche je n’ai pas de tension (< 1 volt). J’ai cru un moment que les indications sur le tableau étaient fausse et que c’était celui-là le fusible des sdb mais lorsque je coupe ce circuit j’ai bien les lampes indiquées pour ce fusible (entrée et séjour) qui s’arrêtent ==> les indications semblent bonnes et surtout cela prouve que le courant passe ==> donc ne concerne à priori pas les sdb mais je ne comprends pas pourquoi je n’arrive pas à avoir la tension sur la vis de sortie phase de ce bornier.
25 août 2010 à 09:52
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Électricité

  • 1. Problème connexion boîte de dérivation circuits lumière
    N°16487 : Bonjour, Je crée actuellement un appartement dans des combles, et se pose à moi un problème. Assez ignare en électricité, un copain est venu m'aider à faire quelques branchements, et tout fonctionne. Mais tout est-il aux...
  • 2. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
    N°25510 : Bonjour. Je suis en train de faire mon installation électrique dans une maison neuve que je construis. Je suis hors d'air hors d'eau, charpente en fermette. Et le plaquiste a déjà posé son plafond en placo (plafond...
  • 3. Brancher détecteur de mouvement à partir d'une boîte de dérivation
    N°18612 : Bonjour. J'ai acheté un détecteur de mouvement Steinel IS 1. Celui-ci comporte 3 fils : 1 phase L' brun, un neutre bleu et une phase L noire. Or, le câble qui arrive de la boîte de dérivation contient 1 phase brune, un...
  • 4. Va et vient sur 4 boutons poussoirs ne fonctionne plus
    N°13335 : Bonjour, J'ai une vieille maison, je possède 4 boutons poussoir pour allumer 2 éclairages, hier le système a planté, plus moyen d'éteindre sauf en disjonctant le fusible. Comment réparer ? Merci.
  • 5. Est-il possible d'installer 6 wago à 3 connexions dans boîte de dérivation
    N°12570 : Bonjour, Je voudrai passer dans une gaine de 25 mm un circuit mono de 2.5mm² pour prises et un autre mono de 1.5mm² pour l'éclairage. Je dois dériver dans 2 sorties différentes chacun des circuits. J"ai des wago à 3...
  • 6. Diviser fil avec wago dans boite dérivation
    N°20821 : Bonjour à tous, En train de faire l'électricité de mon sous sol, je me pose la question suivante : Depuis une boite de dérivation dont arriveront mes trois fils en 1.5 mm² (phase, neutre, terre) depuis le compteur je dois...
  • 7. Comment rallonger un circuit électrique après isolation
    N°20095 : Bonjour, Une question pas si simple : j'isole ma maison de l’intérieur avec laine de verre de 160 mm et ba13, ce qui donne à peu près une épaisseur de 18 centimètres. Dans mon installation électrique existante, les...
  • 8. Branchement interrupteur DIO ne fonctionne pas
    N°24389 : Bonjour. Je souhaite mettre un interrupteur DIO. L'électricien avait mis une boite de dérivation et j'ai 3 câbles (phase, montée, descente). Quand je branche selon les couleurs initiales, cela ne fonctionne pas....
  • 9. Boîte dérivation salle de bain
    N°20189 : Bonjour, Je voudrais savoir si pour le passage du contrôleur consuel, le fait d'avoir mis des boites de dérivation derrière une trappe dans le doublage du placard qui est hors volume dans ma salle de bain avec les arrivées...
  • 10. Boîte de dérivation dans ETEL
    N°23388 : Bonjour. Je suis nouveau sur ce forum, et je remercie par avance tous ceux qui voudront bien me conseiller. Alors voilà. Je suis en train de faire mon installation électrique, et pour plus de facilité je fais toutes mes...
>>> Résultats suivants pour : Dérivation dans boîte wago ne fonctionne plus >>>

Fiches techniques et Vidéos électricité :
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.
renovation electricite 002interrupteur bricolage 01anti calcaire magnetique anti calcaire magnbranchement domino bricolage conseils branchement domino



information Informations sur le forum Électricité information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite