Invité

Bonjour, afin d'équilibrer mon tableau principal (13 fusibles max + inter différentiel 40A 30mA versus 6Kw de puissance), je viens de tirer une seconde ligne (après le différentiel 500mA) sur une quinzaine de mètres en 10mm2. Sur ce deuxième tableau, 1 inter différentiel AC 40A 30mA et un inter différentiel 40A 30mA. Mes questions sont les suivantes : Est-il nécessaire de protéger ma seconde ligne (située après le différentiel 500mA) dès le départ avec aussi un différentiel 40A 30 mA ? Ou est-ce que les inters différentiels de 40A 30mA à l'arrivée sont suffisants ? Dans ce dernier cas, mon câble d'alimentation de 15 m pour le 2ème tableau n'est protégé que par le différentiel 500mA. Pour assurer une protection complète lors d'interventions sur le deuxième tableau, je souhaiterais mettre un interrupteur principal en aval des 2 inter différentiels. On me parle d'un interrupteur "sectionneur "... Est-ce bien la bonne solution ? Cordialement.
Conseil Forum 2
Invité

Différentiels en cascade
Invité

Bonjour, vous n'avez pas besoin de mettre un interrupteur différentiel en amont du câble électrique car il n'y a aucun appareillage entre le 500 ma et vos inter différentiels. 40 A 30 mA inter différentiel. 30 mA sert à la protection des personnes sur l'installation d'appareillage électrique en aval du circuit. Il est facile de comprendre que vous aurez difficilement un contact direct avec votre câble de 15 M.
Par contre vous mettez 2 inter différentiels de 40 A chacun, vous pourrez donc tirer 80 ampères, là il y a un problème, pour un câble de 10 mm² 60 A maximum.
Je pense que sur votre 2ème tableau vous pouvez mettre un seul inter différentiel, c'est largement suffisant. De plus que vous avez un inter différentiel 40 Ampères sur votre 1er tableau, donc 1er tableau + 2ème tableau (2 diff. 40 A) = 40 + 40 + 40 = 120 A.
Je ne pense pas que votre disjoncteur général soit réglé à 120 Ampères, ça n'existe pas pour les particuliers. Réglage maximum 60 Ampères. Donc un 40 Ampères sur votre 1er tableau et un 40 Ampères sur votre 2ème tableau est la meilleure solution. Bon courage.
Par contre vous mettez 2 inter différentiels de 40 A chacun, vous pourrez donc tirer 80 ampères, là il y a un problème, pour un câble de 10 mm² 60 A maximum.
Je pense que sur votre 2ème tableau vous pouvez mettre un seul inter différentiel, c'est largement suffisant. De plus que vous avez un inter différentiel 40 Ampères sur votre 1er tableau, donc 1er tableau + 2ème tableau (2 diff. 40 A) = 40 + 40 + 40 = 120 A.
Je ne pense pas que votre disjoncteur général soit réglé à 120 Ampères, ça n'existe pas pour les particuliers. Réglage maximum 60 Ampères. Donc un 40 Ampères sur votre 1er tableau et un 40 Ampères sur votre 2ème tableau est la meilleure solution. Bon courage.
Conseil Forum 3
Invité

Différentiels en cascade
Invité

Seul le dernier étage doit être protégé par un 30mA (celui sur lequel sont branchés vos appareils).
Vous n'avez donc pas besoin de mettre un autre diff 30 mA en sortie du 500mA.
Pour ce qui est du sectionneur, il doit être en amont des protections et déconnecté uniquement à vide sinon, ça risque d'arquer.
Mais effectivement, ça peut être une bonne solution de mettre un sectionneur en amont de votre deuxième tableau.
Rép. 2 : ne pas confondre interrupteur différentiel et disjoncteur différentiel.
Le courant indiqué sur l'inter diff n'est qu'une indication de courant à ne pas dépasser, sinon il fond.
Il est juste là pour la protection différentielle.
Si maintenant il s'agit d'un disjoncteur différentiel, là il y a protection contre les surcharges.
Vous n'avez donc pas besoin de mettre un autre diff 30 mA en sortie du 500mA.
Pour ce qui est du sectionneur, il doit être en amont des protections et déconnecté uniquement à vide sinon, ça risque d'arquer.
Mais effectivement, ça peut être une bonne solution de mettre un sectionneur en amont de votre deuxième tableau.
Rép. 2 : ne pas confondre interrupteur différentiel et disjoncteur différentiel.
Le courant indiqué sur l'inter diff n'est qu'une indication de courant à ne pas dépasser, sinon il fond.
Il est juste là pour la protection différentielle.
Si maintenant il s'agit d'un disjoncteur différentiel, là il y a protection contre les surcharges.
11 mai 2009 à 22:00
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Conseil réalisation différentiels en cascade
- N°7156 : Bonjour, Je viens de réaliser une extension à ma maison qui dispose de son propre tableau électrique. Celui-ci est directement alimenté par le 220V repiqué sur l'arrivée du tableau principal existant (fils 10mm²). La terre de...
- 2. Disjoncteurs différentiels en cascade
- N°11284 : Bonjour, j'ai actuellement une installation montée en triphasé avec DI 30mA tétrapolaire en tête de tableau, puis répartition des équipements de la maison sur les 3 phases y compris aménagements extérieurs (portail,...
- 3. Fonctionnement disjoncteurs différentiels et changement ?
- N°21827 : Bonjour. J'ai changé mon tableau électrique dernièrement. J'ai utilisé la marque Nalto. Il y a en haut la ligne éclairage (avec disjoncteur AC). Au milieu la ligne prises cuisine (avec disjoncteur A) et en bas la ligne...
- 4. Tableaux divisionnaires en cascade
- N°22458 : Bonjour. Je souhaiterais aménager les combles de mon domicile dans lequel un tableau électrique (ancien mais fonctionnel) est présent. Voici la description de ce que je souhaiterais y faire en terme électrique : Tableau...
- 5. Problème entre deux disjoncteurs différentiels
- N°2838 : Je vais mettre un tableau dans mon abri de jardin. Le câble qui le relie au tableau général est du 3 G 2,5. Je pense mettre un disjoncteur différentiel de 16A, ce qui me permettra de ne pas dépasser lampérage du câble...
- 6. Différentiels qui sautent alléatoirement
- N°2930 : Le tableau électrique chez moi (qui date de 5 ans environ) a trois niveaux, avec un interrupteur différentiel à chaque étage. Un jour le différentiel au Rez de Chaussée a sauté ; pour que cela remarche il fallait éteindre...
- 7. Brancher 2 disjoncteurs différentiels
- N°12391 : Bonjour à tous, Voilà j'ai acheté un tableau électrique 2 rangées, soi-disant prééquipé, neuf dans un magasin. Mais il est juste équipé d'un bornier monté sur rail pour la terre, pas de bornier phase ou neutre....
- 8. Puissance supportée Disjoncteurs Différentiels Tétra
- N°2766 : Bonjour, je cherche à savoir combien de watts sont supportés dans le cas suivant : Je suis en triphasé, j'ai plusieurs rangées de Disjoncteurs Différentiels Tétrapolaires 10A (ou 16A) reliés à 6-7 disjoncteurs bipolaires...
- 9. Section des câbles et calibre contacteur
- N°22188 : Bonjour. Pour installation de 3 radiateurs de 1000W sur le même départ, j'ai utilisé un disjoncteur 20A Legrand réf 4500 13 comme protection et un contacteur Legrand 4125 23 protégé par un disjoncteur 2A pour le circuit de...
- 10. Différentiels dans une salle de spectacle
- N°12406 : Bonjour, Les différentiels 30mA existent en 3 types : A, AC et Hi, le AC étant le "standard", et le Hi permet de protéger certains appareils qui ne doivent pas être coupés contre des déclenchements intempestifs...
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite