Bonjour Martien.

Merci pour vos recommandations et vos observations.
J'avais en effet déjà remarqué cette incongruité concernant les couleur de câblage et pour ce qui est des étincelles c'est juste pour édulcorer mes propos car j'ai pour habitude de travailler sur des circuits hors tension.

Le câblage en question est celui renvoyé vers un autre bâtiment.
Cette maison à appartenu successivement à un retraité de EDF et un retraité de l’aéronautique ce qui laisse pantois sur les surprises laissées parfois par nos anciens...

Encore merci d'avoir partagé votre science extra-terrestre.
27 mai 2024 à 13:12
forum consulter ce sujet Remplacer disjoncteur principale

Bonjour.

Je souhaiterais vous solliciter pour de l'aide.
Je l'ai déjà fait par le passé sur un autre sujet et ça a été une réussite.
Merci à ceux qui prennent le temps de lire et répondre aux messages des gents comme moi.

Je voudrais remplacer le disjoncteur principale EDF qui est à l'entrée de mon installation.
Anciennement ce disjoncteur était plombé mais il ne l'ai plus depuis que j'ai un compteur Linky en bordure de terrain.
Ma maison et en triphasé.

Pourriez-vous m'aider :
1 - à choisir un modèle de disjoncteur adapté à mon installation.
2 - à me donner des recommandations pour faire le branchement sans provoquer trop d’étincelles.

Par avance merci à tous ceux qui me lisent et me répondent.
Antoine.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
17167955252151716795525179

27 mai 2024 à 09:47
forum consulter ce sujet Remplacer disjoncteur principale

Publicité

Bonjour à tous.

Merci beaucoup pour ces précisions apportées si rapidement.
C'est en effet un montage 3 fils.
J'ai fini par trouver la solution.
Il y avait un mauvais montage d'un des boutons poussoirs (non visible sur les photos), se qui expliquait que l'ancien télérupteur chauffait et que je n'arrivait pas à faire fonctionner correctement le nouveau en faisant le pontage.
L'un des boutons poussoir (le seul ayant cette fonction par ailleurs) était monté en position fermé et c'est lorsque on appuyait dessus que le circuit s'ouvrait (pour cette raison le télérupteur était tout le temps sollicité et chauffait).
En espérant que ce sujet puisse être utile à d'autres.

Merci à ceux qui ont pris le temps de me lire et de répondre.
27 mai 2024 à 09:27
forum consulter ce sujet Branchement télérupteur unipolaire Legrand

Bonjour à tous.

J'ai un vieux télérupteur Legrand que je veux remplacer par un plus récent.
La raison est que le vieux est très chaud voire brûlant (mais je pense aujourd'hui qu'il était mal monté et c'est la raison pour laquelle il était si chaud).
Sur le vieux (voir la photo) lorsque je démonte le fil noir (1), la lumière s’éteint sans actionner le télérupteur.
Je monte le nouveau en ayant identifié que 1 et 2 allume la lumière si ils sont en contact.
Je branche 1 sur la borne 1 du télérupteur et 2 sur la borne 2 du télérupteur et 3 sur A2.
Je peux actionner manuellement le télérupteur, ça marche mais pas avec les boutons poussoir.
Si je fais un pont entre A1et 1 alors le télérupteur réagit mais ça ne fonctionne pas.
Si quelqu'un avait une idée de comment faire le montage correctement ça me serait d'une grande aise.
Merci à tous.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
branchement télérupteur unipolaire Legrandbranchement télérupteur unipolaire Legrand

26 mai 2024 à 21:20
forum consulter ce sujet Branchement télérupteur unipolaire Legrand