Invité
invité
Bonjour
J'ai récupéré des disjoncteurs d'une installation professionnelle et j'aimerais les réutiliser pour la refonte de mon tableau électrique, il y en a de deux types :
1) deux disjoncteurs accolés ensemble de marque F&G avec les mentions IEC 947-2 15KA et C10 et L7-10/2/C.
2) deux disjoncteurs accolés ensemble de marque F&G avec les mentions IEC 947-2 15 KA et C16 et L7-16/2/C.
Si vous pouvez me confirmer que je peux utiliser chaque disjoncteur en disjoncteur classique 10 A et 16 A (enfin je suppose).
Voici des photos car généralement c'est un petit dessin :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
installation disjoncteurs bv
Merci pour votre aide.
Manu
09 juin 2009 à 08:42
Réponses 1 Forum electricite

Réutilisation de disjoncteurs pour installation d'un particulier

1Insp
Membre inscrit
1Insp
4 868 messages
Bonjour,
Ces disjoncteurs principalement employés dans les installations tertiaires ou industrielles sont équipés de 2 déclencheurs ; ils conviennent également pour les installations "classiques" (supposées habitat). Cordialement.
09 juin 2009 à 21:38
Réponses 2 Forum electricite

Réutilisation de disjoncteurs pour installation d'un particulier


Invité
invité
Ce sont des disjoncteurs bipolaires courbe C.
Ils peuvent être utilisés pour une installation électrique d'une maison classique.
10 juin 2009 à 15:32
Réponses 3 Forum electricite

Réutilisation de disjoncteurs pour installation d'un particulier


Invité
invité
Récupérer, pourquoi pas, mais l'encombrement (4 modules de 9 mm) est le double de celui de disjoncteurs usuels pour l'habitat ; le pouvoir de coupure de 15 kA ne se justifie pas. Quand on songe que le moindre tableau peut comporter de 18 à plus de 35 disjoncteurs, sans compter les interrupteurs différentiels et le disjoncteur différentiel pour le congélateur, il va vous falloir un tableau relativement énorme et assez inesthétique. Vous ne pourrez certainement pas mettre de peignes. C'est globalement une fausse bonne idée, pour des économies très relatives, même si vous ne payez pas ces DJ.
GL
11 juin 2009 à 09:44
Réponses 4 Forum electricite

Réutilisation de disjoncteurs pour installation d'un particulier


Invité
invité
Merci pour vos réponses.
Pour chaque modèle de chaque photo, est-ce que je peux les utiliser (en dissociant les déclencheurs) comme deux disjoncteurs classiques ?
Merci, Manu.
11 juin 2009 à 17:51
Réponses 5 Forum electricite

Réutilisation de disjoncteurs pour installation d'un particulier

GL
Membre inscrit
GL
29 998 messages
Bonjour Manu. La protection des départs dans un tableau de distribution doit être omnipolaire, c'est à dire phase neutre.
Vous ne pouvez donc pas dissocier vos disjoncteurs de récupération. Quant aux modules Siemens, ils ont sans doute leur utilité pour une installation industrielle, ce qui n'est pas le cas chez vous.
Soyez sage et utilisez les disjoncteurs phase neutre des grandes marques (Schneider Electric, Legrand, Hager, etc.). Ne faites pas n'importe quoi, surtout si vous n'êtes pas du métier.
On ne bricole pas un tableau de répartition avec de la "récup" ; c'est un système qui doit répondre à des normes précises pour le choix du matériel et la réalisation pratique.
En l'absence de connaissances plus précises, il vaudrait mieux faire appel à quelqu'un beaucoup plus expérimenté, la sécurité des personnes de votre entourage et de vos biens est un investissement à long terme qui mérite de dépenser un minimum d'euros.
En espérant, comme d'autres ailleurs, vous avoir convaincu d'abandonner vos appareillages récupérés en déchetterie.
13 juin 2009 à 09:09
Réponses 6 Forum electricite

Réutilisation de disjoncteurs pour installation d'un particulier

1Insp
Membre inscrit
1Insp
4 868 messages
Bonjour, pour répondre au post 4, vous ne pouvez dissocier les déclencheurs, et quelle serait son utilité ?
Bien sûr, chaque disjoncteur fait 2 modules (36 mm) au lieu de 1 module (18 mm) pour les disjoncteurs N+1, cela prend plus de place.
Pour les peignes vous devriez en trouver en magasin pro.
J'ose espérer que vous n'avez pas récupéré ces appareils en déchetterie, car si c'était le cas, vous risquez des déboires : celui qui les a jeté, ne l'a pas fait pour rien. Cordialement.
14 juin 2009 à 17:54
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Électricité

  • 1. Problèmes installation électrique télévision branchée sur deux disjoncteurs
    N°12912 : Bonjour, Au mois de Mai, suite à une panne d'électricité, j'ai fait intervenir une société de dépannage plus que malhonnête, puisque j'ai été forcé de payer en liquide sous peine de voir la facture fortement...
  • 2. Dérivation sortie edf installation électrique biscornue
    N°17139 : Bonjour. Je vous contacte car plusieurs choses me semblent bizarre dans ma nouvelle maison. C'est une maison datant de 1965 mais les hangars sont plus vieux. Après avoir longuement cherché, voici l'installation...
  • 3. Brancher 2 disjoncteurs différentiels
    N°12391 : Bonjour à tous, Voilà j'ai acheté un tableau électrique 2 rangées, soi-disant prééquipé, neuf dans un magasin. Mais il est juste équipé d'un bornier monté sur rail pour la terre, pas de bornier phase ou neutre....
  • 4. Particulier cherche solution conseils installation électrique
    N°11818 : Bonjour, Je viens de m'installer dans mon nouveau logement. Il me faut du 220 ou 380 triphasé (pour 2 moteur de 3kW qui fonctionne ponctuellement pont et compresseur). J'ai actuellement une installation en monophasé 12kW et j'ai...
  • 5. Refaire installation électrique tableau principal
    N°16359 : Bonjour, Je suis en train de rénover une maison des années 30 et donc de refaire l’installation électrique. Le tableau divisionnaire que vous pouvez voir sur le schéma est déjà raccordé et alimente le 1 et le 2...
  • 6. Section des câbles et calibre contacteur
    N°22188 : Bonjour. Pour installation de 3 radiateurs de 1000W sur le même départ, j'ai utilisé un disjoncteur 20A Legrand réf 4500 13 comme protection et un contacteur Legrand 4125 23 protégé par un disjoncteur 2A pour le circuit de...
  • 7. Rénovation installation triphasé ou monophasé ?
    N°20068 : Bonjour. J'ai un ami vivant en Belgique qui souhaiterait rénover son installation qui est très vétuste. Je vous joins une photo et ce que je voudrais savoir c'est si nous avons à faire à du triphasé ou du monophasé. En...
  • 8. Refaire installation électrique fusibles ou disjoncteurs
    N°11102 : Bonjour, je ferai l'achat prochainement d'une maison avec une boîte électrique à fusible. On me dit que je serais mieux de la faire changer pour une boîte électrique à disjoncteurs. Pourquoi ? Est-ce que je peux garder la...
  • 9. Installation interrupteur différentiel avec disjoncteurs
    N°25694 : Bonjour. Je me lance pour ajouter un interrupteur différentiel et trois disjoncteurs à mon tableau électrique. Totalement novice, je souhaiterais le faire pour comprendre… J’ai acheté du matériel de Nov’Elec Un...
  • 10. Branchement électrique pompe à chaleur installation disjoncteurs sur tableau électrique
    N°5184 : Bonjour, Je vais faire installer une pompe à chaleur air/eau prochainement et je dois mettre une protection au tableau électrique. J'ai acheté un 32 A courbe D à installer mais je ne sais pas comment et où le mettre,...
>>> Résultats suivants pour : Réutilisation de disjoncteurs pour installation d'un particulier >>>

Fiches techniques et Vidéos électricité :



information Informations sur le forum Électricité information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite