Problème HC/HP cumulus obligé de le mettre en marche forcée
Actuellement
26 608
questions dans le
forum électricité
14386
Question forum dépannage : Problème HC/HP cumulus obligé de le mettre en marche forcée
Bonjour,
Je n'arrive pas à trouver de réponses à mon problème.
Mon cumulus ne se recharge pas en HC, je suis obligé de le mettre en marche forcée pour qu'il fonctionne mais à10h30, il ne se remet pas en mode automatique.
J'ai téléphoné à EDF qui sont venus me changer un boîtier mais mon problème persiste.
J'ai essayé de le mettre en auto, il ne recharge pas, le lendemain je l'ai remis en forcée OK mais 2 ou 3 jours après il s'est remis en auto donc mauvaise surprise le matin, pas d'eau chaude !
On m'a parlé d'horloge mais je ne vois rien dans mon tableau électrique...
Pouvez-vous m'aider ou juste m'aiguiller ?
Merci.
Je n'arrive pas à trouver de réponses à mon problème.
Mon cumulus ne se recharge pas en HC, je suis obligé de le mettre en marche forcée pour qu'il fonctionne mais à10h30, il ne se remet pas en mode automatique.
J'ai téléphoné à EDF qui sont venus me changer un boîtier mais mon problème persiste.
J'ai essayé de le mettre en auto, il ne recharge pas, le lendemain je l'ai remis en forcée OK mais 2 ou 3 jours après il s'est remis en auto donc mauvaise surprise le matin, pas d'eau chaude !
On m'a parlé d'horloge mais je ne vois rien dans mon tableau électrique...
Pouvez-vous m'aider ou juste m'aiguiller ?
Merci.
08 avril 2015 à 11:45
Réponse 1 d'un contributeur du forum électricité
Problème HC/HP cumulus obligé de le mettre en marche forcée
Hello,
J'imagine que ERDF a changé le relais 175Hz qui commande la passage du compteur en HC ou HP et qui ouvre ou ferme l'interrupteur sec commandant le contacteur du chauffe-eau.
Sur votre tableau il doit y avoir un disjoncteur 16 ou 20A qui commande le circuit puissance du chauffe-eau, un disjoncteur 2A qui commande le circuit commande (= bobine) du contacteur et le contacteur lui-même.
Envoyez une photo de votre tableau on vous identifiera les éléments.
Première chose à faire : laissez le contacteur su AUTO et guettez au moment du passage en HC si vous entendez un "clac" d'enclenchement et/ou si un voyant du contacteur passe au rouge. Il peut y avoir 5-10 minutes de décalage entre le passage réel en HC et l'horaire théorique, soyez patient.
Deuxième chose à faire : vérifier dans votre tableau électrique que tous les fils sont bien connectés fermement (à faire hors tension) et avec le bon schéma de câblage.
Si un des fils du circuit commande est sorti de sa borne de connexion, ça risque pas de fonctionner en auto.
Si ça ne résout pas votre problème, testez la bobine du contacteur en shuntant le relais EDF.
Hors tension, connectez la phase du 2A avec la borne A1 du CT et le neutre du 2A avec la borne A2.
En remettant sous tension et en réarmant le 2A, le contacteur doit s'enclencher.
Sinon, la bobine est peut-être HS et il faut changer le CT.
A+
J'imagine que ERDF a changé le relais 175Hz qui commande la passage du compteur en HC ou HP et qui ouvre ou ferme l'interrupteur sec commandant le contacteur du chauffe-eau.
Sur votre tableau il doit y avoir un disjoncteur 16 ou 20A qui commande le circuit puissance du chauffe-eau, un disjoncteur 2A qui commande le circuit commande (= bobine) du contacteur et le contacteur lui-même.
Envoyez une photo de votre tableau on vous identifiera les éléments.
Première chose à faire : laissez le contacteur su AUTO et guettez au moment du passage en HC si vous entendez un "clac" d'enclenchement et/ou si un voyant du contacteur passe au rouge. Il peut y avoir 5-10 minutes de décalage entre le passage réel en HC et l'horaire théorique, soyez patient.
Deuxième chose à faire : vérifier dans votre tableau électrique que tous les fils sont bien connectés fermement (à faire hors tension) et avec le bon schéma de câblage.
Si un des fils du circuit commande est sorti de sa borne de connexion, ça risque pas de fonctionner en auto.
Si ça ne résout pas votre problème, testez la bobine du contacteur en shuntant le relais EDF.
Hors tension, connectez la phase du 2A avec la borne A1 du CT et le neutre du 2A avec la borne A2.
En remettant sous tension et en réarmant le 2A, le contacteur doit s'enclencher.
Sinon, la bobine est peut-être HS et il faut changer le CT.
A+
08 avril 2015 à 12:53
Réponse 2 d'un contributeur du forum électricité
Problème HC/HP cumulus obligé de le mettre en marche forcée
Autre solution : il n'y a pas de fils C1-C2 entre le relais 175Hz et le tableau électrique.
Dans ce cas, il faut effectivement installer une horloge (= interrupteur horaire) dans le tableau pour commander la bobine du contacteur.
Une photo du tableau SVP pour qu'on voit ce qu'il y a dessus.
A+
Dans ce cas, il faut effectivement installer une horloge (= interrupteur horaire) dans le tableau pour commander la bobine du contacteur.
Une photo du tableau SVP pour qu'on voit ce qu'il y a dessus.
A+
08 avril 2015 à 13:03
Réponse 3 d'un contributeur du forum électricité
Problème HC/HP cumulus obligé de le mettre en marche forcée
Bonjour. Juste une remarque en passant. Le circuit de commande semble en cause.
C'est assez facile à tester si l'on est un tant soit peu bricoleur. Voir la notice de fonctionnement et dépannage en question
6682 Problème branchement cumulus HC et HP
Si le montage fonctionnait auparavant, le boitier 175 Hz est hors de cause.
On peut être surpris par l'équipe ERDF qui change systématiquement un boitier 175 Hz alors que, sauf preuve du contraire, il était en état.
Cordialement.
C'est assez facile à tester si l'on est un tant soit peu bricoleur. Voir la notice de fonctionnement et dépannage en question
6682 Problème branchement cumulus HC et HP
Si le montage fonctionnait auparavant, le boitier 175 Hz est hors de cause.
On peut être surpris par l'équipe ERDF qui change systématiquement un boitier 175 Hz alors que, sauf preuve du contraire, il était en état.
Cordialement.
08 avril 2015 à 14:08
Réponse 4 d'un contributeur du forum électricité
Problème HC/HP cumulus obligé de le mettre en marche forcée
Si je comprends bien, le problème viendrait du différentiel ?
J'ai regardé et les fils sont bien connectés...
Je ne sais pas s'il y a une liaison entre le relais et mon tableau électrique...
Si liaison il y a, je n'ai pas besoin d'horloge ?
Merci pour votre aide, je n'y comprends rien !
J'ai regardé et les fils sont bien connectés...
Je ne sais pas s'il y a une liaison entre le relais et mon tableau électrique...
Si liaison il y a, je n'ai pas besoin d'horloge ?
Merci pour votre aide, je n'y comprends rien !
08 avril 2015 à 14:56
Réponse 5 d'un contributeur du forum électricité
Problème HC/HP cumulus obligé de le mettre en marche forcée
Bien reçu. Le différentiel n'est pas en cause.
Il faut s'assurer que le circuit de commande est en état.
Comme vous pouvez le voir sur le document, on court-circuite C1C2 et le contacteur doit s'enclencher.
Si ce n'est pas le cas, on cherche où est la coupure du circuit.
En 10 minutes maximum, il examinera le circuit et rétablira la situation.
Cordialement.
Il faut s'assurer que le circuit de commande est en état.
Comme vous pouvez le voir sur le document, on court-circuite C1C2 et le contacteur doit s'enclencher.
Si ce n'est pas le cas, on cherche où est la coupure du circuit.
Citation :C'est cela même.
Si liaison il y a, je n'ai pas besoin d'horloge ?
Citation :On vous comprend ; il faut être proche du métier. Faites intervenir un électricien si le document ne vous est d'aucune aide.
je n'y comprend rien !
En 10 minutes maximum, il examinera le circuit et rétablira la situation.
Citation :Si le montage fonctionnait avant, cette liaison est présente.
Je ne sais pas s'il y a une liaison entre le relais et mon tableau électrique...
Cordialement.
08 avril 2015 à 15:30
Réponse 6 d'un contributeur du forum électricité
Problème HC/HP cumulus obligé de le mettre en marche forcée
Bonjour,
Je n'arrive pas à mettre la photo de mon tableau électrique sur le forum...
Je vais essayer de changer le connecteur de marche forcée pour voir si cela fonctionne...
Merci de votre aide.
Je n'arrive pas à mettre la photo de mon tableau électrique sur le forum...
Je vais essayer de changer le connecteur de marche forcée pour voir si cela fonctionne...
Merci de votre aide.
09 avril 2015 à 11:14
Réponse 7 d'un contributeur du forum électricité
Problème HC/HP cumulus obligé de le mettre en marche forcée
Il vaudrait mieux effectuer une recherche méthodique et non des essais au hasard.
Faites au mieux, quitte à appeler un professionnel.
Pour les photos, utilisez la fonction Ajouter nouveau fichier.
Cordialement.
Faites au mieux, quitte à appeler un professionnel.
Pour les photos, utilisez la fonction Ajouter nouveau fichier.
Cordialement.
13 avril 2015 à 22:12
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Problème ballon fonctionne plus qu'en marche forcée
- N°13405 : Bonjour à vous tous, Pour pas changer, un nouveau défi pour les rois de l'électricité et de la plomberie ? :shocked: Il y a quelques jours j'ai coupé accidentellement l'alimentation électrique de mon puits (qui alimente...
- 2. Branchement cumulus HP/HC
- N°16924 : Bonjour, Je ne sais plus quoi faire, par quoi commencer, j'ai fait des tonnes de recherches avant de poster ici. Mon problème est que mon cumulus ne se déclenche pas aux heures creuses... ou parfois mais la plupart du temps...
- 3. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
- N°18041 : Bonjour. J'ai un vieux relais LD01 Baco (en photo) pour le tarif heures creuses qui n'a plus l'air de fonctionner. La ballon fonctionne en marche forcée par contre ne fonctionne plus en automatique. Je pense qu'en faisant...
- 4. Problème contacteur neuf HC/HP
- N°15197 : Bonjour, Je suis locataire et je dispose d’une ancienne installation électrique. Tableau par fusible avec un contacteur HC / HP de plus de 35 ans. J’ai un contrat EDF HC/HP de 22h30 à 6H30. Suite à la constatation de...
- 5. Comment brancher contacteur sur tableau avec neutre commun
- N°24385 : Bonjour. Tel que je l'indique dans le titre, je dois changer un contacteur qui fait du bruit dans un tableau avec neutre commun. Comment brancher un contacteur actuel sur cet ancien système ? Merci pour vos lumières. :smile:
- 6. Contacteur HP HC fonctionne en permanence
- N°12436 : Bonjour, Dans une maison, j'ai remarqué que le chauffe-eau fonctionne en permanence alors qu'il ne doit fonctionner qu'en heures creuses le midi et la nuit. Je me suis aperçu de cela après avoir remis le courant lors d'un...
- 7. Problème chauffe eau déclenchement heure creuse
- N°15876 : Bonjour à tous, J'ai un abonnement EDF heure creuse/heure pleine. Le compteur EDF est situé à l'extérieur de la maison (environ 40 mètres). Le problème concerne le chauffe eau lors du passage à l'heure creuse. Sur le...
- 8. Commander chauffe-eau en tarif de base
- N°20504 : Bonjour à tous. N'ayant pas pu avoir la plage d'horaires d'heures creuses souhaités mes locataires sont passés en tarif de base. Sauf que maintenant ils doivent mettre en marche (en forcée) manuellement le chauffe eau...
- 9. Problème chauffe-eau chauffe en heures pleines
- N°22402 : Bonjour. Je sais que de nombreuses personnes ont eu ce problème mais généralement, il se résout par magie. Alors, comme je ne crois pas en la magie il ne me reste plus que deux solutions : Solliciter votre aide, ou espérer...
- 10. Voyant chauffe-eau Heures creuses Heures pleines inversé
- N°13505 : Bonjour, J'ai un problème avec mon chauffe eau car il se met en marche quand je suis en HP au lieu de le faire en HC car sur la borne EDF il y a marqué HC donc il pense être en HC alors que je consomme des HP. Comment...
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite