Problème de groupe électrogène
Actuellement
26 503
questions dans le
forum électricité
4500
Question Bricolage Electricite : Problème de groupe électrogène
Invité

Bonjour. Mon groupe électrogène démarre mais lorsque j'appuie sur le bouton poussoir d'alimentation de la maison ça ne se maintient pas, et si j'appuie sans lâcher sur ce bouton poussoir la lumière marche, j'ai du 220V et du 380V tout est ok, mais je trouve que les charbons font plus d'étincelle qu'avant (il me semble). Merci pour votre aide.
27 octobre 2008 à 02:11
Réponses forum électricité 1
Problème de groupe électrogène
Je suppose que quand vous alimentez la maison le secteur n'est pas présent. Vous connectez le tri avec un contacteur qui semble en défaut (voir contact auto-maintien). La machine tournante devrait être un alternateur tri auto excité et régulé ; il est donc très bizarre que vous observiez des étincelles. Il faudrait préciser où (avec photo par ex), de même, la connaissance de la puissance du groupe serait intéressante.
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Groupe électrogène que puis-je faire fonctionner
- N°199 : Avec un groupe électrogène de 2.5 Kwa, que puis-je faire fonctionner dans ma maison au maximum ? Merci d'avance.
- 2. Problème groupe électrogène
- N°12757 : Bonjour. J'ai une petite question qui me turlupine... Un ami à moi qui fait partie d'une association (en pleine nature, quelques infrastructures au milieu d'un bois), un tableau de fortune a été installé (un diff 30 mA + 4...
- 3. Conseils achat groupe électrogène pour Food-Truck
- N°13076 : Bonjour à tous ! Je souhaite faire l'acquisition d'un groupe électrogène pour un Food-Truck dont voici une légère description : Marque : LINEA HD Modèle : 5500 Moteur essence 4 temps Puissance : 5500 Kw 3 prises de...
- 4. Problème groupe électrogène et secteur
- N°14851 : Bonjour, Nous avons une installation triphasée secourue par un groupe électrogène de 100KVa. L’inversion se fait automatiquement par un inverseur automatique livré avec le groupe électrogène. Depuis 2009, nous...
- 5. Création de neutre sur groupe électrogène
- N°10454 : Bonjour. Que faudrait-il à la sortie de mon groupe électrogène pour créer un neutre (pour l'instant il y a phase aux deux plots de la prise) ? Ce neutre est indispensable au fonctionnement de ma chaudière à gaz, elle se met...
- 6. Raccordement groupe électrogène sur pompe immergée de forage
- N°20747 : Bonjour. En vue de ne plus être démuni au moins d'eau chez moi j'ai acheté un Groupe Électrogène (GE) pour alimenter ma pompe de forage. Compte-tenu du bruit de celui-ci je souhaite l'installer en dehors de la maison. Le...
- 7. Problème sur la ligne électrique d'un lave vaisselle
- N°17494 : Bonjour à tous, Voilà j'ai un petit souci sur une ligne. J'ai un disjoncteur 16 A sur une ligne qui va direct sur une prise où est branché mon lave vaisselle. Mon tableau est neuf, il a trois ans. Il y a deux jours, mon...
- 8. Panne sur groupe électrogène
- N°2178 : Mon groupe électrogène Technic R650 développant normalement 650 W et 800 W en pointe ne parvient plus à démarrer mon congélateur qui demande pourtant que 130 W. Il le faisait pourtant auparavant. Je n'ai a priori pas de...
- 9. Electricité dans camion pizza sans groupe électrogène
- N°8065 : Bonjour Actuellement, je possède un camion pizza qui fonctionne avec un groupe électrogène. Je voudrais savoir comment je peux faire pour être totalement indépendant au niveau électrique, sans avoir à me brancher sur une...
- 10. Baisse de tension groupe électrogène triphasé
- N°18330 : Bonjour. Je viens vers vous pour un petit renseignement. Nous avons un groupe électrogène triphasé de 15Kva et il se trouve qu'au bout de quelques heures de fonctionnement continu la tension baisse. Je m'explique. Quand...
- 11. Puissance groupe électrogène en kVA puissance en W
- N°11596 : Bonjour. Quelle est la puissance nécessaire en kVA d'un groupe électrogène 3 x 380V plus neutre pour une puissance totale de 183000W ? Toutes les charges sont alimentées en 220V. Merci.
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite