Rénovation d'un tableau et questions diverses
Actuellement
26 612
questions dans le
forum électricité
7781
Problème Electricite : Rénovation d'un tableau et questions diverses
Invité

Bonjour
Pour une rénovation d'un tableau datant de 15 ans, avec fusibles et sans interrupteurs différentiels.
Composition actuelle du tableau :
- 2 circuits lumière + 2 circuits prises,
- 3 C20 pour radiateurs,
- un C32 (four) + 2 C20 (lave-linge + lave-vaisselle),
- 1 C10 + 1 C20 + 1 contacteur pour chauffe-eau heures creuses.
Je me sens de le faire moi-même sous réserve de bien tout comprendre.
Donc : un professionnel a fait un devis avec un seul interrupteur différentiel 40A-30mA AC pour toute l'installation.
1. Ne faut-il pas un interrupteur différentiel spécial pour le C32 et les trois C20 en 40A-63mA type A ?
Ou est-ce une précaution superflue pour un petit appartement ?
2. Faut-il mettre les radiateurs sous l'interrupteur différentiel ? (J'ai lu sur des sites que ce n'était pas nécessaire, je préfère être sûr...).
3. J'ai un gros souci avec le contacteur heures creuses : je comprends les schémas de branchements trouvés sur le net, mais l'installation ne correspond pas !
Sur le contacteur, je n'ai que 4 fils (P + N qui part sur le C20, 1 P qui part sur le C2, + 1 fil orange qui part ? Sur le chauffe-eau ?)
J'ai lu quelque part que, maintenant, il n'y a plus de fil pilote et que, donc, ce serait normal de n'avoir que 4 fils ? Sinon, j'ai mal regardé... ?
Merci Fred
Pour une rénovation d'un tableau datant de 15 ans, avec fusibles et sans interrupteurs différentiels.
Composition actuelle du tableau :
- 2 circuits lumière + 2 circuits prises,
- 3 C20 pour radiateurs,
- un C32 (four) + 2 C20 (lave-linge + lave-vaisselle),
- 1 C10 + 1 C20 + 1 contacteur pour chauffe-eau heures creuses.
Je me sens de le faire moi-même sous réserve de bien tout comprendre.
Donc : un professionnel a fait un devis avec un seul interrupteur différentiel 40A-30mA AC pour toute l'installation.
1. Ne faut-il pas un interrupteur différentiel spécial pour le C32 et les trois C20 en 40A-63mA type A ?
Ou est-ce une précaution superflue pour un petit appartement ?
2. Faut-il mettre les radiateurs sous l'interrupteur différentiel ? (J'ai lu sur des sites que ce n'était pas nécessaire, je préfère être sûr...).
3. J'ai un gros souci avec le contacteur heures creuses : je comprends les schémas de branchements trouvés sur le net, mais l'installation ne correspond pas !
Sur le contacteur, je n'ai que 4 fils (P + N qui part sur le C20, 1 P qui part sur le C2, + 1 fil orange qui part ? Sur le chauffe-eau ?)
J'ai lu quelque part que, maintenant, il n'y a plus de fil pilote et que, donc, ce serait normal de n'avoir que 4 fils ? Sinon, j'ai mal regardé... ?
Merci Fred
16 mars 2010 à 16:30
Conseils Forum electricite 1
Invité

Rénovation d'un tableau et questions diverses
Invité

Bonjour
La norme NFC 15-100 prévoit pour les logements, compris entre 35 m² et 100 m² : 3 interrupteurs différentiels (2 type AC et 1 type A); le type A étant pour les appareils tels que lave-inge, plaque électrique.
Pour le chauffe-eau, le orange doit être la liaison avec le contacteur Edf.
Je pense qu'il doit vous manquer un neutre.
La norme NFC 15-100 prévoit pour les logements, compris entre 35 m² et 100 m² : 3 interrupteurs différentiels (2 type AC et 1 type A); le type A étant pour les appareils tels que lave-inge, plaque électrique.
Pour le chauffe-eau, le orange doit être la liaison avec le contacteur Edf.
Je pense qu'il doit vous manquer un neutre.
17 mars 2010 à 11:35
Conseils Forum electricite 2
Rénovation d'un tableau et questions diverses
1- A partir du moment où il y a du chauffage électrique ou un circuit 32A, il faut au minimum dans le cadre d'une mise en sécurité soit 1 ID 30mA 63A type A soit ID 30mA 40A type A et 1 ID 30mA 40A type AC.
2- Oui il faut mettre la totalité des circuits sous un 30mA.
3- La branchement sur le C20, c'est l'alimentation du circuit de puissance, le raccordement C2 + fil orange, c'est le circuit de commande avec le fil pilote qui va sur le contact HC EDF.
Vous avez mal du voir car il manque l'alimentation de votre chauffe-eau en sortie du contacteur (ou alors c'est qu'il n'est pas raccordé) et donc qu'il fonctionne en permanence. Les vis sont souvent cachées derrière les fils raccordés en A1A2.
Le contact HC EDF existe toujours (bornes C1 C2 du compteur électronique ou relai 175 hz). Il peut également être donné par la téléinfo, mais vous aurez de toute façon un fil pilote qui proviendra d'un gestionnaire d'énergie lié à la téléinfo.
CMT
2- Oui il faut mettre la totalité des circuits sous un 30mA.
3- La branchement sur le C20, c'est l'alimentation du circuit de puissance, le raccordement C2 + fil orange, c'est le circuit de commande avec le fil pilote qui va sur le contact HC EDF.
Vous avez mal du voir car il manque l'alimentation de votre chauffe-eau en sortie du contacteur (ou alors c'est qu'il n'est pas raccordé) et donc qu'il fonctionne en permanence. Les vis sont souvent cachées derrière les fils raccordés en A1A2.
Le contact HC EDF existe toujours (bornes C1 C2 du compteur électronique ou relai 175 hz). Il peut également être donné par la téléinfo, mais vous aurez de toute façon un fil pilote qui proviendra d'un gestionnaire d'énergie lié à la téléinfo.
CMT
17 mars 2010 à 07:39
Conseils Forum electricite 3
Invité

Rénovation d'un tableau et questions diverses
Invité

Pour la question de de l'ID 40A 30mA type AC, il faut se référer à la consigne du disjoncteur abonné.
Si il est 15-45 A, le différentiel sera de 63A 30ma et prenez un type A 1 un peu plus cher mais il ne disjonctera pas à cause de l'électroménager.
Mon conseil : faites faire un ou plusieurs devis car, à mon avis, le premier doit être mauvais.
En fait, dans le métier, il y a des bons mais beaucoup de mauvais.
Pour le contacteur HC, c'est simple, il y a 2 étapes :
- la puissance : vous partez de phase et neutre de votre disjoncteur C20A pour aller en amont du contacteur.
Raccordez le ballon en aval du contacteur HC,
- la commande : on part du C2A protection bobine donc (commande), la phase vers A1 et, raccordez A2 sur le fil C1 du contact Edf (sur le compteur C1 et C2) du C2, allez sur le neutre du C2A de votre protection bobine. Maintenant, mettez en automatique sur le contacteur HC (heures creuses).
J'espère que vous allez vous en tirer et pensez à le faire hors tension et contrôlez bien vos serrages, sinon il y a un risque de feu du tableau.
Si il est 15-45 A, le différentiel sera de 63A 30ma et prenez un type A 1 un peu plus cher mais il ne disjonctera pas à cause de l'électroménager.
Mon conseil : faites faire un ou plusieurs devis car, à mon avis, le premier doit être mauvais.
En fait, dans le métier, il y a des bons mais beaucoup de mauvais.
Pour le contacteur HC, c'est simple, il y a 2 étapes :
- la puissance : vous partez de phase et neutre de votre disjoncteur C20A pour aller en amont du contacteur.
Raccordez le ballon en aval du contacteur HC,
- la commande : on part du C2A protection bobine donc (commande), la phase vers A1 et, raccordez A2 sur le fil C1 du contact Edf (sur le compteur C1 et C2) du C2, allez sur le neutre du C2A de votre protection bobine. Maintenant, mettez en automatique sur le contacteur HC (heures creuses).
J'espère que vous allez vous en tirer et pensez à le faire hors tension et contrôlez bien vos serrages, sinon il y a un risque de feu du tableau.
18 mars 2010 à 00:08
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Questions / Réponses électricité rénovation électrique totale
- N°18379 : Bonjour à tous. Je viens d'acheter une maison de 1920 et l'électricité n'est pas du tout aux normes. J'ai fait une projection de ce que j'ai besoin et je souhaiterais savoir ce que je dois mettre comme module dans le tableau...
- 2. Conseils avis rénovation tableau électrique
- N°12984 : Bonjour, Je suis en train de refaire mon installation électrique, j'aimerais savoir si mon installation n'a pas de défauts. Merci par avance. 1 disjoncteur 63A en tête d'installation suivi d'un parafoudre, suivi de 4...
- 3. Tableau divisionnaire branché directement à un différentiel déjà utilisé
- N°24217 : Bonjour à toutes et tous. Ceci est mon premier message, je suis déjà lecteur des différentes discussions, mais en tant que nouveau propriétaire, j'ai pas mal de questions à mon tour :) Nous avons donc acheté notre...
- 4. Comment brancher contacteur sur tableau avec neutre commun
- N°24385 : Bonjour. Tel que je l'indique dans le titre, je dois changer un contacteur qui fait du bruit dans un tableau avec neutre commun. Comment brancher un contacteur actuel sur cet ancien système ? Merci pour vos lumières. :smile:
- 5. Mise en sécurité conformité rénovation partielle
- N°24250 : Bonjour. Je suis particulier, un entrepreneur a effectué des travaux de rénovation de mon appartement, notamment tout le circuit électrique à partir du disjoncteur principal (qui est inchangé ; donc sans dépose du compteur...
- 6. Questions rénovation électrique
- N°25399 : Bonjour. J'ai quelques petites questions pour une rénovation de maison individuelle, pourriez-vous avoir l'amabilité de me donner quelques éclaircissements ? Q1 : Je suis dans une zone où le paratonnerre est obligatoire,...
- 7. Conseils rénovation tableau électrique
- N°20350 : Bonjour à tous. Voila j'ai acquis ma maison cette année dans les Alpes Maritimes et j'aimerais y refaire un tableau électrique tout beau et surtout plus grand, je compte en effet un jour rajouter une piscine.. plus...
- 8. Pose tableau électrique cuisine installation triphasé
- N°24554 : Bonjour à tous. Je vais poser un second tableau électrique, à côté de l'actuel à fusibles vieux de 40 ans. Nous refaisons notre cuisine, je compte 6 lignes partant du tableau : 2x6 prises, 1 lave-vaisselle, 1 four et 1...
- 9. Conseils rénovation d'un tableau électrique
- N°25104 : Bonjour. J'ai pour projet de rénover mon tableau électrique à l'avenir. Voici la liste des fusibles actuellement en place. J'aimerais savoir quel matériel (de préférence de la marque Legrand) me conseillez-vous pour...
- 10. Rénovation électricité réaménagement bâtiment corps de ferme
- N°25800 : Bonjour à tous. Je trouve ce site et cette communauté vraiment super. Je souhaite vous présenter mon projet et recueillir vos avis et conseils : - Motorisation du portail d'accès. - Éclairage de l'allée entre le...
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite