Conseil d'un bricoleur à cette question : Brancher arrivée courant par le bas sur disjoncteur différentiel
Invité

Bonsoir. Peut-on brancher l'arrivée du courant par le bas sur un disjoncteur différentiel de 40mm ? Merci de vos conseils.
17 mai 2009 à 23:13
Solution 1 au problème électrique
Brancher arrivée courant par le bas sur disjoncteur différentiel
Cette question revient souvent, comme la position du neutre (à gauche) sur les prises de courant.
En réglementaire, il n'y a aucun texte qui impose le neutre à gauche sur les PC, et également l'alimentation des organes de protections par le haut ; cependant une certaine déontologie des électriciens et des vérificateurs est de câbler l'alimentation par le haut, si c'est alimenté par le bas cela doit être signalé.
Pour les disjoncteurs de branchements c'est toujours par le haut (règle concession).
Il peut y avoir également une directive du constructeur, mais en principe le matériel modulaire peut se brancher soit par le haut, soit par le bas.
Cordialement.
En réglementaire, il n'y a aucun texte qui impose le neutre à gauche sur les PC, et également l'alimentation des organes de protections par le haut ; cependant une certaine déontologie des électriciens et des vérificateurs est de câbler l'alimentation par le haut, si c'est alimenté par le bas cela doit être signalé.
Pour les disjoncteurs de branchements c'est toujours par le haut (règle concession).
Il peut y avoir également une directive du constructeur, mais en principe le matériel modulaire peut se brancher soit par le haut, soit par le bas.
Cordialement.
18 mai 2009 à 12:01
Solution 2 au problème électrique
Invité

Brancher arrivée courant par le bas sur disjoncteur différentiel
Invité

Bonjour,
Certains appareils de marque Hager le permettent. Dans le cas contraire NON !
Toujours se référer à la documentation constructeur.
Vous risquez l'inefficacité du dispositif.
Certains appareils de marque Hager le permettent. Dans le cas contraire NON !
Toujours se référer à la documentation constructeur.
Vous risquez l'inefficacité du dispositif.
18 mai 2009 à 12:08
Solution 3 au problème électrique
Brancher arrivée courant par le bas sur disjoncteur différentiel
Oui, mais mettre une étiquette d'avertissement dans le tableau.
CMT
CMT
18 mai 2009 à 19:24
Solution 4 au problème électrique
Brancher arrivée courant par le bas sur disjoncteur différentiel
Complément pour réponse 2. Le déclenchement du DJ lors d'une surintensité, donc son efficacité, est indépendant du sens de branchement de par le principe de fonctionnement de l'appareil.
19 mai 2009 à 13:59
Solution 5 au problème électrique
Invité

Brancher arrivée courant par le bas sur disjoncteur différentiel
Invité

Bonjour.
Sur les interrupteurs et disjoncteurs différentiels de marque Hager, qui s'alimentent par le bas conformément aux instructions du constructeur, il est prévu une petite plaque de couleur jaune qui, si elle n'est pas déjà sur l'appareil se pose sur le bas du module et qui peut être plombée.
Sur les interrupteurs et disjoncteurs différentiels de marque Hager, qui s'alimentent par le bas conformément aux instructions du constructeur, il est prévu une petite plaque de couleur jaune qui, si elle n'est pas déjà sur l'appareil se pose sur le bas du module et qui peut être plombée.
19 mai 2009 à 18:31
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
- N°20296 : Bonjour, Nouveau sur ce forum, je vous envoie une demande de conseil sur mon tableau électrique que je voudrais rénover. Je l'ai mis en photo. J'ai vu sur internet l'intérêt d'avoir plusieurs interrupteurs différentiels...
- 2. Brancher un disjoncteur différentiel 30mA
- N°13924 : Bonjour à tous, Novice en électricité, j'habite depuis quelques mois dans une maison qui ne possède pas de disjoncteur différentiel 30mA. Ce fut d'ailleurs indiqué sur le rapport du diagnostic électrique. De plus, j'ai...
- 3. Tableau divisionnaire branché directement à un différentiel déjà utilisé
- N°24217 : Bonjour à toutes et tous. Ceci est mon premier message, je suis déjà lecteur des différentes discussions, mais en tant que nouveau propriétaire, j'ai pas mal de questions à mon tour :) Nous avons donc acheté notre...
- 4. Brancher un câble de 60 mètres pour arriver jusqu'à mon chantier
- N°21889 : Bien le bonjour. J'aimerais votre avis pour pouvoir brancher un câble (de la section adaptée) qui ferait 60 mètres pour arriver jusqu'à mon chantier (temporaire) donc avec coffret de chantier et ses protections en...
- 5. Validation tableau électrique triphasé
- N°23881 : Bonjour. J'ai acquis une maison dont (entre autre) toute l'électricité est à refaire. Après m'être bien renseigné, j'ai conçu l'installation suivante et souhaiterais savoir si je suis bien conforme à la norme NF C...
- 6. Disjoncteur d'armoire abaissé compteur tourne fuite à la terre ?
- N°22806 : Bonjour. Je viens d'emménager dans une habitation raccordée en triphasé. Sur le tableau un disjoncteur tétrapolaire sécurise le circuit. Le problème semble se situer entre le disjoncteur général d'Enedis et le...
- 7. Disjoncteur différentiel sens du courant
- N°693 : Y a-t-il un sens de branchement sur un disjoncteur différentiel, l'arrivée du courant peut-elle se faire par le bas du disjoncteur ?
- 8. Fil de terre section et nombres de repiquages possibles
- N°9542 : Bonjour, Base de l'installation : conforme "Promotelec de... 1972" ! Ce qui veut dire : - 1.5 pour les circuits d'éclairage (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de courant pièces sèches (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de...
- 9. Avis câblage pour alimenter en lumière et prises un petit garage
- N°14301 : Bonjour. Je souhaite tirer 2 câbles pour alimenter un petit garage accolé à la maison en lumière et prises. Les prises sont en fait de 4 sur une multiprise avec déjà un disjoncteur de 15A incorporé, ces prises me...
- 10. Conformité disjoncteur différentiel après disjoncteur divisionnaire
- N°25068 : Bonjour. L’alimentation du local technique piscine est assurée par le tableau électrique général via un disjoncteur divisionnaire de 20A. Peut-on/doit-on mettre dans le local un disjoncteur différentiel 30ma de type AC...
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite