Régime TT et différentiels
Actuellement
26 502
questions dans le
forum électricité
24759
Question Forum Électricité : Régime TT et différentiels
Bonjour à tous.
Je possède un tarif à puissance surveillée (ex "tarif jaune").
En aval de mon compteur et du sectionneur à coupure visible, j'ai un AGCP différentiel (NSX160B 4.2).
Cet AGCP alimente mon TGBT (inter NSX160NA en tête de TGBT).
Je souhaite créer une nouvelle armoire.
Le départ de cette armoire, qui sera raccordée dans mon TGBT, doit-il être différentiel ?
Sachant que dans ma future armoire, tous mes départs seront différentiels.
Merci d'avance pour votre aide précieuse.
Je possède un tarif à puissance surveillée (ex "tarif jaune").
En aval de mon compteur et du sectionneur à coupure visible, j'ai un AGCP différentiel (NSX160B 4.2).
Cet AGCP alimente mon TGBT (inter NSX160NA en tête de TGBT).
Je souhaite créer une nouvelle armoire.
Le départ de cette armoire, qui sera raccordée dans mon TGBT, doit-il être différentiel ?
Sachant que dans ma future armoire, tous mes départs seront différentiels.
Merci d'avance pour votre aide précieuse.
09 novembre 2023 à 17:32
Réponse 1 d'un contributeur du forum électricité
Régime TT et différentiels
Bonjour.
Je suppose que dans le TGBT en aval de l'inter général, il y a un répartiteur; donc vous pouvez vous brancher dessus, avec une protection surintensité, non différentielle puisque ceux ci sont dans la nouvelle armoire.
Je suppose également que dans la 1ère armoire il y a des différentiels en sélectivité avec l'AGCP.
Attention au pouvoir de coupure de la protection surintensité à prévoir : un Pdc de 15 KA est un minimum.
Bonne continuation.
Je suppose que dans le TGBT en aval de l'inter général, il y a un répartiteur; donc vous pouvez vous brancher dessus, avec une protection surintensité, non différentielle puisque ceux ci sont dans la nouvelle armoire.
Je suppose également que dans la 1ère armoire il y a des différentiels en sélectivité avec l'AGCP.
Attention au pouvoir de coupure de la protection surintensité à prévoir : un Pdc de 15 KA est un minimum.
Bonne continuation.
11 novembre 2023 à 09:30
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Installation régime de neutre IT absence de tension entre phase et terre
- N°25711 : Bonjour. Actuellement en dépannage chez un client, on fait face à la situation suivante : Tension entre phase 1-2: 230Vac Tension entre phase 2-3: 230Vac Tension entre phase 1-3: 230Vac Tension entre phase1 - terre :...
- 2. Cherche schéma réalisation régime neutre TT
- N°6455 : Salut, j'aimerais avoir le schéma de réalisation du régime neutre TT pour une installation intérieure. Merci.
- 3. Créer un régime de neutre / neutre en Amérique du Sud
- N°15415 : Bonjour !!! Je vis actuellement en Bolivie et j'ai entrepris de remettre en sécurité la maison de mes beaux parents... ce qui m as pousse a le faire c'est un système de résistance chauffante au niveau de la douche pour...
- 4. Information régime de neutre
- N°15127 : Bonjour à tous, Je voudrais savoir s'il est possible de passer d'un régime : - TT à TN ? - TT à IT ? - TN à TT ? - TN à IT ? - IT à TT ? - IT à TN ? Merci de bien vouloir me renseigner sur ce sujet s'il vous...
- 5. Problème de déclenchement des disjoncteurs différentiels simultanément
- N°14726 : Bonjour à tous, Je suis dans une situation critique, en fait j'ai une ligne de canalis préfabriqué, à travers laquelle on alimente plusieurs machines et chacune de ces machines dispose de son propre disjoncteur différentiel...
- 6. Mesure de tension neutre et terre
- N°5394 : Bonjour, en règle générale et normalement, quelle tension maximum est admise entre neutre et terre ? Y a-t-il un minimum toléré ? Je mesure à l'aide d'un appareil à aiguille type Pekli. Merci à l'avance.
- 7. Problème entre phases courant triphasé
- N°18687 : Bonjour, AVIS AUX EXPERTS... AU SECOURS !!! Pour décrire le problème rencontré sur la partie électrique, je vous soumets cette description factuelle, depuis la source, en passant par ce qui a été fait, jusqu’au constat...
- 8. Utilisation Catex DT 100 en régime TN
- N°15521 : Bonjour, Désirant contrôler une installation neuve tarif jaune régime TN, il est impossible d'employer le testeur Catex DT100 de chez CATU car dès l'introduction dans une prise quelconque, il fait déclencher le...
- 9. Information régime de neutre impédant
- N°10887 : Bonjour. Lorsque l'on parle de régime de neutre impédant, quel est le régime de neutre qui est associé ? IT, TT, TN-C ou TN-S ? Merci de vos réponses. (13/01/11)
- 10. Télérupteur et neutre
- N°3326 : Bonsoir. Sommes-nous obligés de couper le neutre sur un télérupteur ?
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite