Bonjour.
Je souhaiterais vous solliciter pour de l'aide.
Je l'ai déjà fait par le passé sur un autre sujet et ça a été une réussite.
Merci à ceux qui prennent le temps de lire et répondre aux messages des gents comme moi.
Je voudrais remplacer le disjoncteur principale EDF qui est à l'entrée de mon installation.
Anciennement ce disjoncteur était plombé mais il ne l'ai plus depuis que j'ai un compteur Linky en bordure de terrain.
Ma maison et en triphasé.
Pourriez-vous m'aider :
1 - à choisir un modèle de disjoncteur adapté à mon installation.
2 - à me donner des recommandations pour faire le branchement sans provoquer trop d’étincelles.
Par avance merci à tous ceux qui me lisent et me répondent.
Antoine.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Je souhaiterais vous solliciter pour de l'aide.
Je l'ai déjà fait par le passé sur un autre sujet et ça a été une réussite.
Merci à ceux qui prennent le temps de lire et répondre aux messages des gents comme moi.
Je voudrais remplacer le disjoncteur principale EDF qui est à l'entrée de mon installation.
Anciennement ce disjoncteur était plombé mais il ne l'ai plus depuis que j'ai un compteur Linky en bordure de terrain.
Ma maison et en triphasé.
Pourriez-vous m'aider :
1 - à choisir un modèle de disjoncteur adapté à mon installation.
2 - à me donner des recommandations pour faire le branchement sans provoquer trop d’étincelles.
Par avance merci à tous ceux qui me lisent et me répondent.
Antoine.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


27 mai 2024 à 09:47
Réponse 1 d'un contributeur du forum électricité
Remplacer disjoncteur principale
Bonjour Terrien Tonio.
Je ne réponds pas à votre question, d'autres contributeurs s'en chargeront certainement.
Deux chose m'interpellent ici :
1)
Lors de modifications d'installations électriques domestiques on travaille HORS TENSION il ne doit pas y avoir d'étincelles lors des opérations.
2) sur la photo on voit un fil jaune et vert (ou vert et jaune) couleur réservée exclusivement à la TERRE relié avec un fil bleu donc un NEUTRE.
Je suppose que ce fil est utilisé comme NEUTRE ... situation non conforme à laquelle il conviendrait de remédier !
Cordialement, Martien-071
Je ne réponds pas à votre question, d'autres contributeurs s'en chargeront certainement.
Deux chose m'interpellent ici :
1)
Citation :
faire le branchement sans provoquer trop d’étincelles
Lors de modifications d'installations électriques domestiques on travaille HORS TENSION il ne doit pas y avoir d'étincelles lors des opérations.
2) sur la photo on voit un fil jaune et vert (ou vert et jaune) couleur réservée exclusivement à la TERRE relié avec un fil bleu donc un NEUTRE.
Je suppose que ce fil est utilisé comme NEUTRE ... situation non conforme à laquelle il conviendrait de remédier !
Cordialement, Martien-071
27 mai 2024 à 11:43
Réponse 2 d'un contributeur du forum électricité
Remplacer disjoncteur principale
Bonjour Martien.
Merci pour vos recommandations et vos observations.
J'avais en effet déjà remarqué cette incongruité concernant les couleur de câblage et pour ce qui est des étincelles c'est juste pour édulcorer mes propos car j'ai pour habitude de travailler sur des circuits hors tension.
Le câblage en question est celui renvoyé vers un autre bâtiment.
Cette maison à appartenu successivement à un retraité de EDF et un retraité de l’aéronautique ce qui laisse pantois sur les surprises laissées parfois par nos anciens...
Encore merci d'avoir partagé votre science extra-terrestre.
Merci pour vos recommandations et vos observations.
J'avais en effet déjà remarqué cette incongruité concernant les couleur de câblage et pour ce qui est des étincelles c'est juste pour édulcorer mes propos car j'ai pour habitude de travailler sur des circuits hors tension.
Le câblage en question est celui renvoyé vers un autre bâtiment.
Cette maison à appartenu successivement à un retraité de EDF et un retraité de l’aéronautique ce qui laisse pantois sur les surprises laissées parfois par nos anciens...
Encore merci d'avoir partagé votre science extra-terrestre.
27 mai 2024 à 13:12
Réponse 3 d'un contributeur du forum électricité
Remplacer disjoncteur principale
Bonjour.
Un compteur Linky ne permet pas de mettre hors tension l'installation
Si vous n'avez pas de disjoncteur de branchement en limite de propriété, vous ne pouvez pas faire ce que vous envisagez :
- Ce disjoncteur ne vous appartient pas mais à ENEDIS
- Il y a DANGER DE MORT à intervenir dessus, puisque vous ne pouvez pas le mettre hors tension.
Vous risquez de ne pas pouvoir venir nous raconter le résultat de votre intervention.
En revanche, si vous avez un disjoncteur de branchement en limite de propriété, vous pouvez procéder à ce remplacer par un un disjoncteur tétra 10/30 non différentiel ou 500mA sélectif, après avoir couper l'alimentation depuis le disjoncteur en limite de propriété.
Un compteur Linky ne permet pas de mettre hors tension l'installation
Si vous n'avez pas de disjoncteur de branchement en limite de propriété, vous ne pouvez pas faire ce que vous envisagez :
- Ce disjoncteur ne vous appartient pas mais à ENEDIS
- Il y a DANGER DE MORT à intervenir dessus, puisque vous ne pouvez pas le mettre hors tension.
Vous risquez de ne pas pouvoir venir nous raconter le résultat de votre intervention.
En revanche, si vous avez un disjoncteur de branchement en limite de propriété, vous pouvez procéder à ce remplacer par un un disjoncteur tétra 10/30 non différentiel ou 500mA sélectif, après avoir couper l'alimentation depuis le disjoncteur en limite de propriété.
27 mai 2024 à 13:16
Réponse 4 d'un contributeur du forum électricité
Remplacer disjoncteur principale
Bonjour Antoine.
Quelques remarques terre à terre concernant votre projet et ce qu'on voit (et qui est horrible).
Compte tenu des restrictions communiquées par l'ami CMT, et outre les couleurs fantaisistes, voire les sections, il faudra alimenter la ligne vers le bâtiment par l'intermédiaire d'un disjoncteur tétrapolaire de calibre adapté à la section des conducteurs.
En deuxième point, il faudra disposer un répartiteur en sortie de DJ de branchement, sachant qu'il est interdit de faire des raccordements multiples sur une borne de DJ de branchement.
Beaucoup croient que l'électricité est une technologie simple et qu'on peut faire n'importe quoi.
Eh non.
Cordialement.
Quelques remarques terre à terre concernant votre projet et ce qu'on voit (et qui est horrible).
Compte tenu des restrictions communiquées par l'ami CMT, et outre les couleurs fantaisistes, voire les sections, il faudra alimenter la ligne vers le bâtiment par l'intermédiaire d'un disjoncteur tétrapolaire de calibre adapté à la section des conducteurs.
En deuxième point, il faudra disposer un répartiteur en sortie de DJ de branchement, sachant qu'il est interdit de faire des raccordements multiples sur une borne de DJ de branchement.
Citation :En appelant un chat un chat, c'est simplement de l'incompétence.
ce qui laisse pantois sur les surprises laissées parfois par nos anciens...
Beaucoup croient que l'électricité est une technologie simple et qu'on peut faire n'importe quoi.
Eh non.
Cordialement.
27 mai 2024 à 16:29
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Remplacer disjoncteur différentiel
- N°16878 : Bonjour, Je suis anglais, je peux seulement parler un peu français, alors je ne peux pas m'expliquer en français très bien, désolé. :shocked: Dans ma maison j'ai un disjoncteur différentiel 650mA cassé je dois le remplacer...
- 2. Remplacer disjoncteur C-16 par disjoncteur différentiel C-16 30mA
- N°20927 : Bonjour. Puis-je remplacer mon disjoncteur C-16 (prises et lumières du salon) par un disjoncteur différentiel C-16 30mA afin d'ajouter le portail électrique extérieur sur la même ligne ? Le but est d'éviter de tirer une...
- 3. Remplacer disjoncteur C20 par différentiel 30 mA
- N°5957 : Bonjour, Je voudrais savoir si je peux remplacer le disjoncteur C20 par un différentiel 30 mA ? Merci.
- 4. Branchement type 2 pas aux normes
- N°22773 : Bonjour à tous. Ma maison est située à plus de 30 m du domaine public. Le coffret en limite de propriété contient le compteur Linky mais pas de disjoncteur de branchement. Celui-ci se trouve à l'intérieur de la maison....
- 5. Remplacer télérupteur Legrand 4124 08 par télérupteur silencieux 4124 00
- N°18388 : Bonjour à tous, Je souhaiterais remplacer un télérupteur bruyant dans le coffret situé contre le mur de notre chambre par un modèle silencieux. L'actuel (électricité intégralement refaite il y a 1 an) est un modèle...
- 6. Nécessité de remplacer le disjoncteur de branchement
- N°8445 : Bonjour. Je suis en train de mettre aux normes mon tableau d'électricité. L'ancien a toujours des fusibles et il n'y a ni disjoncteurs différentielles ni parafoudre. Alors, je viens d'acheter un tableau équipé des disjoncteurs,...
- 7. A quoi sert ce disjoncteur et comment le remplacer
- N°15658 : Bonjour, Savez-vous à quoi sert ce disjoncteur encadré en rouge sur la photo ? Et par quoi dois-je le remplacer chez du Legrand ? Merci d'avance pour votre aide. Manolo
- 8. Remplacer interrupteur simple lumineux par un double
- N°20548 : Bonjour à toutes et tous ! :tongue: Je souhaite remplacer une interrupteur simple lumineux de la gamme Arnoud par un interrupteur double lumineux de la gamme odace (Schneider) (modèle en photo 1). Sur un côté j'ai...
- 9. Ancien disjoncteur des années 60 dangereux ?
- N°18822 : Bonjour. Pensez-vous que les vieux disjoncteurs noirs (a priori début des années 60) soient encore d'actualité et puissent supporter des appareils électriques puissants (four, clim réversible, etc.) et surtout non dangereux...
- 10. Remplacer contacteur jour nuit chauffe-eau
- N°12483 : Bonjour à tous, J'ai parcouru un peu la littérature sur le sujet mais n'ai pas trouvé de réponse à mon problème. Mon ancien contacteur jour/nuit pour chauffe eau s'est mis à vibrer et ronfler ronronner de façon...
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite