Bonjour.
Je possède un appartement qui a encore le tableau d'origine des années 70, donc pas de différentiel, avec des porte-fusibles etc.
J'ai remarqué que certains voisins ont ajouté des différentiels et remplacé les porte fusibles par des interrupteurs sectionneurs sans remplacer le tableau qui contient par ailleurs aussi le disjoncteur abonné et un transformateur de séparation qui fait pas mal de bruit.
Je n'ai pas fait de travaux électriques conséquents en Europe depuis 15 ans, donc je voudrais faire ça selon des normes bien à jour. Quels sont vos conseils ?
Merci d'avance.
Voir les photos du tableau à moderniser et de l'exemple partiellement modernisé.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Je possède un appartement qui a encore le tableau d'origine des années 70, donc pas de différentiel, avec des porte-fusibles etc.
J'ai remarqué que certains voisins ont ajouté des différentiels et remplacé les porte fusibles par des interrupteurs sectionneurs sans remplacer le tableau qui contient par ailleurs aussi le disjoncteur abonné et un transformateur de séparation qui fait pas mal de bruit.
Je n'ai pas fait de travaux électriques conséquents en Europe depuis 15 ans, donc je voudrais faire ça selon des normes bien à jour. Quels sont vos conseils ?
Merci d'avance.
Voir les photos du tableau à moderniser et de l'exemple partiellement modernisé.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


23 janvier 2025 à 16:23
Questions / Réponses Électricité 1
Rénover un ancien tableau électrique des années 70
Bonjour.
L'essentiel pour mettre ce tableau en sécurité c'est d'ajouter en tête un interrupteur différentiel 30mA 63A type A.
Vous pouvez également changer les porte-fusibles par des disjoncteurs (et pas des interrupteurs sectionneurs), mais c'est du confort, pas de la sécurité.
L'essentiel pour mettre ce tableau en sécurité c'est d'ajouter en tête un interrupteur différentiel 30mA 63A type A.
Vous pouvez également changer les porte-fusibles par des disjoncteurs (et pas des interrupteurs sectionneurs), mais c'est du confort, pas de la sécurité.
23 janvier 2025 à 17:46
Questions / Réponses Électricité 2
Rénover un ancien tableau électrique des années 70
Merci beaucoup CMT.
Je vais de ce pas me procurer un interrupteur différentiel, et je verrai pour remplacer les porte-fusibles plus tard.
Il va falloir faire de la place...
Je vais de ce pas me procurer un interrupteur différentiel, et je verrai pour remplacer les porte-fusibles plus tard.
Il va falloir faire de la place...
23 janvier 2025 à 19:26
Questions / Réponses Électricité 3
Rénover un ancien tableau électrique des années 70
Il faudra voir si tous servent.
Eventuellement regrouper 2 en 1.
Eventuellement regrouper 2 en 1.
23 janvier 2025 à 20:22
Questions / Réponses Électricité 4
Rénover un ancien tableau électrique des années 70
Bonjour les Terriens !
Juste par curiosité ...
A quoi donc sert ce transformateur d'isolement ? 160 VA ce n'est vraiment pas énorme.
Cordialement,
Martien-071
Juste par curiosité ...
A quoi donc sert ce transformateur d'isolement ? 160 VA ce n'est vraiment pas énorme.
Cordialement,
Martien-071
23 janvier 2025 à 22:35
Questions / Réponses Électricité 5
Rénover un ancien tableau électrique des années 70
Il y en a un de 10A pour la sonnette, et un de 20A qui n'est pas utilisé donc ça devrait aller.
Les neutres sont tous connectés ensemble, ce qui me semble correct pour l'époque.
Est-il nécessaire de les mettre sur des disjoncteurs ?
Pour ce qui est du transformateur d'isolement, je ne sais pas du tout, et il fait vraiment beaucoup de bruit...
Les neutres sont tous connectés ensemble, ce qui me semble correct pour l'époque.
Est-il nécessaire de les mettre sur des disjoncteurs ?
Pour ce qui est du transformateur d'isolement, je ne sais pas du tout, et il fait vraiment beaucoup de bruit...
27 janvier 2025 à 14:07
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Ancien disjoncteur des années 60 dangereux ?
- N°18822 : Bonjour. Pensez-vous que les vieux disjoncteurs noirs (a priori début des années 60) soient encore d'actualité et puissent supporter des appareils électriques puissants (four, clim réversible, etc.) et surtout non dangereux...
- 2. Changement tableau ancien fusible porcelaine
- N°5973 : Bonjour, Je suis en train de rénover une maison année 70 et j'aimerais refaire le tableau électrique en remplaçant les fusibles porcelaine par des disjoncteurs. j ai des notions en électricité mais des conseils seront les...
- 3. Rénover installation électrique de fin d'année 70 ?
- N°18614 : Bonjour, J'ai acheté un appartement de 58 m² de la fin des années 70. Je veux le rénover pour en faire du co-locatif. Voir ci-joint le tableau électrique. La cuisine et la salle de bain ont des prises avec terre et il y...
- 4. Rénover un tableau électrique ancien
- N°4774 : Mon tableau électrique date de 1980 monophasé EDF 500mA, les disjoncteurs à cartouches ne coupent que la phase (une entrée et une sortie), les neutres sont rassemblés sur une barrette de neutre, ne pouvant pas associer les...
- 5. Contacteur heures creuses ancien tableau électrique
- N°16029 : Bonjour. J'ai pour projet de refaire l'installation électrique de ma maison. J'en suis à étudier le chauffe-eau et son alimentation actuelle me perturbe, notamment vis-vis de la nouvelle norme. Je joins des photos au message...
- 6. Changement sonnette ancien appartement mais 3 fils
- N°15605 : Bonjour à tous ! :loveliness: Je viens d'emménager dans un appartement d'une résidence des années 70 (construction 1974 de mémoire), et je souhaite y changer la sonnette pour quelque chose d'un peu plus "moderne" que le...
- 7. Rénovation électricité quoi faire en premier
- N°13268 : Bonjour, J'ai acheté une petite maison de vacances des années 70. Évidemment avec l'installation électrique qui va avec:le compteur EDF est taré à 45A mais derrière : - pas de différentiel 30mA - la terre pas sur...
- 8. Besoin d'aide pour changement ancien tableau électrique
- N°15222 : Bonjour. Je possède un ancien tableau électrique. Je souhaite le changer mais mes compétences dans ce domaine restent limitées. Je n'arrive pas à repérer les arrivées et les départs. Merci pour votre aide.
- 9. Suppression ancien tableau électrique et remise aux normes
- N°25725 : Bonjour. J'ai pour projet de remettre au propre mon tableau électrique en suivant au maximum les normes sur une maison de 1970 environ, je ne suis que débutant, on installation est en triphasée et j'ai une puissance de 12...
- 10. Refaire installation électrique tableau principal
- N°16359 : Bonjour, Je suis en train de rénover une maison des années 30 et donc de refaire l’installation électrique. Le tableau divisionnaire que vous pouvez voir sur le schéma est déjà raccordé et alimente le 1 et le 2...
- 11. Ancien tableau électrique maison des années 30
- N°3102 : Bonjour, j'ai acheté une maison des années 30 et au dessus du compteur edf, il y a une grosse boîte de dérivation que j'ai ouverte : il y a deux gros fils bleus et deux gros fusibles, ça veut dire que j'ai 2 neutres ? J'ai...
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite