Réfection tableau électrique
Actuellement
26 608
questions dans le
forum électricité
22486
Question Forum Électricité : Réfection tableau électrique
Bonjour à Tous.
Je suis entrain de refaire mon installation électrique, au niveau de la sortie de mon 300mA, je dispose d’un différentiel Hager NF240 couplé à un BD241.
Je voudrais savoir si je peux le supprimer sachant que je suis équipé de 2x 30mA / 40A au niveau de mon tableau.
Je vous joins un schéma car je sais pas si je suis clair dans ma description.
Merci.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Je suis entrain de refaire mon installation électrique, au niveau de la sortie de mon 300mA, je dispose d’un différentiel Hager NF240 couplé à un BD241.
Je voudrais savoir si je peux le supprimer sachant que je suis équipé de 2x 30mA / 40A au niveau de mon tableau.
Je vous joins un schéma car je sais pas si je suis clair dans ma description.
Merci.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

20 juillet 2022 à 09:23
Réponse 1 d'un contributeur du forum électricité
Réfection tableau électrique
Bonjour.
Pour moi la seule chose gênante dans l'installation actuelle est le premier différentiel 30 mA.
Il empêche la sélectivité pour les deux autres qui sont en aval.
Dans le tableau, le multimarque de la première rangée avec les fils en guise de pont n'est pas top, il faudrait partir sur une maque unique pour tout le tableau pour pouvoir mettre un peigne.
Une question : quel est la longueur de la liaison en 6 mm² ?
Pour être dans les clous de la norme, si vous supprimez le premier disjoncteur différentiel 40A 30mA, vous serez "obligé" de changer les deux ID dans le tableau pour des 63A ainsi que la ligne en 6mm² pour du 16mm² (votre disjoncteur de branchement étant un 30-60A, vous pouvez potentiellement passer à 60A). J'ai noté "obligé" entre guillemets car si pas d'évolution prévue et que l'intensité réglée reste à 30A, vous pouvez conserver les ID en 40A mais cela est peu évolutif, tout dépend du budget prévu.
Cordialement, Rémi.
Pour moi la seule chose gênante dans l'installation actuelle est le premier différentiel 30 mA.
Il empêche la sélectivité pour les deux autres qui sont en aval.
Dans le tableau, le multimarque de la première rangée avec les fils en guise de pont n'est pas top, il faudrait partir sur une maque unique pour tout le tableau pour pouvoir mettre un peigne.
Une question : quel est la longueur de la liaison en 6 mm² ?
Pour être dans les clous de la norme, si vous supprimez le premier disjoncteur différentiel 40A 30mA, vous serez "obligé" de changer les deux ID dans le tableau pour des 63A ainsi que la ligne en 6mm² pour du 16mm² (votre disjoncteur de branchement étant un 30-60A, vous pouvez potentiellement passer à 60A). J'ai noté "obligé" entre guillemets car si pas d'évolution prévue et que l'intensité réglée reste à 30A, vous pouvez conserver les ID en 40A mais cela est peu évolutif, tout dépend du budget prévu.
Cordialement, Rémi.
20 juillet 2022 à 11:16
Réponse 2 d'un contributeur du forum électricité
Réfection tableau électrique
Bonjour.
Est-ce que le disjoncteur EDF est dans le logement ?
Si oui OK pour supprimer vos 2 éléments Hager.
Si non il faudra, si vous les supprimez, ajouter une coupure générale du logement.
Est-ce que le disjoncteur EDF est dans le logement ?
Si oui OK pour supprimer vos 2 éléments Hager.
Si non il faudra, si vous les supprimez, ajouter une coupure générale du logement.
20 juillet 2022 à 11:29
Réponse 3 d'un contributeur du forum électricité
Réfection tableau électrique
Bonjour, tout d'abord merci d'avoir pris le temps d'apporter des réponses à mon problème.
@ CMT :
@ REMI
Par contre y a de grande chance que je change de souscription pour passer en 9kVA car je vais agrandir ma maison (raccordement de 2 tableaux sur le même compteur), serais-je obligé de passer alors en 63A et les câbles en 16mm² ?
Cordialement.
@ CMT :
Citation :Si Vous parlez du 300mA, il est dans le logement avec le Linky à environ 1.5m du tableau.
Est-ce que le disjoncteur EDF est dans le logement ?
@ REMI
Citation :C'est bien ce que je pensais, j'étais parti sur le même raisonnement
Pour moi la seule chose gênante dans l'installation actuelle est le premier différentiel 30 mA.
Il empêche la sélectivité pour les deux autres qui sont en aval.
Citation :Ne Vous inquiétez pas les disjoncteurs sont commandés, pour tout évitez tous ces câbles volants
Dans le tableau, le multimarque de la première rangée avec les fils en guise de pont n'est pas top, il faudrait partir sur une marque unique pour tout le tableau pour pouvoir mettre un peigne.

Citation :Les câbles mesurent 3m car le tableau va être déplacé, sinon celui-ci est à environ 1.5m.
Une question : quelle est la longueur de la liaison en 6 mm²
Citation :Pour l'instant je suis en 6kVA, dois-je "obligatoirement" mettre des 63A sachant que je n'ai pas de chauffage électrique ?
Pour être dans les clous de la norme, si vous supprimez le premier disjoncteur différentiel 40A 30mA, vous serez "obligé" de changer les deux ID dans le tableau pour des 63A ainsi que la ligne en 6mm² pour du 16mm² (votre disjoncteur de branchement étant un 30-60A, vous pouvez potentiellement passer à 60A). J'ai noté "obligé" entre guillemets car si pas d'évolution prévue et que l'intensité réglée reste à 30A, vous pouvez conserver les ID en 40A mais cela est peu évolutif, tout dépend du budget prévu.
Par contre y a de grande chance que je change de souscription pour passer en 9kVA car je vais agrandir ma maison (raccordement de 2 tableaux sur le même compteur), serais-je obligé de passer alors en 63A et les câbles en 16mm² ?
Cordialement.
21 juillet 2022 à 10:08
Réponse 4 d'un contributeur du forum électricité
Réfection tableau électrique
Bonjour.
Avec un abonnement 9kVA (11,5kW).
- Des 63A vous supprimerons toute contrainte de surcharge.
- Des 40A sont possible à condition de s'assurer qu'ils ne sont pas surchargés, donc que vous ne dépasserez jamais 9kW sur une rangée.
Pour la liaison entre le DB (Disjoncteur de branchement EDF) et le peigne vertical du tableau :
- Si votre DB est un 15/45A :10²
- Si votre DB est un 30/60A : 16² (éventuellement 10² tant que vous n'avez pas un abonnement 12kVA)
Profitez de vos travaux de rénovation pour faire une liaison par peigne entre l'interrupteur différentiel et les disjoncteurs
Si vous avez un 2ème tableau, il faut le raccorder au 1er (par exemple sur la borne libre du peigne vertical), pas sur le DB.
Avec un abonnement 9kVA (11,5kW).
- Des 63A vous supprimerons toute contrainte de surcharge.
- Des 40A sont possible à condition de s'assurer qu'ils ne sont pas surchargés, donc que vous ne dépasserez jamais 9kW sur une rangée.
Pour la liaison entre le DB (Disjoncteur de branchement EDF) et le peigne vertical du tableau :
- Si votre DB est un 15/45A :10²
- Si votre DB est un 30/60A : 16² (éventuellement 10² tant que vous n'avez pas un abonnement 12kVA)
Profitez de vos travaux de rénovation pour faire une liaison par peigne entre l'interrupteur différentiel et les disjoncteurs
Si vous avez un 2ème tableau, il faut le raccorder au 1er (par exemple sur la borne libre du peigne vertical), pas sur le DB.
21 juillet 2022 à 12:02
Réponse 5 d'un contributeur du forum électricité
Réfection tableau électrique
Pour la liaison entre 2 tableaux, tout dépend de la puissance maxi dont vous avez besoin dans le 2ème tableau :
- 7kW maxi : 6² protégé par un disjoncteur 32A
- 9kW maxi : 10² protégé par un disjoncteur 40A
- 14kW maxi : 16² protégé par un disjoncteur 63A
Tout cela pour une liaison qui n'excède pas une vingtaine de mètres (au delà, il faut affiner le calcul de la section)
Ci-joint quelques exemples dont vous pouvez vous inspirer.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



- 7kW maxi : 6² protégé par un disjoncteur 32A
- 9kW maxi : 10² protégé par un disjoncteur 40A
- 14kW maxi : 16² protégé par un disjoncteur 63A
Tout cela pour une liaison qui n'excède pas une vingtaine de mètres (au delà, il faut affiner le calcul de la section)
Ci-joint quelques exemples dont vous pouvez vous inspirer.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



21 juillet 2022 à 12:06
Réponse 6 d'un contributeur du forum électricité
Réfection tableau électrique
Bonjour.
CMT a très bien résumé les choses.
Personnellement je partirai sur des liaisons en 16mm² et des différentiels 63A de sorte qu'en cas d'évolution de l'habitat, tout est déjà prévu, le surcoût d'installation n'est pas élevé.
Si vous souhaitez garder des différentiels en 40A, il faudra respecter la règle de l'aval (maxi 8 DJ sous un différentiel, la somme des courants doit être inférieure à 40A sachant que pour le chauffage, chauffe eau et recharge de véhicule, on compte pour 1 et pour les autres circuits tels que lumières, prises, on compte pour 0.5.
Cordialement, Rémi.
CMT a très bien résumé les choses.
Personnellement je partirai sur des liaisons en 16mm² et des différentiels 63A de sorte qu'en cas d'évolution de l'habitat, tout est déjà prévu, le surcoût d'installation n'est pas élevé.
Si vous souhaitez garder des différentiels en 40A, il faudra respecter la règle de l'aval (maxi 8 DJ sous un différentiel, la somme des courants doit être inférieure à 40A sachant que pour le chauffage, chauffe eau et recharge de véhicule, on compte pour 1 et pour les autres circuits tels que lumières, prises, on compte pour 0.5.
Cordialement, Rémi.
21 juillet 2022 à 14:35
Réponse 7 d'un contributeur du forum électricité
Réfection tableau électrique
Encore merci pour vos réponses.
@CMT / REMI
C'est bien noté, je vais remplacer mes 40A par des 63, je pourrais les recaser autre part plus tard sur mon futur tableau, et je vais passer directement entre le DB et mon tableau en 16².
Côté connexion entre Diff et disjoncteurs, j'ai mis des peignes comme Vous me l'avez conseillé.
J'ai suivi vos conseils pour mon tableau divisionnaire, j'ai protégé par un disjoncteur 32A, mon câble de 6² (je verrais si je peux retirer une ligne en 10² protégé par un 40A un peu plus tard).
Pour l'instant j'ai équilibré mes disjoncteurs grâce au rajout d'un Inter Diff 40A afin d'éviter d'en avoir plus de 8 par 40A.
Par contre je viens de changer mon contacteur Heures Peines / Creuses 25A - Legrand 4125 01 - et j'ai un petit soucis de connexion, j'ai plusieurs plans pour le câblage (dont 2 de chez Legrand) donc je suis un peu perdu, je sais pas si celui que j'ai fait est bon
Merci encore et bonne Journée.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



@CMT / REMI
C'est bien noté, je vais remplacer mes 40A par des 63, je pourrais les recaser autre part plus tard sur mon futur tableau, et je vais passer directement entre le DB et mon tableau en 16².
Côté connexion entre Diff et disjoncteurs, j'ai mis des peignes comme Vous me l'avez conseillé.
J'ai suivi vos conseils pour mon tableau divisionnaire, j'ai protégé par un disjoncteur 32A, mon câble de 6² (je verrais si je peux retirer une ligne en 10² protégé par un 40A un peu plus tard).
Pour l'instant j'ai équilibré mes disjoncteurs grâce au rajout d'un Inter Diff 40A afin d'éviter d'en avoir plus de 8 par 40A.
Par contre je viens de changer mon contacteur Heures Peines / Creuses 25A - Legrand 4125 01 - et j'ai un petit soucis de connexion, j'ai plusieurs plans pour le câblage (dont 2 de chez Legrand) donc je suis un peu perdu, je sais pas si celui que j'ai fait est bon

Merci encore et bonne Journée.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



28 juillet 2022 à 08:51
Réponse 8 d'un contributeur du forum électricité
Réfection tableau électrique
Bonjour.
C'est quel schéma qui correspond à votre raccordement ?
C'est quel schéma qui correspond à votre raccordement ?
28 juillet 2022 à 11:13
Réponse 9 d'un contributeur du forum électricité
Réfection tableau électrique
Oupss j'ai oublié de le préciser...
C'est le 1er, car pour moi il était équivalent au 3éme.
Par contre as t-on le droit de changer les câbles venant de Linky C1 / C2 ?
Si oui par quelle section ?
Cordialement.
C'est le 1er, car pour moi il était équivalent au 3éme.
Par contre as t-on le droit de changer les câbles venant de Linky C1 / C2 ?
Si oui par quelle section ?
Cordialement.
28 juillet 2022 à 11:34
Réponse 10 d'un contributeur du forum électricité
Réfection tableau électrique
Le 1er schéma est bon.
Les 2 autres aussi d'ailleurs.
Oui les câbles qui se raccordent en C1C2 font partie de l'installation privative et vous y avez accès.
section : 1,5²
Les 2 autres aussi d'ailleurs.
Oui les câbles qui se raccordent en C1C2 font partie de l'installation privative et vous y avez accès.
section : 1,5²
28 juillet 2022 à 19:21
Réponse 11 d'un contributeur du forum électricité
Réfection tableau électrique
@ CMT
Merci pour ces compléments d'informations.
J'ai encore une question concernant les HC / HP : vu que je vais bientôt regrouper 2 maisons en une seule, je vais disposer de 2 chauffe-eau, puis-je avoir 2 contacteurs (1 sur chaque tableau) et surtout est-ce autorisé de "doubler" les câbles C1 et C2 ou dois-je mettre 1 seul chauffe-eau et du coup refaire toute la plomberie.
Cordialement.
Merci pour ces compléments d'informations.
J'ai encore une question concernant les HC / HP : vu que je vais bientôt regrouper 2 maisons en une seule, je vais disposer de 2 chauffe-eau, puis-je avoir 2 contacteurs (1 sur chaque tableau) et surtout est-ce autorisé de "doubler" les câbles C1 et C2 ou dois-je mettre 1 seul chauffe-eau et du coup refaire toute la plomberie.

Cordialement.
03 août 2022 à 11:37
Réponse 12 d'un contributeur du forum électricité
Réfection tableau électrique
Bonjour.
Bien entendu c'est possible.
Attention toutefois à ne pas faire de mélange de circuits entre les 2 tableaux.
Je vous donne 2 schémas, chacun avec une logique différente, dont vous pouvez vous inspirer.
Autre solution simple : supprimer l'option HC guère rentable de nos jours.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Bien entendu c'est possible.
Attention toutefois à ne pas faire de mélange de circuits entre les 2 tableaux.
Je vous donne 2 schémas, chacun avec une logique différente, dont vous pouvez vous inspirer.
Autre solution simple : supprimer l'option HC guère rentable de nos jours.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


03 août 2022 à 13:49
Réponse 13 d'un contributeur du forum électricité
Réfection tableau électrique
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.
03 août 2022 à 14:22
Réponse 14 d'un contributeur du forum électricité
Réfection tableau électrique
@ CMT
Merci pour vos précieuses réponses, je vais regarder tout ça de plus près.
Je vais aussi regarder cette histoire de rentabilité des HC, car Vous n'êtes pas le 1er à me le dire.
Bonne Journée.
Merci pour vos précieuses réponses, je vais regarder tout ça de plus près.
Je vais aussi regarder cette histoire de rentabilité des HC, car Vous n'êtes pas le 1er à me le dire.
Bonne Journée.
08 août 2022 à 12:22
Réponse 15 d'un contributeur du forum électricité
Réfection tableau électrique
Bonjour.
Les HP sont plus chères que l’option de base et représentent 2/3 du temps.
Si bien qu’il faut beaucoup consommer en HC pour rattraper le surcoût HP.
Les HP sont plus chères que l’option de base et représentent 2/3 du temps.
Si bien qu’il faut beaucoup consommer en HC pour rattraper le surcoût HP.
08 août 2022 à 18:58
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Réfection électrique : demande de conseils pour la conception du tableau
- N°15422 : Bonjour, Je voudrais refaire l'électricité de ma maison, avec l'objectif d'être conforme à la norme 15-100. Il s'agit d'une maison de deux niveaux de 150m^2 + garage : - en haut : une cuisine, une sdb, un salon, 4...
- 2. Réfection tableau électrique
- N°18105 : Bonjour. Rangée sous inter différentiel 40 A : Je doit mettre un type a ou ac ?? 10 A : éclairage chambres , palier , bureau ,mezzanine (7 points centre) 20 A : PC chambres, palier (10 PC) 20 A : Convecteurs...
- 3. Réfection tableau électrique ancien
- N°20143 : Bonjour. Je vais refaire mon tableau électrique qui est ancien et à base de porte-fusibles. Mon problème est le suivant : - J'ai encore un contrat EJP et je ne comprends pas comment l'EJP est relié: * d'une part à mes...
- 4. Réfection Installation Type 2 DB EDF + DB maison
- N°21902 : Bonjour, Nouvellement inscrit sur ce site j'aurais souhaité conseil de la communauté en vue de la réfection de mon tableau électrique et en premier lieu sur un point particulier, je développe. Maison de 170M² -...
- 5. Changement tableau électrique
- N°11194 : Bonjour, Je compte changer mon tableau électrique pour quelque chose de plus sécurisé (actuellement aucun inter. dif ou dij. diff en tête de circuit, sans commentaire : -(). Pour info c'est une maison ancienne déjà...
- 6. Câblage tableau secondaire partant d'un tableau fusible
- N°23798 : Bonjour. J'ai acheté une maison dont l'électricité doit être refaite en partie. Le tableau principal avait un interrupteur différentiel de type A 40 A 30 MA, je l'ai passé sur le tableau secondaire et j'ai mis sur le...
- 7. Réfection tableau électrique avis
- N°18419 : Bonjour, je suis en pleine réfection de mon tableau électrique. Pourriez vous me donner votre avis sur le modèle en pièce jointe s'il vous plait ? Des avis ou des recommandation je suis preneur. :biggrin: Merci d'avance.
- 8. Conseils avis rénovation tableau électrique
- N°12984 : Bonjour, Je suis en train de refaire mon installation électrique, j'aimerais savoir si mon installation n'a pas de défauts. Merci par avance. 1 disjoncteur 63A en tête d'installation suivi d'un parafoudre, suivi de 4...
- 9. Contacteur heures creuses ancien tableau électrique
- N°16029 : Bonjour. J'ai pour projet de refaire l'installation électrique de ma maison. J'en suis à étudier le chauffe-eau et son alimentation actuelle me perturbe, notamment vis-vis de la nouvelle norme. Je joins des photos au message...
- 10. Avis schéma futur tableau électrique
- N°13356 : Bonjour, J'ai fait un schéma de mon futur tableau alimenté par un DB 30A. J'aurais besoin d'avis pour savoir si il fonctionnera correctement et en toute sécurité. J'ai essayé de répartir la consommation sur chaque phase...
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite