Question forum électricité : Rénovation tableau électrique

hornet_fred
Membre inscrit
hornet_fred
3 messages
Bonjour à tous,

Voici la situation :

Je viens d'acheter une maison avec comme diag électrique anomalies constatées :
- protection différentielle absente
- mise à la terre absente
- matériels électriques vétustes
Je vous laisse des photos.

Dans un premier temps je souhaite réaliser la mise à la terre (chose assez aisée à réaliser).
Puis je dois installer un id 30 mA.
Que me conseillez-vous ?

Je suis actuellement en triphasé, est-ce nécessaire et justifié de basculer en mono ?
De ce fait à quoi pourrait ressembler l'installation à réaliser et sur combien de rangées sachant qu'il me faut une prise pour le four électrique au départ avec gaz bouteille (donc pas de plaque). La maison fait 100m².

Merci d'avance pour vos conseils.

Voici les photos.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.
rénover tableau électriquerénover tableau électriquerénovation tableau électriquerénover tableau électrique

24 décembre 2013 à 17:44
Rénovation tableau électrique réponse 1

Rénovation tableau électrique

CMT
Membre inscrit
CMT
10 932 messages
Bonjour.

Créer une prise de terre n'est effectivement pas le plus compliqué (quoi que).
Mais amener la terre sur tous les circuits qu'il est nécessaire de sécuriser peut se compliquer un peu.

Pour le 30mA, le plus simple est de mettre un unique interrupteur différentiel 30mA tetra type A en tête de l'installation.

Quant à savoir si vous devez passer en mono, cela demande un peu plus d'étude.

En général on a du tri lorsqu'une des conditions suivantes est remplie :
- besoin de très forte puissance (cela ne semble pas être vos cas, car 100m² se chauffent à l'électrique en mono sans problème)
- branchement de grande longueur depuis la rue (ce n'est pas le cas car le compteur et le disjoncteur ERDF sont dans le logement)
- appareils fonctionnant impérativement en tri : machines outils, PAC... (à part le chauffe-eau qu'on pourrait tout à fait repasser en mono, je n'ai rien vu d'autre fonctionnant en tri)

Mais repasser une ancienne installation de tri en mono n'est pas forcément simple, surtout si vous avez des neutres communs à plusieurs circuits.
Il faudrait donc analyser plus en détails la manière dont sont réalisés vos différents circuits.

Si vous ne vous y connaissez pas suffisamment, je vous conseille de vous faire aider par quelqu'un sur place qui est du métier et qui pourra vous conseiller.

@+
25 décembre 2013 à 09:26
Rénovation tableau électrique réponse 2

Rénovation tableau électrique

paulmarie
Membre inscrit
paulmarie
555 messages
Bonjour,

Je vous conseille un inter différentiel de marque Schneider, Hager voire Legrand mais évitez les marques bas de gamme que l'on trouve en grandes surfaces comme Nov'Elec, Debflex ...

Votre tableau est vraiment vétuste, mais changer les portes-fusibles par des disjoncteurs à l'ampérage approprié sera déjà bien.

Pour la mise à la terre, essayez de l’amener dans les salles d'eau, cuisine... Ce n'est pas obligatoire dans une chambre, on peut s'en passer (en tant que locataire d'un appartement des années 70 je n'ai pas le choix).

Si vous êtes obligé, vous pouvez faire passer les câbles dans des goulottes (j'ai dû faire comme cela pour une PAC).

Paul.
02 janvier 2014 à 12:08
Rénovation tableau électrique réponse 3

Rénovation tableau électrique

hornet_fred
Membre inscrit
hornet_fred
3 messages
Merci pour vos réponses.

Pendant mes vacances de fin d'année j'en ai profité pour retirer les circuits en porcelaine.
Mon ballon d'eau chaude m'a lâché, du coup j'en ai réinstallé un neuf en monophasé avec un 2A, 20A et contacteur J/N.
Je suis actuellement dans l'attente d'un rdv avec un technicien EDF pour avoir un devis pour basculer en monophasé toute l'installation.

La suite aux prochaines vacances...

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
Rénovation tableau électrique maison

14 janvier 2014 à 14:31
Rénovation tableau électrique réponse 4

Rénovation tableau électrique

hornet_fred
Membre inscrit
hornet_fred
3 messages
J'ai oublié de préciser, sur conseil de mon père, j'ai testé la prise de terre en mettant en court-circuit une phase avec la terre, et le disjoncteur principal a sauté.

Conclusion : je possède bien une mise à la terre, en revanche elle est vétuste car elle correspond à un fil de 2,5 mm² coulé dans le béton au ras du mur de derrière la maison.
Chose à refaire par la suite avec piquet de terre, tresse de cuivre 25 mm², barrette de coupure puis 16mm² jusqu'au tableau.
En revanche le fait de tout relier est d'autant plus aisé car j'ai juste à repiquer sur l'ancienne mise à la terre...

Bravo au diagnostic électrique avant l'achat ainsi qu'aux 2 électriciens venus sur place pour ne pas avoir vu cette mise à la terre !!!! lol
14 janvier 2014 à 14:36
Rénovation tableau électrique réponse 5

Rénovation tableau électrique

1Insp
Membre inscrit
1Insp
4 868 messages
Bonsoir,

Je ne sais pas comment vous avez opéré, si vous avez intercalé une résistance (genre lampe), mais cette méthode est dangereuse et ne prouve rien.
Il ne sert à rien au diagnostiqueur de mesurer une prise de terre dont il ne connait pas la nature, et de mettre en erreur le demandeur, par contre il aurait pu stipuler le pourquoi d'absence de mesure dans son rapport.
Cordialement.
14 janvier 2014 à 20:03
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Électricité

  • 1. Conseils rénovation d'un tableau électrique
    N°25104 : Bonjour. J'ai pour projet de rénover mon tableau électrique à l'avenir. Voici la liste des fusibles actuellement en place. J'aimerais savoir quel matériel (de préférence de la marque Legrand) me conseillez-vous pour...
  • 2. Conseils avis rénovation tableau électrique
    N°12984 : Bonjour, Je suis en train de refaire mon installation électrique, j'aimerais savoir si mon installation n'a pas de défauts. Merci par avance. 1 disjoncteur 63A en tête d'installation suivi d'un parafoudre, suivi de 4...
  • 3. Création tableau divisionnaire pour rénovation d'un étage
    N°17006 : Bonjour à tous ! Je suis en train de rénover l'étage de ma maison, ce qui comprend l'électricité. Étant donné que je vais devoir créer de nouveaux circuits et que je n'ai pas assez de gaines qui descendent jusqu'au...
  • 4. Câblage tableau électrique en rénovation
    N°17298 : Bonjour, Tout d'abord, merci d'avance pour le temps que vous m'accorderez et pour vos réponses. Je viens chercher des conseils pour le câblage d'un tableau électrique dans une maison que je viens d'acheter. Le tableau n'est...
  • 5. Vérification de mon tableau électrique pour rénovation
    N°7433 : Bonjour, Voici mon tableau électrique si vous pouviez me dire s'il est ok ce serait super. Le principe que j'ai retenu, 1 rangée par étage : 1ère rangée, rez de chaussé : Protégé par ID 40A / 30 mA Type AC - 1 disjoncteur...
  • 6. Tableau en 380V rénovation vers du 230V
    N°17931 : Bonjour à tous, Voilà j'aimerai rénover mon tableau électrique principal qui est alimenté par EDF en 380V. Ma question est assez simple mais je dois la poser car j'ai un doute. Je vais installer un tableau à 3...
  • 7. Délestage triphasé et rénovation tableau
    N°17409 : Bonjour, Après avoir lu quelques topics je me retourne vers vous pour un échange sur mon projet qui a le double objectif, la rénovation du tableau électrique qui date des années 70 et l’installation d’une chaudière...
  • 8. Rénovation électricité réaménagement bâtiment corps de ferme
    N°25800 : Bonjour à tous. Je trouve ce site et cette communauté vraiment super. Je souhaite vous présenter mon projet et recueillir vos avis et conseils : - Motorisation du portail d'accès. - Éclairage de l'allée entre le...
  • 9. Rénovation tableau divisionnaire ajouter un parafoudre
    N°13703 : Bonjour à tous. J'airais besoin de vos lumière. Je viens de rénover mon tableau divisionnaire et je ajouter un parafoudre Legrand 3931 40 kA. Ma question les branchements du schéma joint. Est-il bon ? J'ai regardé sur...
  • 10. Tableau électrique ok pas de coupure au niveau espace de vie
    N°12431 : Bonjour. Maison ancienne : le tableau électrique est OK mais pas de coupure possible au niveau de l'espace de vie (il faut passer par l’extérieur pour aller au sous/sol où se trouve le tableau), peut-on laisser en l'état...
  • 11. Rénovation tableau électrique tableau divisionnaire maison de campagne
    N°13018 : Bonjour. Je souhaite refaire le tableau divisionnaire d'une maison de campagne, cette maison est divisée en deux, avec deux propriétaires et une demande a été faite auprès EDF pour un deuxième compteur en alimentation trie...
>>> Résultats suivants pour : Rénovation tableau électrique >>>

Fiches techniques et Vidéos électricité :



information Informations sur le forum Électricité information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite